11问答网
所有问题
当前搜索:
锅炉房安全间距
锅炉房
与周边建筑物
安全距离
是多少
答:
锅炉房安全距离:一类高层15米,多层13米,裙房10米
。锅炉房一般为丁类厂房。裙房是与高层相连的裙房的高度一般不超过24m,多层指2—9层的住宅及高度不超过24m的其他民用建筑为多层,一类高层是9-16层。《建筑设计防火规范GB 50016--2006》5.2.1 民用建筑之间的防火间距不应小于表5.2.1 的规定,...
锅炉房
和住宅楼之间的
距离
至少为多少?和相关法律法规
答:
单台蒸汽锅炉的蒸发量不大于4t/h或单台热水锅炉的额定热功率不大于2.8MW的燃煤锅炉房,与民用建筑的间距,
为6-14米
。具体间距,应视该锅炉房、住宅楼的建筑分类和耐火等级等因素而确定。【解答依据】《建筑设计防火规范》5.2.3 民用建筑与燃油、燃气或燃煤锅炉房的防火问距应符合本规范第3.4.1条...
锅炉房
与其他车间的最小
间距
能到多少?
答:
首先要知道锅炉的大小。
既是小型的锅炉最小的安全距离是50米
。当然是越远越好。。。
锅炉房
与一类高层建筑的
间距
是多少?
答:
与一类高层主体建筑的防火间距应为15m,与一类高层建筑裙房的间距为10m
;锅炉房属于丁类明火生产厂房,一般应是独立的建筑,当锅炉房单独建造时,单台蒸汽锅炉的蒸发量小于等于4t/h或单台热水锅炉的额定热功率小于等于2.8MW 的燃煤锅炉房与其他民用建筑的防火间距,可按照《建规》第5.2.1条规定执行,...
液氧储槽与铁路,
锅炉房安全距离
多少
答:
与厂外铁路安全间距是距铁路中心线是25米。锅炉房耐火等级一般是二级,跟液氧罐安全距离是10到14米
,跟储罐大小有关系,低于1.25方的液氧罐是10米,1.25到62.5方的是12米,超过62.5米的是14米的安全距离。上述数据为国家规范最小间距,只能大,不能小。
单层、多层民用建筑的防火
间距
建筑工程介绍?
答:
2、单层、多层民用建筑与所属单独建造的终端变电所、燃煤
锅炉房
(单台蒸发量不超过4T且总蒸发量不超过12T)的防火
间距
按上表的规定执行。3、数座一、二级耐火等级且不超过六层的住宅,如占地面积总和不超过2500平方米,可成组布置,但组内建筑之间的防火间距不宜小于4米,组与组或组与相邻建筑之间的...
锅炉房
内燃气管道与烟道交叉时
安全间距
是多少
答:
锅炉排烟烟气温度严禁大于300℃,现在的锅炉的排烟温度正常情况下都是在200℃以下。所以我个人认为
锅炉房
内燃气管道和烟气管道交叉时能留有安装检修
距离
就行了。
临时宿舍也厨房
锅炉房
变电所之间的防火
距离
应该不小于多少米_百度知 ...
答:
保持10米以上。施工现场要明确划分出:用火作业区(易燃、可燃材料的堆放场地)、仓库区(易燃废料的堆放区)和现场的生活以。各区域之间一定要有可靠的防火问距:①用火作业区
距离
生活区不小15m,距离其他区域不小于25m。②易燃、可燃材料和仓库距离修建的建筑物和其他区不小于20m。③易燃的废品集中场地距离...
燃气
锅炉房
中两台燃气锅炉最小
间距
是多少
答:
2米左右就可以了
建筑物办公室和食堂的
安全间距
是多少
答:
根据《建设工程施工现场消防
安全
技术规范》3.2条规定,办公用房、宿舍与厨房操作间、
锅炉房
的防火
间距
不应小于5m。3.2 防火间距 3.2.1易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于15m,可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场与在建工程的防火间距不应小于10m,其它临时用房、临时...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
锅炉房安全
锅炉房应注意的安全
锅炉房安全注意事项
锅炉房安全标识
锅炉房安全隐患
锅炉房安全隐患有哪些
锅炉房用电安全注意事项
锅炉房安全管理存在的问题
锅炉房的安全管理措施