11问答网
所有问题
当前搜索:
钢筋进场取样
钢筋取样
执行哪个规范
答:
答:
钢筋取样
执行 一、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204—2002(2011年版)5.2.1
钢筋进场
时,应按国家现行相关标准的规定抽取试件作力学性能和重量偏差检验,检验结果必须符合有关标准的规定。检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验...
钢筋取样
标准及数量规范最新钢筋取样标准
答:
1、
钢筋
的
取样
是:同种规格型号、批次(号)每60t取样一次,不足60t仍取样一次。2、对于8MM、14、18、25、32的,总共60吨,做了一次试验。3、 现在又拉来了50吨,不足60t仍取样一次。4、钢筋的检验首先要检查钢筋的标牌号及质量证明书;其次要做外观检查,从每批钢筋中抽取5% ,检查其表面不得...
材料
进场
要送检
取样
?
答:
1、
钢筋
原材
进场
时应有产品质量合格证,尺寸不得超过允许偏差;2、钢筋原材试验应以同厂别、同炉号、同规格、同一交货状态、同一进场时间每60吨为一验收批,不足60吨时,按一验收批计算;3、每一验收批中取试样一组;4、
取样
方法1)任选2根钢筋切取,长度约450mm,取2根试件。2)任选2根钢筋切...
钢筋
怎么
取样
的呢?
答:
应对每批
进场钢筋
进行接头工艺检验,
取样
按以下进行: a 每种规格钢筋的接头试件不应少于3根; b 钢筋母材抗拉强度试件不应少于3根,且应取接头试件的同一根钢筋; 2、接头的现场检验按验收批进行。同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,以500个为一个验收批进行检验...
钢筋
如何
取样
?
答:
钢筋
的
取样
规范:同种规格型号、批次(号)每60t取样一次,不足60t仍取样一次。1、同一编号、同一炉号、同一规格、同一交货状态、不超过60T一组。去掉端头子500mm后,随机抽取。2、钢筋拉伸试验长度为450-500,弯曲长度350-400。因为每个单位的试验用机型不太一样,所以会有所不同,具体情况可以咨询...
钢筋进场
复验有哪些规定?
答:
钢筋
的
取样
时钢筋批号及直径分批送。每60t为一批,不足60t按一批计。每批送检1组。每批钢筋应由同一牌号、同一炉号(批号)、同一规格(直径)、同一交货状态的钢筋组成。并按如下方法
取样
:(1)、拉伸2根:任选两根钢筋去掉端部100mm,切取长约500mm或10d+200(32以上取长约800mm)。(2)...
钢筋
是咋样进行
取样
和结果评定的
答:
一、
钢筋
的
取样
试验 (一)钢筋 1.检验标准:钢筋原材试验应以同厂别、同炉号、同规格、同一交货状态、同一
进场
时间每60t为一验收批,不足60t时,亦按一验收批计算。2.取样数量:每一验收批中取试样一组(2根拉力、2根冷弯、1根化学)。低碳钢热轧圆盘条时,拉力1根。3.取样方法:⑴试件应从...
取样
规范
答:
钢筋进场
时,应按照现行国家标准《钢筋砼用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准规定。验收方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
取样
方法:按照同一批量、同一规格、同一炉号、同一出厂日期、同一交货状态的钢筋,每批重量不大于60t为一检验批,进行现场见证取样;当...
各种
钢筋
直径
取样
的标准是什么?
答:
简单的
钢筋取样
:一、原材料试验:任取一根
进场
的钢筋原材料,截去1m,每种规格各取两组(抗拉、抗扭),每组各3根,1、抗拉实验取样长度为500mm,2、抗扭实验取样长度为350mm;二、焊接试验:随机在焊接现场取样,1、闪光对焊取两组,每组2根,取样长度为500mm,2、电渣压力焊取样2组,每组3根,...