11问答网
所有问题
当前搜索:
钢筋笼检验批验收意见
钢筋笼
质检有什么要求?
答:
按GB50204-2002(2011版)《混凝土结构工程施工质量验收规范》,
钢筋笼
质检属于钢筋分项工程的钢筋安装
检验批验收
,应检查表5.5.2的规定内容:钢筋笼长、宽、高;受力筋的间距、排距、保护层;箍筋间距;纵筋起弯点位置;预埋件中心位置及标高等的偏差。在此同时仍应不放过钢筋制作已检查过的钢筋等级、直...
混凝土灌注桩
钢筋笼检验批
质量
验收
记录
答:
批次的多少需要根据你所报验的批量而定的,
验收
部位按照所报
检验批
实际所处部位填写。检验批内容如下表 混凝土灌注桩(
钢筋笼
)工程检验批质量验收记录表GB50202-2002 (Ⅰ)010203010405单位(子单位)工程名称分部(子分部)工程名称验收部位施工单位项目经理分包单位分包项目经理施工执行标准名称及编号施工质...
您好,冲孔灌注桩隐蔽验收记录表中的
钢筋笼验收
,实际验收情况如何填写呢...
答:
不好意思,这几天无线不稳定,一般我做的隐蔽、
检验批
中都填的是“符合规范和设计要求”监理和甲方也从来没有提出过别的
意见
砼灌注桩
钢筋笼
分项工程
检验批
质量
验收
记录封面怎么做?谢谢了 急救...
答:
1. 钢筋笼质量隐蔽检验单 □√ 2. 混凝土灌注桩
钢筋笼检验批
质量
验收
记录 □√ 承包单位(章):项目经理:日 期:审查
意见
:□ 所报隐蔽工程的技术资料□齐全/□不齐全,且□符合/□不符合要求,经现场检测.核查□合格/□不合格,□同意/□不同意隐蔽。□所报检验批的技术资料□齐全/□...
混凝土灌注桩
钢筋笼
分项工程
检验批
质量
验收
记录填写说明有哪些_百度知 ...
答:
”。只有“混凝土灌注桩
检验批
质量
验收
记录”。该表中在一般项目中有7 “
钢筋笼
安装深度”。这只要根据设计要求和实测情况,对照质量要把±值填入即可。接下来问:主要是几个批次,验收部位 答:问题不成立。何来主要是几个批次,验收部位?问桩?问钢筋?叫人怎么答?
混凝土灌注桩
钢筋笼
制作工程
检验批
质量
验收
记录表怎么填
答:
按照自己的数值填写。
钢筋笼
主筋探伤率是多少
答:
10%。混凝土灌注桩
钢筋笼检验批
质量
验收
记录中显示,电焊质量除常规检查外,应做10%的焊缝探伤检查,钢筋笼主筋探伤率是10%。钢筋笼主要起的作用跟柱子纵向钢筋的受力是同理,主要起抗拉作用,混凝土的抗压强度高但抗拉强度是很低。
混凝土灌注桩(
钢筋笼
)
检验批
质量
验收
记录 检验批容量、检验批部位怎么写...
答:
验收
部位你可以填写该灌注桩的桩号,也可以填写该桩的轴线位置。一般按桩号填写就好,比如12#工程桩
钢筋笼
电弧焊接头
检验批
质量
验收
记录表里抽检个数是怎么定的?_百度知 ...
答:
1、
钢筋笼
电弧焊接头
检验批
质量
验收
记录表里抽检规定为每300为一个检验批,但不超过7天的为一批,检验个数3个。2、焊条电弧焊是工业生产中应用最广泛的焊接方法,它的原理是利用电弧放电(俗称电弧燃烧)所产生的热量将焊条与工件互相熔化并在冷凝后形成焊缝,从而获得牢固接头的焊接过程。3、焊接接头,指...
紧固件数量数量
验收
标准。允许数量偏差在百分之几?谢谢啦
答:
(1)无隐蔽工程验收记录。(2)隐蔽工程验收记录不能反映隐蔽工程的内在质量,核查的内容和质量指标不符合设计和有关规范、标准的要求,且未采取措施进行处理并重新报验。(3)隐蔽工程验收记录不真实或
验收意见
不明确,签证手续不齐全。4.1.5.4混凝土灌注桩
钢筋笼
Ⅰ 基本要求和内容(1)混凝土灌注桩钢筋笼,必须在钢筋
检验批
...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
钢筋笼钢筋加工检验批
钢筋笼检验批质量验收记录
钢筋笼检验批多少是一批
冲孔桩钢筋笼验收怎么样验收
钢筋笼多少为一个检验批
钢筋笼检验批资料
钢筋笼要做原材料检验批么
灌注桩钢筋笼几根为一检验批
灌注桩钢筋笼检验批容量