镀锌风管厚度规范GB50243
通风与空调施工
规范GB50243
-2016的1000*500的
风管
是多么厚的?_百度知 ...
答:
1000的
镀锌板风管
,通风空调的0.75mm,防排烟的1.0mm
消防防排烟
镀锌风管
的
厚度
是多少?
答:
根据
风管
的直径和长度的有所不同,用于
镀锌
铁皮的
厚度
也有所不同,例如:630mm用于0.75的镀锌铁皮,如此以此类推1000-1250(1.0)、1250-2000(1.2)。消防防排烟系统加装拒绝可查阅《通风与空调工程施工质量竣工验收
规范
》
GB50243
-2002设计规范。制作消防防烟囱风管必须使用镀锌铁皮,排烟系统铁皮风管...
镀锌
铁皮
风管
的
厚度
由什么决定?
答:
以中低压、
镀锌
铁皮
风管
板厚为例:风管长边尺寸b≤320mm: 0.5mm 320<风管长边尺寸b≤630mm: 0.6mm 630<风管长边尺寸b≤1000mm: 0.75mm 1000<风管长边尺寸b≤2000mm: 1.0mm 2000<风管长边尺寸b≤4000mm: 1.2mm 以上均出自《通风与空调工程施工质量验收
规范 GB50243
-2002》...
通风与空调施工
规范GB50243
-2016其中要求
镀锌
刚板的
厚度
是多少
答:
镀锌
钢板
厚度
按下表执行,若设计有另行约定按设计图纸执行。
除尘管道厚度怎么选择?一般
通风管道厚度
怎么选择?
答:
楼上说的不错,但是处理个别大可以或者硬颗粒粉尘管道应该加厚
gb50243
-2016
风管
法兰要求是什么
答:
法兰与
风管
应'紧贴,不应有穿透的缝隙与孔洞。7)
镀锌
钢板风管表面不得有10%以上的白花、锌层粉化等镀锌层严重损坏的现象。8)当不锈钢板或铝板风管的法兰采用碳素钢材时,材料规格应符合本
规范
第4.2.3条的
规定
,并应根据设计要求进行防腐处理;铆钉材料应与风管材质相同,不应产生电化学腐蚀。
gb50243
-2016
风管
的
厚度
是怎么样的?
答:
比如耐400度高温
风管
通风指的是瞬间温度达450度,长时间温度在400度左右,所以温度不能长时间超过450度使用。如果风管在使用的时候超过了产品的极限温度,长时间的超出耐温范围使用导致的风管不耐用现象。所以在使用高温风管或者别的工业软管的时候都必须保持在
标准
温度下使用,瞬间达到最高温可以,但是不...
《通风与空调工程施工质量验收
规范
(
GB50243
-2002)》
答:
当设计无
规定
时,应按本
规范
执行。钢板或
镀锌
钢板的
厚度
不用小于表4.1.1-1的规定;不锈钢板的厚度不因小于去4.1.1-2的规定;铝板的厚度不得小于表4.1.1-3的规定。 检查数量:按加工批数量抽查10%,不得少于5件。 检查方法:查验材料质量合格证明文件、性能检测报告,尺量、观察检查。 4.2.2非金属
风管
的材料品种...
风管厚度规范
2018
镀锌
钢板
答:
2018
镀锌
钢板矩形风管
规范厚度
是来4mm。普通通风风管及空调风管分为三类:低压、中压、高压,低于500Pa为低压,500- 1500为中压,高于1500为高压
风管厚度
源与压力及边长有关 边长s320mm: 中低压厚zhidao度0 5mm,高压厚度0 .75mm 320 < 边长S630: 中低压厚度0 6mm,高压厚度0 .75mm 630 < 边长...
怎么计算出
镀锌
板
风管
的
厚度
呢?
答:
通常情况下是由设计院设计
厚度
,材料进场由监理公司依据图纸要求验收合格来确定。