11问答网
所有问题
当前搜索:
钢筋混凝土水池规范
水池
结构构造要求
答:
水池
的结构构造应符合哪些要求预制装配的顶盖预制装配的顶盖,在板缝内应配置不少于16的钢筋;板缝宜采用M10水泥砂浆灌严;板与梁的连接不应少于3个角焊接。当设计烈度为9度时,宜浇筑二期
钢筋混凝土
迭合层。隣顶盖与池壁连接顶盖与池壁应连接牢靠;顶盖在池壁上的搁置长度不应少于200mm;当设计烈度为8度,顶盖...
现浇
钢筋混凝土水池
的混凝土强度等级最低是多少?
视频时间 138:20
钢筋混凝土水池
允许渗水量是多少
答:
钢筋混凝土水池
允许渗水量是2L/m2d。如一个10000m3清水池,根据我国
规范
的规定,每年允许渗漏量为2409m3。充水时的水位上升速度不宜超过2m/d。相邻两次充水的间隔时间,不应小于24h。每次充水宜测读24h的水位下降值,计算渗水量,在充水过程中和充水以后,应对水池作外观检查。当发现渗水量过大时,应...
泳池
混凝土
强度标准
答:
游泳
池混凝土
强度等级C35P6。长度为51.27m,宽度为26.52m,游泳池底板厚度为270mm,臂厚为310mm,游泳池混凝土防渗抗裂以及尺寸偏差的施工质量控制的必要性。泳池防水层必须具备优异的耐水性、耐老化性和耐腐蚀性,还应具有较强的刚性兼柔性。结构处理:泳池混凝土结构要使用强度等级C25、抗渗等级P6以上的...
钢筋混凝土水池
允许渗水量是多少
答:
我国
规范
规定
水池
允许渗漏量为:2L/m2d。举例说明如下:如一个10000m3清水池,根据我国规范的规定,每年允许渗漏量为2409m3。美国规范规定的水池允许渗漏量为:标准A(预应力水池):一个10,000 m3清水池每年允许渗漏量为456.25m3。标准B:一个10,000 m3清水池每年允许渗漏量为912.5m3。标准C:一个...
国家建筑标准设计图集·矩形
钢筋混凝土
蓄
水池
的内容介绍
答:
《矩形
钢筋混凝土
蓄
水池
》包括矩形钢筋混凝土+蓄水池及其附属配件做法。其规格为总容积50~2000m,其池顶覆土厚度分为500mm和1000mm二种。本图集按现行结构设计
规范
对原国标图《矩形钢筋混凝土清水池》96S823~96S833进行修编,新增加了总容积为1500m3矩形钢筋混凝土蓄水池规格。新编排出正方形和长方形二套...
现浇
混凝土水池
施工技术要点?
答:
现浇(预应力)
混凝土水池
施工技术要点 (一)模板、支架施工 (二)止水带安装 (三)
钢筋
施工 (1)加工前对进场原材料进行复试,合格后方可使用。(2)根据设计保护层厚度、钢筋级别、直径和弯钩要求确定下料长度并编制钢筋下料表。(3)钢筋连接的方式:根据钢筋直径、钢材、现场条件确定钢筋连接的方式...
消防
水池
必须做蓄水试验吗?在哪个
规范
上能查到?
答:
消防水池必须做满水试验,在《给水排水构筑物工程施工及验收
规范
》GB50141-2008上有规定。《给水排水构筑物工程施工及验收规范》第5.1.3条 水池施工完毕必须进行满水试验。在满水试验中并应进行外观检查,不得有漏水现象。水池渗水量按池壁和池底的浸湿总面积计算,
钢筋混凝土水池
不得超过2L/m2²...
有没有
规范
规定
水池
什么时候可以用砌体什么时候必须用
钢筋混凝土
答:
梁式筏板中的双向板钢筋。水池往往在池壁顶部先开裂池壁顶端宜设置暗梁。高度不得小于池壁厚度。内外两侧各配置不宜少于3016的受力水平钢筋。水池是工业与民用建筑中常用的构筑物。在各种材料的水池中,
钢筋混凝土水池
因具有耐久性好、构造简单、造价底等优点,应用最广。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
钢筋混凝土水池结构设计规范
钢筋混凝土水池施工验收规范
水池结构设计规范
混凝土水池施工规范标准
水池蓄水验收规范
水池池壁厚度验收规范标准
钢梁混凝土水池结构设计规程
钢筋混凝土水池设计计算手册
水池设计规范汇总