11问答网
所有问题
当前搜索:
阀组设计规范
报警
阀组
的设置要求及检查方法
答:
按照GB 50084-2017自动喷水灭火系统
设计规范
,设置报警
阀组
是基本要求。对于串联接入湿式系统配水干管的其他系统,应设置独立的阀组,控制洒水喷头数量需计入湿式阀组总数,上限不超过800只。同时,阀组内洒水喷头的高程差不得超过50米,以确保系统的正常运行。报警阀组的位置选择至关重要,应设于易于操作...
三
阀组
安装
规范
要求标准
答:
1、安装前应检查三
阀组
是否符合使用要求、有无磨损、冲击、变形或其他损坏痕迹。2、三阀组应按照
设计
标准要求安装在管道上,并有足够的空间进行维修与操作。3、在管道上安装三阀组时,应尽可能减小管道曲率半径,并避免管道朝上游方向布置,以防介质阻塞或造成管道杂质积累。4、对于安装在卫生管道内的三...
报警
阀组
安装
规范
答:
报警
阀组
的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。安装时应先安装水源控制阀、报警阀,然后进行报警阀辅助管道的连接。水源控制阀、报警阀与配水干管的连接,应使水流方向一致。报警阀组安装的位置应符合
设计
要求;当设计无要求时,报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为1.2m;两侧与...
湿式报警
阀
的设置原则
规范
是什么,求大神指点真的查不到
答:
1、结构 阀体上应设有放水口, 放水口公称直径不应小于20mm。在湿式报警
阀
报警口和延迟器之间应设置控制阀, 并能在开启位置锁紧。湿式报警阀应设置报警试验管路,当湿式报警阀处于伺应状态时,阀瓣组件无须启动应能手动检验报警装置功能。延迟器进水口直径小于或等于6mm时,应设置耐腐蚀的过滤网。网孔最...
管道
阀门
安装
规范
介绍 价格举例
答:
价格: 276.00元/件 2、价格: 100.00元/件 通风 管道 风量调节阀 厂家:靖江市沃克斯空调设备制造有限公司 3、闸阀暗杆软密封闸阀暗杆弹性座封闸阀Z45X软密封闸阀 厂家:佛山市耕生管道设备有限公司 价格:190.000元/件 以上价格仅供参考 二、管道
阀门
安装
规范
(l)阀门应设在容易接近、便于操作、...
消防湿式报警
阀
最多能带多少喷头?
答:
消防湿式报警阀最多能带800只喷头。根据《自动喷水灭火系统
设计规范
》6.2.3 一个报警
阀组
控制的洒水喷头数应符合下列规定:1、湿式系统、预作用系统不宜超过800只;干式系统不宜超过500只;2 、当配水支管同时设置保护吊顶下方和上方空间的洒水喷头时,应只将数量较多一侧的洒水喷头计入报警阀组控制的...
公共建筑生活用水给水管上设置减压
阀
的条件是什么?
答:
\x0d\x0a (2)1用1备的减压
阀组
应定期轮换工作。大部分高层建筑生活给水减压阀减压保障系统,是以给水竖向分区设置的,一般设在每一给水分区总管上。考虑到众多用户的用水可靠安全性(住宅每一分区有几十户至上百户,公共建筑如宾馆、饭店,每一分区有几十套客房……) ,
设计
时减压阀应两套并列安装(1用1备)。
排气
阀门
支吊架
规范
要求
答:
5)水平安装的电动排气
阀组
,未设置固定支架,系统管网排气过程中产生的振动,会造成管路接口泄漏。【图示2】2.规范要求 《自动喷水灭火系统
设计规范
》(GB 50084-2017)规定:4.3.2自动喷水灭火系统应有下列组件、配件和设施:3应设有泄水阀(或泄水口)、排气阀(或排气口)和排污口;4干式系统和...
为什么湿式报警
阀组
室内地面要有排水措施
答:
湿式报警
阀组
室内地面要有排水措施。1、湿式报警阀组室内地面要有排水措施主要是因为系统功能的检查、检修需要较大量放水而提出的。放水能及时排走既便于工作,也可保护报警阀组的电器或其他组件因环境潮湿而造成不必要的损害。2、报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行,安装时应先安装水源控制...
《自动喷水灭火系统
设计规范
》GB50084-2017第6章变化
答:
6.2.2串联接入湿式系统配水干管的其他自动喷水灭火系统,应分别设置独立的报警
阀组
,其控制的喷头数计入湿式阀组控制的喷头总数。6.2.3一个报警阀组控制的喷头数应符合下列规定:1湿式系统、预作用系统不宜超过800只;干式系统不宜超过500只 2当配水支管同时安装保护吊顶下方和上方空间的喷头时,应只...