11问答网
所有问题
当前搜索:
重复接地标准做法图片
图集12d10p172
重复接地做法图
答:
图集12D10p172页
接地做法
图见下附件,1013×729像素
图片
,请点击放大后查看或下载(另存为),希望能够帮到你。
求配电箱
重复接地
怎么接的
答:
1、
重复接地
是指由配电箱外壳上的接地扁钢(暗装)或者镀锌螺丝(明装)连接到接地网上。2、配电箱内部金属导电部分都是连接到PE上的,如元件安装板、门、二次门都是连接在一起的。3 、重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置,说白了就是你那个配电箱...
施工现场发电机的
重复接地
怎么做?有什么具体要求?
答:
如果是低压发电机组,一般油机的输出要与电网的地分开,通过转换开关与负载的零线或地线连接。如果要进行
重复接地
的话,则单独做地工程,挖深2米,直径30厘米的坑,然后用角钢打入地下2米(至少1米),把角钢与铜芯软线电焊焊结实,再用工业盐埋1米,剩余的用混凝土填至与地面齐平即可,最后用摇表测...
三相五线pe线接配电箱啦,然后配电箱再接入接地体属于
重复接地
吗。
答:
是的,是属于
重复接地
,这是临时用时的做法。属于下图中的2(PE线重复接地)。
在工地TNS系统中
重复接地
如下图接的对吗,
规范
吗?重复接地是接在保护线...
答:
TN-S供电系统,是工作零线和保护零线完全分开的系统,工作零线从变压器中性点引出后,不允许
重复接地
。所以重复接地应该接在保护零线上的。
图
上重复接地是正确的,重复接地电阻只要不大于10欧姆,是符合
规范要求
的。重复接地越多,越安全。重复接地的作用, 在保护接零系统中,如果零线断线会使所有接零设备...
重复接地
的
做法
及
图片
答:
具体
做法
:在中性点直接接地的系统中,在零线干线的一处或多处用金属线连接接地装置。低压三相四线中性点直接接地线路中,安装时施工单位应将配电线路的零线干线和支线的端子接地,零线干线上每隔1km做一次接地。当然,另一种方式是在配电输入端配电箱处引入
重复接地
,将零线接地改为三相四线制。对于设备...
二极配电箱是否要作
重复接地
?怎样做?
答:
重复接地
时可以考虑用以下方法:1、由配电箱外壳上的接地扁钢(暗装)或者镀锌螺丝(明装)连接到接地网上。2、配电箱内部金属导电部分连接到PE上,如元件安装板、门、二次门等,都需要连接在一起。3、利用建筑物的基础钢筋连成的接地体,将其引至配电箱的进户处。4、采用独立接地极,将由若干个接地...
一级配电箱
接地
极
做法
示意图
答:
1、TN-C-S系统送出的是PEN线,到用户前需先
重复接地
,再分为N和PE,N线不允许再接地,PE线可以再接地;2、TN-S,的
做法
是总接地箱连接到接地网上,再由总接地箱到电气柜的PE母线,再由PE母线一点接到N母线,N母线再与变压器中性点连接。除此以外,N线不应再与PE线连接,即不允许再接地。PE...
小区改造工程,各楼总配电箱处
重复接地做法
?
答:
小区改造工程中各楼总配电箱处
重复接地做法
一般是:由配电箱内的接地端(与外壳相连)连接到小区楼道内的公共接地网上。配电箱内部的接地端(PE)与内部元件安装板、门、二次门等其他金属导电部分都是可靠连接到一起的。重复接地是指:在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接到...
塔吊
重复接地
和防雷接地的具体
做法
是怎样的?
答:
接地:将底座或轨道均与建筑物基础接地网可靠连接,并形成等电位体,最好在塔吊基础附近设3根集中散流垂直接地体,接地电阻不大于10欧姆即可。做基础的时候可以预埋, 也可后期埋地角钢圆钢扁钢,与塔体相连;具体埋入地下圆钢或角钢,用扁钢连接,都为镀锌材料。塔吊电气设备的
重复接地
和机械的防雷接地可...
1