11问答网
所有问题
当前搜索:
锅炉断水的处理方法
锅炉
给水泵中断给水的应急措施?
答:
蒸汽锅炉,锅炉给水中断,
减弱燃烧,降低蒸发量,以保特水位,查明原因后再恢复运行,如不能立即查明原因并恢复,应采取紧急停炉措施
。各种炉型有不同的紧急停炉操作程序,以链条炉排为例,应立即停止鼓风,停止给煤,加大炉排速度,把火和煤快速的推进除渣沟,炉排上的火推下去后,加大引风,使炉膛...
断水
后
锅炉
温度需要调吗
答:
不需要
。停运时间在3天以下时,在停炉前增加氨和联氨加药量,给水pH提高至在10以上,然后在一定压力下热炉放水、负压抽干,保持系统干燥。
锅炉断水
后如何判断可以上水?
答:
所以基本判断原则就是锅炉断水后要先停止燃料供应,然后检查水位实际位置,与现场巡检人员仔细核实锅炉水位
,如果很低只能保持停炉状态等到冷却到规定温度后再重新按照锅炉点火程序进行,不能擅自进水,
煤
锅炉断水
后100度可不可以加水?
答:
建议:当锅炉压力降至零时,
汽包下壁温降至100摄氏度以下时,中压炉的压力为0.3—0.5MPa、高压炉在0.5—0.8MPa时放水
,这样可以加快消压冷却速度,放水后能够使受热面管内的水膜蒸干,防止受热面内部腐蚀。给出的以上数值,是较为安全的范围,在这些数值范围内放水是较为安全!
锅炉
运行中出现低水位,暂时又无法查明原因时应当作何
处理
答:
1,
紧急停炉,关断蒸汽出口蒸汽阀,进水阀,关闭鼓引风机和风室挡板,切断电源
;2叫水,判断水位是否正确显示,若有水位出现缓慢开启进水阀进水至正常水位,再重新运行,若叫不出水,在保证尽最大限度不让安全阀自动起跳的情况下(否则要专人监视压力,接近起跳极限是开启放空阀泄压)同时向主管部门汇报...
余热
锅炉
停电
断水
情况下会产生什么后果
答:
如果锅炉发生断水,随着锅炉的持续蒸发产生蒸汽,将使受热面无冷却水冷却,导致受热面过热损坏,特别是汽包、锅炉连箱等壁厚很厚的部件很容易因温差大而产生裂纹。所以
锅炉断水
后要切断燃料,不再使用蒸汽等,防止炉内水蒸发等损失。正常锅炉应该有汽包水位低保护,在汽包已经无水位后,再次上水应谨慎,关注...
锅炉断水
后如何判断可以上水
答:
水位不在可见范围内可以上水。汽包
锅炉
停炉以后,将汽包水位上至最高水位,而且还会根据水位的下降情况进行补充上水,让水位一直保持在最高可见水位范围内。
高加启动步骤,三通阀与角阀处在何种位置时
锅炉断水
?
答:
启动前系统检查完毕。启动前高加水位高保护各项试验合格。当给水压力达5Mpa以上,将高加水侧投入,并投入高加水位保护。当汽机挂闸后,将各高加进汽电动门开启,高加内汽压随负荷升高而升高。一期注意低负荷疏水门开启及倒换。其他操作同高带负荷启动。当高加入口三能在开位,而出口角阀在关位时,
锅炉断水
。
锅炉
mft动作后锅炉如何
处理
答:
第一步:检查
锅炉
联锁动作情况,简单记忆为“三断”:断煤、断油、
断水
,具体来讲:断煤:一次风机停运,磨煤机停运,磨机出口关断门关 闭,给煤机停运断油:供回油快关阀关闭,所有油角阀关闭,油枪全部在退出位断水:此处水指的是减温水,关闭过热器和再热器减温 水的电动门和调门另外:还要...
壁挂炉冬天不用怎么办
答:
火排、风压开关。即使不用也最好做到通电、通水、通气,否则长时间壁挂炉水泵就容易抱死,需要盘活。“三通”状态下,若是气温低于0℃可以启动壁挂炉防冻装置,防止管道冻裂。即使采暖季过后,壁挂炉也要通水、通电、通气。若是长期不住,进行“三断”之后还要找专门工人将采暖系统的水排空,防止冻裂。
1
2
3
4
5
6
7
8
涓嬩竴椤
其他人还搜
锅炉断水如何处理
锅炉给水中断如何处理
锅炉房停水停电处理步骤
锅炉水泵停电及处理方法
锅炉断水应急预案
自动加水电锅炉停水怎么办
锅炉停水应急预案措施方案
给水泵段时间停锅炉处理
锅炉停水应急预案