11问答网
所有问题
当前搜索:
钻孔灌注桩施工间隔要求
钻孔灌注桩
相临两
桩间距
最少保证多少
答:
最少没有规定,具体距离要根据建筑物的要求来确定,
钻孔灌注桩施工两桩时间间隔最大为2米左右
。在工程现场通过机械钻孔、钢管挤土或人力挖掘等手段在地基土中形成桩孔,并在其内放置钢筋笼、灌注混凝土而做成的桩,依照成孔方法不同,灌注桩又可分为沉管灌注桩、钻孔灌注桩和挖孔灌注桩等几类。冲击钻...
冲击钻
灌注桩
灌注完打下一个桩时间
间隔
多少
答:
钻孔灌注桩后注浆中的间隔跳压是一种有利于缓解地基挤土隆土等行之有效的方法
。主要是压浆时采用2根桩循环压浆,即先压第1根桩的A管,压浆量约占总量的70%(111~114t水泥),压完后再压另1根桩的A管,然后依次为第1根桩的B管和第2根桩的B管,这样就能保证同一根桩2根管压浆时间间隔30~60min...
钻孔灌注桩施工
两
桩施工间隔
最大为多长?
答:
在JTG/T 3650-2020公路桥涵施工技术规范中对灌注桩的钻孔有要求,
相邻两桩孔不得同时施工,应间隔交错进行作业
。以避免相邻两桩孔同时施工可能产生的不良后果。但未具体给出间隔距离多少米的规定。
钻孔灌注桩
在二次清孔后最长
间隔
多久时间需要灌注呢?
答:
灌注导管底部至孔底的距离应为300-500mm
,在灌浆设备的初灌量足够的条件下,应尽可能取大值。隔水栓应认真细致制作,其直径和椭圆度应符合使角要求,其长度应≤200mm 。完成第二次清孔后,应立即开始灌注混凝土,若因故推迟灌注混凝土,应重新进行清孔。否则,可能造成孔内泥浆悬浮的砂粒下沉而使孔底...
钻孔灌注桩
采用C40水下混凝土初终凝时间大概是多久什么时候可以钻第二...
答:
应采用间隔施工;什么时候可以钻第二根桩与这根桩无关:初凝时间不得早于45min,如果桩距小,终凝时间不得迟于390min钻孔灌注桩采用C40水下混凝土初终凝时间大概是 基本没有统一的时间,
但是有个大致范围就是2-3小时
,而且是每家工厂的每一批水泥都要做试验。如果加入早凝剂,初凝时间大致可以缩短到...
灌注桩施工
技术
答:
(5).钢筋骨架的主筋、箍筋、直径、根数、
间距
及主筋保护层均应符合设计规定,绑扎牢固,防止变形。用导向钢筋送入孔内,同时防止泥土杂物掉进孔内。钢筋骨架就位后,应立即灌注混凝土,以防塌孔。灌注时,应分层浇筑、分层捣实,每层厚度50~60cm。 图2-17 螺旋钻机
钻孔灌注桩施工
过程示意图(a)钻机进行钻孔;(b)放入...
钻孔灌注桩
旁边能打冲击钻吗?正循环和冲击钻能在一起同时
施工
吗?桩边距...
答:
两个桩同时施工的话,距离太近了,我记得有规定说
桩间距
要达到5米才行 否则容易造成两根桩下面打通,对相互的孔壁稳定有较大影响。这么近的距离,建议一根
施工灌注
完混凝土,过几天再施工另外一根,太早的话,对刚灌注完的混凝土质量会有影响。
钻孔灌注桩施工
安全控制要点有哪些
答:
钻孔灌注桩施工
安全控制要点:(1)施工场地
要求
①旱地区域地基应平整、坚实;②浅水区域应采用筑岛方法施工;③深水河流中必须搭设水上作业平台,作业平台应根据施工荷载、水深、水流、工程地质状况进行施工设计,其高程应比施工期间的最高水位高700mm以上。(2)护筒埋设 ①护筒应坚固、不漏水,内壁平滑...
桩
基础超灌多少米合适?
答:
各类桩基础的超灌要求不太一样~ 至少一米是没有问题的。 混凝土配置比设计强度提高一级就可以。下面给你后附各类桩基础的
施工要求
~你也可以符合参考一下~
灌注桩
排桩支护:(1)灌注桩排桩应采取间隔成桩的施工顺序,已完成浇筑混凝土的桩与邻
桩间距
应大于 4 倍桩径,或
间隔施工
时间应大于 36h。...
超高层
钻孔灌注桩施工
方案?
答:
2.
成孔
后
灌注
前的沉渣厚度不大于100mm。3.
桩
身强度、桩身质量和单桩承载力符合设计
要求
。4.桩身砼的充盈系数不小于1,也不宜大于1.3。5.砼试块的抗压强度、数理统计评定指标应满足设计及规范要求。6.实际桩位与设计桩位的偏差值小于100mm。7.桩孔垂直偏差<1/100。8.钢筋笼制作允许偏差:主筋
间距
±10mm,箍筋...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
钻孔灌注桩间隔成桩多少米
钻孔灌注桩跳打间隔规范
钻孔灌注桩间隔成桩
灌注桩间隔施工规范规定
钻孔灌注桩相邻桩间隔距离
灌注桩两桩间距离规范要求
钻孔灌注桩间隔打桩距离
钻孔灌注桩连续施工间距
相邻两根钻孔桩施工时间间隔