11问答网
所有问题
当前搜索:
铜牌接触电阻标准
铜排
与铜排间的
接触电阻
多少算合格?
答:
呵呵,铜排与铜排间的接触电阻应该在微欧姆级,
最大不应该超过0.001(即1毫欧姆)
。
铜排
与铜排搭接面间隙的要求?
答:
可拆连接处接触压力不小于10MPa,连接处接触电阻不大于同等长度单根铜排的电阻,或电压降不大于7mV
,如以连接处的温度高低判断,温度不高于70°。
通信机房接地
铜排
有什么要求
答:
·接地铜排边角采用圆弧处理,防止尖锐的边角产生电磁辐射。技术性能特点及指标:
1)接触电阻小 一般1mΩ 导电性能好 2)耐压高大于5KV
3)绝缘性能好,绝缘电阻>10000 mΩ 4)产品遵循 YD5068-98 (信息产业部“移动通信基站防雷与接地设计规范”) GB50057-94(国标“建筑物防雷设计规范”)
铜排
连接处
接触电阻
用什么设备测试
答:
使用毫欧表测量,普通万用表是无法测试的。
接地用什么铜,接地用什么规格的
铜排
,接地专用紫
铜排
答:
接地用无氧铜最好,抗氧化较好;接地有各种各样的不同规格的
铜排
,紫铜非是好的抗氧化铜,用紫铜是百年前的老知识 接地的关键是接地电阻和抗氧化能量,美国大量的铜包铁、合金铝、喷锌技术的技术含义在于此。0.07的
接触电阻
与地阻完全不是一个数量级的概念呢 ...
铜排
搭接面的
接触电阻
怎么测试?
答:
如果要吃那个
电阻
的话,我们可以利用欧姆表,欧姆表直接可以测出来的电阻来,或者是你用电路的电压充电流也行
铜排
载流量计算问题
答:
单种
铜排
只能承受到500A,你用到600A很勉强了.如果单单针对碰在一起的部位,你用四颗螺钉固定,只要算起来面积不少于400平方,也就一颗螺钉是50平方,半径√50/3.14=3.99 直径就是8 如果你用两个螺钉,那么半径√100/3.14=5.6 直径就是11.2 至于400平方是从
标准
上来的,如图 ...
铜排
载流量是什么?
答:
1.
铜排
尺寸:较大的铜排截面积可以承受更大的电流负载。2. 材料纯度:高纯度的铜排具有更好的导电性能,能够承载更大的电流。3. 环境温度:随着温度的升高,铜排的载流量会下降。因为导体在较高温度下会更容易发生热损坏。4. 其他因素:如安装方式、
接触电阻
等也会对铜排的载流量产生影响。载流量的...
630断路器用多大
铜排
答:
3010或406的
铜排
。对于630A断路器,可以选择使用3010或406规格的铜排。铜排的载流量可以通过以下公式来估算:(厚度+8.5)*宽度,单位为毫米。这个公式可以给出大致的载流量,需根据实际情况、设备要求、
标准
规定、
接触电阻
、温升和安装要求等因素来选择。
铜排
压花压到什么程度算比较好
答:
铜排
压花压到6毫米程度算比较好。铜排压花压到6毫米程度为了更好的提高搭接面的有效搭接面,降低母线搭接处的
接触电阻
,基本上厂家在做的成套柜体中主母线,大电流分支母线等搭接处都做压花处理,小电流的就很少了。
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
继电器接触电阻标准
真空断路器接触电阻标准
接触电阻标准值
开关接触电阻合格标准
高压接触电阻测试标准
跌落式熔断器接触电阻标准
10kv断路器接触电阻标准
10kv少油断路器接触电阻标准
接触电阻国标