11问答网
所有问题
当前搜索:
钢结构防火设计规范
钢结构
厂房
防火设计规范
有哪些
答:
(二)
防火
分区划分。在无工艺特殊要求的情况下,尽可能的划分防火分区,有利于减少火灾蔓延,为人员疏散和扑救提供有利条件。防火分区上应以分隔局部堆放大量的可燃易燃材料等火灾荷载大的部位为重点,根据火势蔓延途径,结合
结构
柱的加固,合理利用防火墙、防火卷帘、水幕等有效分隔。(三)夹芯板墙体材料。
钢结构防火设计规范
介绍?
答:
以下是中达咨询整理建筑术语钢结构防火规范基本介绍:中达咨询通过相关资料查阅,总结我国
钢结构防火设计规范
内容,总结几点要点情况,基本内容如下:第一:规范的效力从2015年5月1日起,《建筑设计防火规范》GB50016-2014正式施行,原《建筑设计防火规范》GB50016-2006和《高层民用建筑设计防火规范》同时废止。...
钢结构防火
要求
答:
实际工程中构件甲,
设计
耐火极限1h,按等效热阻为0.1计算时,
防火
计算满足。标准耐火试验中涂料厚度0.9mm,耐火时间60min,等效热阻为0.0952。虽然试件耐火时间60min满足要求,但等效热阻为0.0952<计算热阻0.1,构件甲按此厚度0.9mm刷涂,不能满足设计要求。标准耐火试验中刷涂厚度1.1mm,耐火时间75m...
钢结构防火
都有那些
规范
答:
1,等效热阻是标准耐火试验得到的一个
防火
涂料特性值,见GB51249-2017基本公式5.3.1和5.3.2。大意是标准试件在指定荷载下,内部温度由20°C升到540°C时,刷涂一定厚度某涂料时的耐火时间对应的一个值就是等效热阻。标准耐火试验中,涂料性能越好或刷涂厚度越大,则等效热阻值越大。2,等效热阻和...
钢结构防火
等级如何确定的?
答:
钢梁弯曲,结果因过大的形变而不能继续使用,一般不加保护的钢结构的耐火极限为15分钟左右。所以
钢结构防火
等级为二级时,构件的耐火时间要求为,柱:2.5小时、梁:1.5小时、楼板:1小时。钢结构可采用外包混凝土(或砌筑砖块法)、防火涂料、防火板包覆和复合结构几种方式达到所要求的耐火极限时间。
钢结构
丙类仓库消防
设计
要求有哪些?
答:
钢结构
丙类仓库消防设计要求?对主要结构体系的耐火极限要求如下:梁:不燃烧体、耐火极限:1.5小时;柱:不燃烧体、耐火极限:2.5小时;板(或屋面):不燃烧体、耐火极限:1.0小时。墙体:不燃烧体、耐火极限:0.5小时。其他详见:GB50016-2006《建筑
设计防火规范
》。
钢结构
丙类仓库消防
设计
要求?
答:
GB50016-2006《建筑
设计防火规范
》---对照查看 储存物品的火灾危险性分类 闪点大于等于60℃的液体 可燃固体 3.2.4 下列二级耐火等级建筑的梁、柱可采用无防火保护的金属
结构
,其中能受到甲、乙、丙类液体 或可燃气体火焰影响的部位,应采取外包敷不燃材料或其它防火隔热保护措施:1 设置自动灭火系统的...
钢结构
厂房消防要求
答:
1 、
钢结构
的
防火
保护措施应根据钢结构的结构类型、
设计
耐火极限和使用环境等因素,按照下列原则确定:1 )防火保护施工时,不产生对人体有害的粉尘或气体;2 )钢构件受火后发生允许变形时,防火保护不发生结构性破坏与失效;3 )施工方便且不影响前续已完工的施工及后续施工;4 )具有良好的耐久、...
在高层建筑
防火规范
中对
钢结构
疏散楼梯有怎样的要求
答:
《建筑
设计防火规范
》(2006)第7.4.5条:室外楼梯符合下列规定时可作为疏散楼梯:1 栏杆扶手的高度不应小于1.1m,楼梯的净宽度不应小于0.9m;2 倾斜角度不应大于45°;3 楼梯段和平台均应采取不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于1.00h,楼梯段的耐火极限不应低于0.25h;4 通向室外楼梯的门...
钢结构
的建筑上一定要涂
防火
涂料吗?
答:
但在
防火设计
中,设计人员在设计说明中只写这样的话:“本建筑耐火等级二级,
钢结构
在喷砂除锈后涂防火涂料,各部位应达到二级耐火等级要求”。这使施工单位不好理解和掌握。因为二级耐火等级按《建筑
设计防火规范
》3.2.1条规定柱耐火极限为2.5h,梁为1.5h,而3.2.3和3.2.4条又有些放松。所以...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
gb50016道客巴巴
钢结构防火规范gb51249
钢结构防火层规范要求
《建筑设计防火规范》GB50016
yjk钢结构防火验算
钢结构防火规范最新版2020
GB50017道客巴巴
钢结构防火标准2014规范
钢结构二级防火标准涂料要多厚