11问答网
所有问题
当前搜索:
配电线路对地面的安全距离
高压
电线安全距离
是多少米?
答:
5、350-500kV高沿线
的安全距离
为15米。
10-110kv
线路对
地
的安全距离
是多少?
答:
\x0d\x0a2.110kv线路对地的安全距离\x0d\x0a
居民区:7.5米;;非居民区:6米;交通困难区:5米
\x0d\x0a3.对于小于或等于100KV架空电力线路边导线与道路(地面)之间交叉时的最小净距离要求均为7米;\x0d\x0a4.横跨道路的小于或等于100KV架空电力线距地面应大于9米。
施工现场临时用电
线路安全距离
是多少米
答:
《施工现场临时用电安全技术规范》的相关规定;
安全距离为3m
。施工现场配电应遵照《施工现场临时用电安全技术规范》的规定进行布置,本供电系统采用TN—S保护导体和中性导体分离接地系统,在三相五线制供电系统中必须做到三级配电二级保护的要求。总配电箱应设在靠近电源的地方,分配电箱应装设在用电设备或负...
高低压线之间多少米是
安全距离
呢?
答:
注:35千伏未规定,因此参考110千伏
。①1kV-10kV配电线路不应跨越屋顶为易燃材料做成的建筑物,对耐火屋顶的建筑物,应尽量不跨越,如需跨越,导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧垂情况下,裸导线不应小于3m,绝缘导线不应小于2.5m。②1kV以下的配电线路跨越建筑物,导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧...
电气
安全距离
标准是多少米?
答:
1m
。安全距离要求为
500kV:5m
;220kV:3m;110kV:1.5m;35kV:1m;10kV:0.7m;变配电设备安全距离指带电体与其他带电体、接地体、各种遮栏等设施之间的
最小允许距离
。检修安全距离指工作人员进行设备维护检修时与设备带电部分间的最小允许距离。10KV电力线路与居民区及工矿企业地区的安全距离为6.5...
谁知道电气
的安全距离
,国家对其的规定,包括多高的电压国标对其规定的...
答:
安全距离:10KV电力
线路
与居民区及工矿企业地区
的安全距离
为6.5米; 非居民区,但是有行人和车辆通过的安全距离为5.5米; 交通困难地区的安全距离为4.5; 公路路面的安全距离7米; 铁道轨顶的安全距离为7.5米; 通航河道最高水面的安全距离为6米; 不通航的河流、湖泊(冬季水面)的安全距离5米...
在邻近或交叉其他电力线工作
的安全距离
:10KV、35KV、110KV、220KV、500...
答:
500kV距离5米。安全间距是指在带电体与
地面
之间,带电体与其他设施、设备之间,带电体与带电体之问保持的一定
安全距离
,简称间距。设置安全间距的目的是:防止人体触及或接近带电体造成触电事故;防止车辆或其他物体碰撞或过分接近带电体造成事故;防止电气短路事故、过电压放电和火灾事故;便于操作。
380架空
电线
对地
安全距离
是多少?
答:
如您咨询的是380v架空
线路的安全距离
,根据《中低压
配电
运行标准》规定,1千伏以下线路经过居民区域与
地面
或水面的最小垂直距离为6米。希望我们的回答能对您有所帮助,如有其它疑问,请致电24小时供电服务热线95598咨询。
工厂区低压架空
线路的对
地
距离
答:
架空线路主要指架空明线,架设在地面之上,是用绝缘子将输电导线固定在直立于
地面的
杆塔上以传输电能的输电线路。工厂区低压架空
线路的对
地距离不低于6m。1kV及以下架空线路通过居民区,最低6m。10kV以下带电设备最小
安全距离
0.6m。10kV
配电
装置附近工作正常活动范围与带电设备最小安全距离0.5m。二氧化碳...
国家规定高压线离
地面的距离
答:
1kV以下高压线
的安全距离
为4米;1-10kV高压线的安全距离为6米;35-110kV高压线的安全距离为8米;154-220kV高压线的安全距离为10米;350-500kV高压线的安全距离为15米。高压线通常指的是输送10kV(含10kV)以上电压的输电
线路
。根据GB/T 2900.50-2008,定义2.1中规定,高压通常不含1000V。中国...