11问答网
所有问题
当前搜索:
阀门开度与阻力关系
阀门开度与阻力
系数有什么
关系
?
答:
阀门
的
阻力
系数与阀门的
开度
有关.一般阀门的阻力系数(调节阀除外)是指全开条件下的测定值.各种管件、不锈钢球阀的值,可查阅有关书籍手册.管路系统中某些设备(如流量计、加热炉、换热器等)可视为局部阻力源.其摩阻损失可查阅产品说明书,或直接向生产厂家查询.长输管道的站场(泵站、计量站、清管站或加热...
阀门开度与阻力
损失
答:
至于门
开度
减小后,
阀门
的
阻力
损失是变大了,但管道流速变慢了,管路的阻力损失也就小了,但总阻力损失还是不变的。
阀门
局部
阻力
的测定试验中,不同
开启度
,同一流量下,ξ值是否相等?_百度...
答:
不相等,阀门在不同开度下的局部阻力系数不同,并且开度越大,阻力系数越小,且不成正比
,当阀门打开到了一定的程度,此后的比例关系就越来越不明显,变化就越来越小。
4.随着出水
阀门开度
的减小,局部
阻力
水头损失将怎样变化?为什么?_百度...
答:
随着出水
阀门开度
的减小。局部
阻力
的话是会逐步增大。发生这样变化的原因主要是在通过阀门的时候。水发生了湍流的现象。这种流动形式是比较损耗能量的。因此水头损失会加大。
管道上有调节阀,在水流过时,
阀门开度和
流量的
关系
与那些参数有关,具体...
答:
回答:这要根据不同的
阀门
类型,
开度和
流量会有不同的
关系
,例如直流特性,快开特性,抛物特性,等百分比特性等 这个是一般调节
阀的
特性公式,接近于等百分比特性, Kv=316*G/(P)^0.5 和管道组合后形成线性关系,有利于流量调节,这里不能一一列出,详见专业书籍,手册,如《供热通风与空调设计手册》 都已知的...
...当管道
阀门开度
减小后,管路总
阻力
损失不变为什么?
答:
因为
阻力和
动力保持平衡,总的动力没有变,所以管道总阻力不变。水由敞口恒液位的高位槽通过一管道流向压力恒定的反应器,可以看出总的动力没变。因此,当管道上的
阀门开度
减小时,水流量将减小,摩擦系数增大,流速则减小,保持管道总阻力不变。
为什么
阀门开度
不变,压力改变,管路特性曲线会改变
答:
阻力
变大。已安装好并投入运行的离心泵,若管路系统上的
阀门开度
保持不变,则流量越大,管道系统阻力变大。离心泵,是依靠叶轮旋转时产生的离心力来输送液体的泵,利用高速旋转的叶轮叶片带动水转动,将水甩出,从而达到输送的目的,离心泵有立式、卧式、单级、多级、单吸、双吸、自吸式等多种形式。
为啥出口
阀开度
改变管路特性曲线
答:
改变
阀门
的
开度
改变离心泵出口管线上的阀门开关,其实质是改变管路特性曲线。当阀门关小时,管路的局部
阻力
加大,管路特性曲线变陡,工作点由M移至M1,流量由QM减小到QM1。当阀门开大时,管路阻力减小,管路特性曲线变得平坦一些,工作点移至M2,流量加大到QM2。用阀门调节流量迅速方便,且流量可以连续变化...
离心泵流量、扬程、轴功率、效率会如何变化?
答:
关小
阀门开度
,则
阻力
增加,离心泵工作点往前移,即流量减小,扬程变大,效率变小,如原来处于高效区后段,在泵的最高效率与关小阀门前的工作点之间效率变大,一般的离心泵,工作点前移,轴功率变小。离心泵的工作点由泵的特性曲线和管道的特性曲线决定:泵的特性曲线H=Ho-SoQ^2是向下凹曲线;管道...
流体流速越快阻力越大
和阻力
变大流量变小不是予盾的吗?哪位高手解释一...
答:
当阀门有一个开度时,水管就出流。水管和阀门都对水流有一定的
阻力
。整个系统的流量与整个系统的阻力有关,系统阻力越大流量越小(系统阻力,这里就是管道和阀门的总阻力),这一点是肯定的。当
阀门开度
很小时,整个系统的阻力很大,流量很小,管内的流速也很小,管内的阻力是很小的。 当阀门开...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
阀门开度与压降关系
阀门开度和管路总阻力
阀门开度与压力变化
沿程阻力实验随着阀门开度
液位和阀门开度的关系
截止阀开度与流速的关系
管道压力和阀门开度
放水管路上的阀门开度关小
阀门开度100用什么