11问答网
所有问题
当前搜索:
门窗防雷接地规范强制规范
门窗接地规范
有哪些
要求
?
答:
建筑上的
门窗接地规范
是:一、铝合金门窗的
防雷
设计,应符合现行国家
标准
《 建筑物防雷设计规范》 GB5057 的有关规定。铝合金门窗的框架应与主体结构的防雷装置可靠连接。二、铝合金门窗的防雷构造设计宜采取下列措施:1、门窗框与建筑主体结构防雷装置连接导体宜采用直径不小于Ø8的圆钢或截面积不小...
铝合金
窗防雷接地要求
多少米高?什么
规范
?
答:
要根据各地区的预计雷击次数先确定防雷等级,为了防止侧击雷,需要对高层建筑做均压环和外墙
门窗
,栏杆的
防雷接地
,一级防雷超过30米以上部分做接地,二级防雷超过45米以上部分做接地,三级防雷超过60米以上部分做接地。在《<建筑物防雷设计
规范
>GB 50057-2010》中有如下规定:1、第一类防雷建筑物高于30m时...
防雷要求
的铝合金
门窗
安装
规范
答:
土建或安装单位应在
门窗
洞口内预留直径不小于8mm的
防雷接地
钢筋,门窗通过专门的防雷连接件与接地钢筋焊接。防雷连接件防雷连接件采用热浸镀锌处理扁钢,扁钢截面积不小于48mm2,厚度不小于4mm。自攻螺钉连接扁钢与门窗框采用不小于M6(或2×M4.2)不锈钢自攻螺钉连接,扁钢与防雷接地钢筋焊接,焊接长度不小于100mm(双...
建筑
门窗
的
防雷
措施
答:
按GB50057,建筑物分防雷等级,住宅在60m以上要求做防雷措施(注:各地不一样,有些要雷电多发地,要求更高)。具体措施按《铝合金
门窗
工程技术
规范
》JGJ214-2010中P13页 4.10.2。塑钢门窗的防雷措施本身材料为绝缘体,国标未要求,但有地标要求拼樘料穿钢
要求防雷接地
。 抢首赞 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评...
变电站
门窗接地
出自哪份
标准
,哪个条款
答:
2 ) 30m及以上外墙上的栏杆、
门窗
等较大的金属物与
防雷
装置连接。6.3 屏蔽、
接地
和等电位连接的
要求
6.3.1 为减少建筑物内雷击电磁场强度和感应效应,宜联合采取以下措施:建筑物和房间的外部设屏蔽,以合适的路径敷设线路,线路屏蔽。1 为改进电磁环境,所有与建筑物组合在一起的大尺寸金属件都应...
铝合金
门窗
如何
防雷
?
答:
铝
门窗
工程
防雷接地
主要就是防侧击雷
规范
:第一类,防雷建筑物高于30m时,30m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接万方数据。第二类,防雷建筑物高于45m时,45。及以上外墙上的栏杆、门窗等较大金属物与防雷装置连接。第三类,防雷建筑物高于60m时, 60m及以卜外墙上的栏杆、门窗等...
高层住宅外墙
防雷窗接地
连接设计及
规范要求
(包括铝合金生产厂家是否有...
答:
一类
防雷接地
30米起;二类防雷接地45米起;三类防雷接地60米起做防侧击雷避雷带,铝合金
窗的接地要求
还应符合等电位的设计要求。《建筑物防雷设计
规范
》第3.3.10条 高度趔过45m的钢筋混凝土结构、钢结构建筑物,尚应采取以下防侧击和等电位的保护措施:一、钢构架和混凝土的钢筋应互相连接。钢筋的...
建筑
门窗防雷
答:
1、金属
门窗防雷
金属门窗各构件本身是导电体在组合成窗后, 各构件之间已连接形成一个闭合的电气通路,只需从窗体引出一根引出线与建筑物引下线相连即可,因建筑物在门窗洞口的预留引下线已与建筑物的防雷装置和
接地
体连接,其本身是有效防止各种雷击产生的电效应、热效应等功能。若门窗型材表面有非导电...
三类
防雷门窗
阳台
接地
是多少米开始_百度问一问
答:
你好,要根据各地区的预计雷击次数先确定防雷等级,为了防止侧击雷,需要对高层建筑做均压环和外墙门窗、栏杆的
防雷接地
,一级防雷超过30米以上部分做接地,二级防雷超过45米以上部分做接地,三级防雷超过60米以上部分做接地,上海地区一般在30或45米以上做防雷接地。【摘要】三类
防雷门窗
阳台接地是多少米开始...
铝合金窗框
避雷
做法
答:
铝合金
门窗
的防雷设计,应符合现行国家
标准
建筑物防雷设计
规范
GB5057 的有关规定铝合金门窗的框架应与主体结构的防雷装置可靠连接铝门窗工程
防雷接地
主要就是防侧击雷规范第一类,防雷建筑物高于30m时,30m及以上;在型材玻璃配件上把好质量关其次在门窗下料组装方面要提高制作精细程度,特别要注意嵌玻璃...
1