11问答网
所有问题
当前搜索:
铝合金门窗固定片厚度规范
铝合金门窗
干法施工安装时应符合什么
规定
答:
固定片采用Q235桝冷轧钢板,表面应作防腐处理,
其厚度不小于1.5mm,宽度不小于15mm
。固定片的位置应距窗角、中竖框和中横框150~200mm,固定片之间的间距应不小于600mm,不得将固定片直接装在中横框、中竖框的挡头上。不允许安装单方向固定片,应按规范要求,安装双方向固定片,以保证受力均衡。窗框...
门窗固定片
安装
规范
答:
(2)应在洞口周边或连接处作相应处理,确保连接固定,
钢连接件厚度不应小于2.5mm
。(3)安装组合件应连接牢固,
相邻两间距不得大于600mm,铝合金门窗为400mm
,并采用耐腐蚀的填充材料。(4)安装五金配件时,采用相配套的五金件连接安装。(5)安装必须设可调整限位卡等防脱落措施,限位卡宜安装在门...
铝合金门窗
型材的最小
厚度规范
如何定,查哪个规范
答:
GB8479一2005《铝合金门》规定:
未经表面处理的型材小实测壁厚应大于2mm
。未经表面处理的型材小实测壁厚应大于1mm。
铝合金
窗附框
规范规定
答:
铝合金窗附框
规范规定
包括:1金属附框安装应在洞口及墙体抹灰湿作业前完成,
铝合金门窗
安装应在洞口及墙体抹灰湿作业后进行;金属附框宽度应大于30mm;3金属附框的内、外两侧宜采用
固定片
与洞口墙体连接固定;固定片宜用Q235钢材,
厚度
不应小于1.5mm,宽度不应小于20mm,表面应做防腐处理。法律依据:《中华...
门窗固定
射钉
要求
尺寸
规范
答:
门窗固定射钉要求尺寸规范是:铝合金门窗框与墙体的固定一般采用固定片连接,
固定片多为1.5mm厚的镀锌板
,长度可根据现场需要进行加工。铝合金门窗框与墙体洞口的连接要牢固、可靠,固定点的间距应
不大于600mm,距框角的距离不应大于180mm
。其中连接铁件、固定件等安装用金属零件最好用不锈钢件,否则必须...
门窗验收
规范
及
标准
断桥
铝门窗
验收规范
答:
一、
门窗
验收
规范
及
标准
1、门窗主框架、玻璃的
厚度
、颜色要符合设计标准;检查中空玻璃是否会雾化、漏气;采用
铝合金
材料的话,门框厚度一定要大于2.0mm;
窗户
框架厚度至少大于1.4mm。2、当门窗高度大于层高或者超过3米时,门窗就要开始注重受力情况,主结构必须通过预埋件链接,这样才能保证使用强度和稳定...
铝合金门窗
工程技术
规范
之7安装施工
答:
7.3.1
铝合金门窗
采用干法施工安装时,应符合下列
规定
:1 金属附框安装应在洞口及墙体抹灰湿作业前完成,铝合金门窗安装应在洞口及墙体抹灰湿作业后进行;2 金属附框宽度应大于30mm;3 金属附框的内、外两侧宜采用
固定片
与洞口墙体连接固定;固定片宜用Q235钢材,
厚度
不应小于1.5mm,宽度不应小于20mm,...
铝合金门窗规范
答:
氧化膜
厚度
应达到10微米。选购时可在型材表面轻划一下,看其表面的氧化膜是否可以擦掉。7、规格 7.1
门窗
洞口尺寸应符合GB/T 5824《建筑门窗洞口尺寸系列》的
规定
。7.2常用窗洞尺寸规格 1200×1500mm 1500×1500mm 1800×1500mm 8、执行
标准
GB/T 8479-2003《
铝合金
窗》GB 5237-2004《铝合金建筑...
门窗
施工
标准
化做法?
答:
安装固定片:门窗框与墙体一般采用固定片连接,
固定片以1.5mm厚的镀锌板裁制
,长度根据现场需要进行加工。首先将固定片安装到门窗框上,采用直径3.2mm 的钻头在门窗框上钻孔,然后将十字盘头自攻螺丝M4x20mm拧入,不得直接捶击钉入。固定片距门窗框角部的距离不大于200mm,其余部位的固定片中心距不大于400mm,且均匀分布...
铝合金门窗
外框安装用
固定
铁片材质是什么
答:
你好,一般安装
铝合金门窗
用的
固定片
都是镀锌的五金铁片和不锈钢片 规格有:180*15*1.2mm 150*15*1.2mm 180*20*1.5mm 180*15*1.0mm 使用铁片:铁片离拐角不要超过15公分,控制10-15之间,每个铁片之间距离不要超过50公分,不要为了图省事,铁片就少上,这样会很不安全 ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
门窗固定片厚度要求国标
铝合金门窗固定片间距规范
门窗固定片厚度要求
铝合金门窗固定片安装规范
门窗工程施工规范GB50210
门窗固定件厚度标准规范
最新门窗规范及标准GBT8478
窗框固定片厚度不小于
门窗固定片国标