11问答网
所有问题
当前搜索:
镀锌扁铁可以做地线吗
地下埋一圈
镀锌扁铁可以做地线
用吗
答:
可以的
,但不能埋得太浅,应深埋一米以上,才能达到传导的效果,太浅地表干湿不受保证,难免会出现传导不良,深层土壤含水稳定,传导效果也稳定。
接地线
线径国家标准
答:
法律分析:按照国家标准,
接地线截面不小于40×4的镀锌扁铁; 变压器的工作接地电阻值不大于1欧姆
。 架空线的接地主要是防雷,台区和线路有所区别。 台区接地和变压器一致;线路接地电阻值不大于10欧姆。法律依据:《中华人民共和国产品质量法》第三条 生产者、销售者应当建立健全内部产品质量管理制度,严格...
为什么
接地线
要用
扁铁
搭接
答:
机房墙壁等场所,
建议使用L形接地扁铁进行接地
,同时,接触表面需要用砂纸或者锉刀进行打磨,增加接触的面积;若条件允许,可以进行接地扁铁间的钎焊,更加牢固。在矿山、化工等易产生爆炸的环境中,应使用铜扁铁或者铜镀锌的扁铁,且搭接处应采用钎焊的方法,确保接地系统的安全可靠。在接地系统的巡检和维护过...
接地
采用
扁铁
焊接有什么规范要求
答:
接地
采用
扁铁
焊接规范要求:
镀锌
扁钢不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。镀锌圆钢焊接长度为不小于其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。接地的作用...
桥架如何
接地线
?
答:
桥架长度不超过三十米,接地网连接点不得少于两处,超过30米时,每隔20~30米就要设置一个接地点
。因为正常情况下,主体预留接地点的位置不可能正好在所有桥架路径上,所以直接随桥架敷设通长的镀锌扁铁是最简单方便的做法,最好还要放在桥架外部,涂刷成黄绿接地色,这样方便检查。
家里的
地线
全用
镀锌
钢筋连接
可以吗
?
答:
室内
地线
的做法如果是正规的配电做法,我们室内的配电箱内应该是有一根地线,是从室外电表箱引入进来的。这根地线一直接到我们室内配电箱内的
接地
端子排上。而这跟地线的最上端是与强电竖井内的
镀锌扁铁
相连接的,这根镀锌扁铁最终连接的部位就是我们的引下线。也就是墙或者住内的主筋。另外还有一个就...
基础防雷
接地
需要
镀锌扁铁
焊接吗?
答:
这个不确定,首先要看施工图上是怎么定的,一般基础接地都是利用建筑桩筋作垂直接地体,地梁钢筋作为水平接地体,无地粱处就要用
镀锌
扁钢连接,柱子钢筋作为防雷引下线,
接地线
浇筑在混凝土里面的就不必要用镀锌材料了,镀锌的目的是防腐,但直接埋在土壤里的就必须用镀锌材料了。还要考虑人工接地体预留、电气...
接地
采用
扁铁
焊接有什么规范要
答:
在电气工程中,扁铁作为
接地
材料时,其焊接规范严格规定了相关尺寸和工艺。首先,
镀锌扁钢的
焊接需确保其宽度至少为2倍,且至少有三面进行焊接,如果扁钢宽度不同,搭接长度以宽的为准。扁钢在敷设前必须调直,弯曲不能过于僵硬,确保直线段无明显弯曲,且应垂直放置。接地的重要性不言而喻,它主要目标是...
景观灯
接地线
采用-40*4
镀锌扁铁
怎么计算
答:
-40×4mm
镀锌
扁钢作为
接地线
是标准设计,上世纪90年代前常采用20×4扁钢,后发现不少电厂运行十几年后接地线呗腐蚀断了,所以在20世纪后期进行了一次调研,认为采用-40×4的扁钢更合适。而用在大电流接地系统时,这个截面的扁钢产生的阻抗也
能
保证地面人员的安全。至于景观灯都是220V的,只是套用设计,...
总配电柜
接地线可以
用铅丝吗?
答:
总配电柜接地线是不
可以
用铅丝滴哟!一般规定配电柜接地线必须使用:1,可以用40*6mm的
镀锌扁铁做接地
引线。2,可以用直径在16 mm的圆钢做接地引线。3,可以用截面积不小于25平方的多股铜线。除此之外,一定要保证接地电阻在不大于4欧姆才行哟!