11问答网
所有问题
当前搜索:
闭水试验资料表格
市政管道
闭水试验
怎么做??
答:
(1)注水浸泡:
闭水试验
的水位,应为试验段上游管内顶以上2米,将水灌至接近上游井口高度。注水过程应检查管堵、管道、井身,无漏水和严重渗水,在浸泡管和井1~2天进行闭水试验;(2)闭水试验:将试验管段灌满水后,开始记录。试验水头达规定水头时开始计时,观测管道的渗水量,直至观测结束时,...
卫生间做
闭水试验
要多久
答:
一般建议的
闭水试验
时间是48-72小时,起码要在24小时以上。卫生间做闭水试验的目的是检验防水施工是否有疏漏,防水功能是否正常。闭水试验也叫
蓄水试验
,要放满水,水要有足够容积。 蓄水试验的蓄水深度应不小于20mm,蓄水高度一般为30-40mm,蓄水时间不得低于24小时,移步楼下,观察楼下楼顶有无漏水...
卫生间
闭水试验
旁站记录怎么写
答:
卫生间
闭水试验
旁站记录要以
表格
形式来写。表格要注明卫生间闭水试验旁站记录怎,要分别标注出施工单位、实验介质、环境稳定、工作压力、试验压力、试验结果等,要空出大段面积来说明试验过程和试验结果,最下面写施工单位意见、监理单位意见、质监站意见、建筑单位意见。
雨水管道是否需要做
闭水试验
?
答:
闭水试验
完成后及时将水排出。雨水管道闭水合格标准 闭水试验合格后,应及时进行下一道的工序及回填 , 不合格应缓慢放水并重新处理再做闭水试验检测 , 直至合格。考虑到现场取水困难和排水点远,闭水试验合格后。最后试验完成后,管内水由潜水泵抽至洒水运走。参考
资料
:管道闭水试验 ...
市政工程,
闭水实验资料
怎么做?
答:
闭水试验
规定上游水头(管道内顶至检查井口)2m,试验水头是因为污水检查井一般情况只砌筑1.8m高甚至更低所以试验水头是上游检查井高减去管径的高度。试验规定观测前24小时将水注满,观测时间一般为0.5h,用规范中的排水管道闭水试验允许偏差表和排水管道闭水试验允许渗水量进行相应的计算就行了。 本回答由提问者推荐 举...
一个小区的
闭水试验
要怎样才能填在一张报告上
答:
1、首先
闭水试验
报告是针对小区各方面进行记录,可以简单填写。2、其次简单填写,但是也要写完整,在上面把防水等级按照抗渗混凝土的防渗等报告简单填写上去。3、最后在结尾用简洁的语言填写,这样一张报考上就包含了所有内容。
请问
闭水试验
需要做检验批吗?
答:
闭水试验
不是检验批
表格
,它是安全与使用功能表格,管道安装完毕后,要进行闭水试验,目的是为了检测是否有渗漏等现象,而不是检验批表格,它是用来检测管道、设备等强度、气密性等保证安全和使用功能所做的一个记录
闭水试验
和灌水试验有什么不一样吗?
答:
如能顺利通过,说明主管无堵塞。②、干管进行通球试验时,从干管起始端投入塑料小球,并向干管内通水,在户外的第一个检查井处观察,发现小球流出为合格。参考
资料
来源:百度百科-灌水试验 参考资料来源:百度百科-
闭水试验
参考资料来源:百度百科-通球试验 ...
室外的雨水管道满
水试验
该怎么写
答:
这应该是新铺装管道的
闭水试验
吧、管道铺装完毕、接口已过保养期、申请闭水试验--- 应该有相关的
表格
的、如;管线的全长、管径的大小、蓄水量、加水时间、连接口有无渗漏、时间内保持水位等、---
闭水试验
的计算步骤是什么?
答:
~2天后进行管道
闭水试验
。将水灌至规定的水位,开始记录,对渗水量的测定时间,不少于30分钟,根据井内水面的下降值计算渗水量,渗水量不超过规定的允许渗水量即为合格。当然管道闭水试验不符合要求后,要仔细分析和采取相应的揩施来补救,有的甚至要重新返工。参考
资料
:管道闭水试验 ...