钢结构刚度比不满足怎么调整
PKPM
结构
设计完成后需要验算哪些内容?
如何
验算?
答:
周期比不满足要求,说明结构的扭转刚度相对于侧移刚度较小,结构扭转效应过大。
周期比不满足时的调整方法:1)程序调整:SATWE程序不能实现
。2)
人工调整
:只能通过人工调整改变结构布置,提高结构的扭转刚度;总的调整原则是加强结构外围墙、柱或梁的刚度,适当削弱结构中间墙、柱的刚度。第一或第二振型...
如何
根据satwe计算结果判断
钢
框架设计结果是否合理?设计结果主要查看哪 ...
答:
位移比不满足时的调整方法:
1、程序调整:SATWE程序不能实现
。 2、
人工调整
:只能通过人工调整改变结构平面布置,减小结构刚心与形心的偏心距;调整方法如下: 1)由于位移比是在刚性楼板假定下计算的,最大位移比往往出现在结构的四角部位;因此应注意调整结构外围对应位置抗侧力构件的刚度;同时在设计中,应在构造措施上对...
钢结构
里
怎样
区分 刚接 和铰接 详细??
答:
压力可以通过端板或柱翼缘承压传递,压力区螺栓可少量设置,并和受拉螺栓一起传递剪力。 (2)上下角钢连接用上下角钢连接的节点中,受拉一侧的连接角钢在弯矩作用下,不仅竖肢变形,水平肢也变形。因此,角钢连接的
刚度比
端板者稍低。 连接性质的划分应由下列三项指标来表征:抗弯刚度,转动刚度,延性(转...
层间受剪承载力之
比不满足
0.65
怎么
办?
答:
(2)人工调整:如还需人工干预
,可适当提高本层构件强度(如增大配筋、提高混凝土强度或增大截面)以提高本层墙、柱等抗侧力构件的承载力,或适当降低上部相关楼层墙、柱等抗侧力构件的承载力。如果结构竖向较规则,第一次计算时可只建一个结构标准层,待结构的周期比、剪重比、位移比、刚度比等满足...
剪重
比不
足时的
调整
方法
答:
条文解释强调:(1)当底部总剪力相差较多时,
结构的选型和总体布置需重新调整,不能仅采用乘以增大系数方法处理
。(2)只要底部总剪力不满足要求,则结构各楼层的剪力均需要调整,不能仅调整不满足的楼层。(3)满足最小地震剪力是结构后续抗震计算的前提,只有调整到符合最小剪力要求才能进行相应的地震...
钢结构
的设计原理和常见错误做法
答:
钢结构
设计原理 (1) 将预埋的插筋清理干净,按1:6
调整
其保护层厚度符合规范要求。先绑2~4根竖筋,并画好横筋分挡标志,然后在下部及齐胸处绑两根横筋定位,并画好竖筋分档标志。一般情况横筋在外,竖筋在里,所以先绑竖筋后绑横筋,横竖筋的间距及位置应符合设计要求。(2) 墙筋为双向受力...
超高层住宅刚重比要控制到多少合适
答:
同样,对刚重比的
调整
也可能影响周期比。特别是当
结构
的周期比接近规范限值时,应采用加强结构外围
刚度
的方法 规范上限主要用于确定重力荷载在水平作用位移效应引起的二阶效应是否可以忽略不计。见高规5.4.1和5.4.2及相应的条文说明。刚重
比不满足
规范上限要求,说明重力二阶效应的影响较大,应该予以...
结构
设计问题解析汇总?
答:
剪重比、刚重比很容易满足规范要求的。16.框架
结构
抗侧
刚度比
及楼层受剪承载力
比不满足
规范怎么办?解释:当底部层高较大时,特别容易造成框架结构抗侧刚度比及楼层受剪承载力不满足规范要求。此时,一般可以采用加强层高较大楼层框架柱和框架梁的截面,必要的时候需要改变结构体系,采用框架-剪力墙结构。单独在底部层高...
PKPM常见问题及详解:
结构
篇?
答:
如何调整
?答:门式刚架规范10.2.7第5条规定了柱端转动刚度与梁线刚度的关系,即R≥25EIb/Lb,R为刚架梁柱节点转动刚度,以保证梁柱节点能够有足够的转动刚度。模型中梁线
刚度比
柱要大得多,造成验算结果
不满足
,并且节点转动刚度与梁线刚度的差值非常大,差值就是需要斜加劲肋所要提供的刚度,所以程序计算的柱节点域内...
结构
工程师知识
答:
14、框架
结构
抗侧
刚度比
及楼层受剪承载力
比不满足
规范怎么办? 当底部层高较大时,特别容易造成框架结构抗侧刚度比及楼层受剪承载力不满足规范要求。此时,一般可以采用加强层高较大楼层框架柱和框架梁的截面,必要的时候需要改变结构体系,采用框架-剪力墙结构。 单独在底部层高较大楼层处设置剪力墙或斜撑的方法在计算结...