11问答网
所有问题
当前搜索:
钢筋混凝土水池规范
水池
的结构构造符合的要求?
答:
a)预制装配的顶盖,在板缝内应配置不少于16的钢筋;板缝宜采用M10水泥砂浆灌严;板与梁的连接不应少于3个角焊接。当设计烈度为9度时,宜浇筑二期
钢筋混凝土
迭合层。b)顶盖与池壁应连接牢靠;顶盖在池壁上的搁置长度不应少于200mm;当设计烈度为8度,顶盖为预制装配时,砌体池壁的顶部应设置钢筋混...
现浇
钢筋混凝土水池
的混凝土强度等级最低是多少?
视频时间 138:20
钢筋混凝土水池
允许渗水量是多少
答:
钢筋混凝土水池
允许渗水量是2L/m2d。如一个10000m3清水池,根据我国
规范
的规定,每年允许渗漏量为2409m3。充水时的水位上升速度不宜超过2m/d。相邻两次充水的间隔时间,不应小于24h。每次充水宜测读24h的水位下降值,计算渗水量,在充水过程中和充水以后,应对水池作外观检查。当发现渗水量过大时,应...
水池池
壁厚度与
钢筋
大小关系
答:
水池池
壁厚度与
钢筋
大小没有直接关系。水池的受力壁板和底板厚度不宜小于200mm,顶板厚度不宜小于150mm.当
钢筋混凝土水池
采用构造底板时,底板厚度不应小于120mm,底板顶面应配置构造钢筋,配筋量不宜小于每米5根直径8mm的钢筋。
钢筋混凝土水池
允许渗水量是多少
答:
我国
规范
规定
水池
允许渗漏量为:2L/m2d。举例说明如下:如一个10000m3清水池,根据我国规范的规定,每年允许渗漏量为2409m3。美国规范规定的水池允许渗漏量为:标准A(预应力水池):一个10,000 m3清水池每年允许渗漏量为456.25m3。标准B:一个10,000 m3清水池每年允许渗漏量为912.5m3。标准C:一个...
水池
满水允许渗水量
答:
钢筋混凝土水池
的渗水量不得超过2L/m2•d,砖石砌体不超过3L/m2•d。当堤背水坡大面积严重渗水,而在临水侧迅速做截渗有困难时,只要背水坡无脱坡或渗水变浑情况,可在背水坡及其坡脚处开挖导渗沟,排走背水坡表面土体中的渗水,恢复土体的抗剪强度,控制险情的发展。①导渗沟的布置...
国家建筑标准设计图集·矩形
钢筋混凝土
蓄
水池
的内容介绍
答:
《矩形
钢筋混凝土
蓄
水池
》包括矩形钢筋混凝土+蓄水池及其附属配件做法。其规格为总容积50~2000m,其池顶覆土厚度分为500mm和1000mm二种。本图集按现行结构设计
规范
对原国标图《矩形钢筋混凝土清水池》96S823~96S833进行修编,新增加了总容积为1500m3矩形钢筋混凝土蓄水池规格。新编排出正方形和长方形二套...
闭水试验的合格标准是多少?
答:
水池
渗水量计算,按池壁(不含内隔墙)和池底的浸湿面积计算,渗水量合格标准。
钢筋混凝土
结构水池不得超过2L/(m2·d),砌体结构水池不得超过3L/(m2·d)。现场测定蒸发量的设备,可采用直径约为50cm,高约30cm 的敞口钢板水箱,并设有测定水位的测针。水箱应检验,不得渗漏。
现浇
混凝土水池
施工技术要点?
答:
现浇(预应力)
混凝土水池
施工技术要点 (一)模板、支架施工 (二)止水带安装 (三)
钢筋
施工 (1)加工前对进场原材料进行复试,合格后方可使用。(2)根据设计保护层厚度、钢筋级别、直径和弯钩要求确定下料长度并编制钢筋下料表。(3)钢筋连接的方式:根据钢筋直径、钢材、现场条件确定钢筋连接的方式...
储
水池
墙面厚度需多厚
答:
水池应尽量采用标准设计,或按五级建筑物根据有关
规范
进行设计。
水池池
底及边墙可采用浆砌石、素混凝土或
钢筋混凝土
。最冷月平均温度高于5℃的地区也可采用砖砌,但应采用水泥砂浆抹面。池底采用浆砌石时,应座浆砌筑,水池砂浆标号不低于M10,厚度不小于25cm。储水池根据其地形和土质条件可以修建在地上...
1