配筋砌块砌体剪力墙
施工
配筋
小
砌块砌体剪力墙
,应采用专用的小砌块砌筑砂浆砌筑,专用小砌 ...
答:
解析:《
砌体
结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011第8.1.2条。
法规与施工辅导--
配筋砌块砌体剪力墙
答:
配筋砌块砌体剪力墙
,应采用专用的小砌块砌筑砂浆和专用的小砌块灌孔混凝土。配筋砌块砌体剪力墙中,采用搭接接头的受力钢筋搭接长度不应小于35d,且不应少于300mm。设置在砌体水平灰缝中钢筋的锚固长度不宜小于50d,且其水平或垂直弯折段的长度不宜小于20d和150mm;钢筋的搭接长度不应小于55d。5.网状配...
配筋砌块砌体剪力墙
属于组合构件吗?
答:
配筋砌块砌体剪力墙
不属于组合构件。组合构件通常是由多个构件组合而成的结构元素,具有整体协同工作的特点。典型的组合构件包括钢-混凝土组合梁、钢-混凝土组合柱等,其中钢构件和混凝土构件通过连接方式相互协作。配筋砌块砌体剪力墙是一种由砌块砌筑而成的结构墙体,墙体内部配有钢筋,以增加其承载能力和抗震...
配筋砌块砌体
构造要求?
答:
配筋砌块
剪力墙,所用砌块强度等级不应低于MU10;砌筑砂浆强度等级不应低于M7.5;灌孔混凝土强度等级不应低于C20。
配筋砌体剪力墙
的构造配筋应符合下列规定:1.应在墙的转角、端部和孔洞的两侧配置竖向连续的钢筋,钢筋直径不宜小于12mm;2.应在洞口的底部和顶部设置不小于2φ10的水平钢筋,其伸入墙内...
配筋砌块砌体剪力墙
与现浇钢筋混凝土剪力墙有何异同
答:
配筋砌块砌体剪力墙
与现浇钢筋混凝土剪力墙有何异同 答:大师分析透澈。不是师就土说吧!望文生义:同:同是剪力墙(墙)。异:配筋砌块砌体是在砌体中布水平筋或钢筋网片而砌成的;现浇钢筋混凝土是用双排或三、四排竖、横向水平筋钢筋网浇筋混凝土而成的钢筋混凝土剪力墙。
配筋砌块砌体剪力墙
搭接接头的受力钢筋搭接长度是多少
答:
您好,
配筋砌块砌体剪力墙
搭接接头的受力钢筋搭接长度是多少?配筋砌块砌体剪力墙中,采用搭接接头的受力钢筋搭接长度不应小于35d,且不应少于300mm ,希望能够帮助到您,谢谢。
配筋砌块砌体剪力墙
如何计算钢筋及砼工程量
答:
1、按填充
砌体
验收规范执行,具体的要求和砖混不同的是拉筋长转角进墙长1米,其他的都是进墙0.7米 2、拉筋的层距 砖混要求是500放1层,填充砌体要求是400~~600之间,是因为砖的规格变化了,比如390*190*190的,每层砖是200,所以就要在400~~600之间按层数放了 3、其他的都和砖混结构要求一样...
谁帮我回答混凝土及
砌体
结构的名词解释
答:
配筋砌体结构 reinforced masonry structure 由配置钢筋的砌体作为建筑物主要受力构件的结构。是网状配筋砌体柱、水平配筋砌体墙、砖砌体和钢筋混凝土面层或钢筋砂浆面层组合砌体柱(墙)、砖砌体和钢筋混凝土构造柱组合墙和
配筋砌块砌体剪力墙
结构的统称。2.1.3 配筋砌块砌体剪力墙结构 reinforced concrete maso...
配筋砌块砌体
工程施工质量主控项目有哪些?
答:
(2)芯柱、圈梁、
配筋砌块砌体剪力墙
构件的混凝土或砂浆的强度等级应符合设计要求。抽检数量:各类构件每一检验批砌体至少应做一组试块。检验方法:检查混凝土或砂浆试块试验报告。(3)对配筋混凝土小型空心砌块砌体,芯柱混凝土应在装配式楼盖处贯通,不得削弱芯柱截面尺寸。抽检数量:每检验批抽10%,且...
配筋砌体
施工质量要求?
答:
5.
配筋砌块砌体剪力墙
中,采用搭接接头的受力钢筋搭接长度不应小于35d,且不应少于300mm。抽检数量:每检验批每类构件抽20%(墙、柱、连梁),且不应少于3件。查询更多建筑企业中标业绩、诚信信息、资质条件,马上一键查询结果,下载建设通app。更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您...