11问答网
所有问题
当前搜索:
防排烟风机吊装规范
防排烟风机吊装
安装
规范
答:
1.排烟风机
应设置在专用的风机房内或室外屋面上
,
风机房应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.5h的楼板及甲级防火门与其它部位隔开
。
当条件受到限制时,可设置在专用空间内
,空间四周的围护结构应采用耐火极限不低于1.0h的不燃烧体,风机两侧应有600mm以上的空间。当必须与其他风机合用机房时,应符合下...
消防
排烟风机
的安装要求是什么?
答:
排烟口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上,
且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1.50m
。设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不应小于1.00m。排烟口平时关闭,并应设置有手动和自动开启装置。消防排烟风机之铝合金风口的安装注意事项 1、必须确保铝合金风口与箱体连接的...
风机
安装工程施工工艺?
答:
(1)风机与风管之间应采用帆布软接头连接,防排烟风机软接头材料为不燃材料
。(2)软接头尺寸应与风机进出口尺寸一致。当风管与软接头尺寸不一致时,采用变径将风管与软接头连接。(3)风机进出口法兰与软接头法兰间采用螺栓连接,螺栓孔须机械加工。螺栓的大小、间距与同系统同尺寸风管法兰的连接一致。
如何安装消防
排烟风机
答:
1、全面熟悉风机的样本,熟悉风机的规格、形式、叶轮旋转方向和气流进出方向等等
,风机安装前应检查叶轮有无擦碰现象,并对各部件进行全面检查,附件是否完整,各部件联接是否坚固、认真检查风叶是否因运输损坏或变形,否则应待修复后方可安装。2、之后联接风机进出口的风管应有单独的支撑,不允许将管道重量...
消防
排烟
风道的安装设置有哪些要求?
答:
\x0d\x0a4
、设备的搬运和吊装必须符合产品说明书的有关规定
,并应做好设备的保护工作,防止因搬运或吊装而造\x0d\x0a成设备损伤。\x0d\x0a\x0d\x0a1.1.2 风管\x0d\x0a1 、普通风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家产品标准的规定。金属风管的钢板或镀锌钢板的...
消防高温
排烟风机
用多大的吊丝杆
答:
按照规定,
风机
设备的支吊架需要能承受设备自身重量5倍的重量,也就是每台风机的支吊架要能
吊装
5台相同的风机,所以一般5#以下的风机都是采用10号吊杆,也就是风机重量50kg以下的 采用10mm,50-100kg的采用12mm,100-200kg的采用14mm,200-500kg的采用16mm的,500kg-1000kg的采用50mm的 ...
风管安装
规范
要求有哪些
答:
4、需要安装的风管在地面连成一定的长度,然后采用
吊装
的方法就位;也可以把风管一节一节地放在支架上逐节连接。一般安装顺序是先干管后支管。5、就位在支架上的风道,应拨正位置,调整风道横平竖直,然后再按图集要求固定即可。二、风管安装的注意事项1、风管与
风机
连接时,应在进出风口处加软接头...
板式
排烟
口与多叶排烟口的适用范围各是什么?
答:
1、板式
排烟
口:安装在走道或防烟前室,无窗房间的排烟系统的排烟口处,可以
吊装
在天花板上或安装在侧墙。2、多叶排烟口一般安装在过道或防烟前室,平时常闭,发生火灾时烟感探头发出火警信号,控制中心给阀上电磁铁接通电信号使阀门迅速打开,也可人手动迅速打开阀门进行排烟。
防排烟风机吊装
怎样选择与其匹配的丝杆和钢簧减振
答:
吊装
减振器选择的时候要提供
防排烟风机
设备净重参数以及安装支点;计算选型方式:按防排烟风机设备净重乘以1.2(风机生产的动载荷)再除以4(安装支点是几个就除以多少)等于单个支点载荷;根据单个支点载荷来选择合适的减震器载荷;弹簧减震器载荷选大不选小;
2018年一级消防工程师《综合能力》考点:机械
排烟
系统的组件与设置要求...
答:
1、
排烟风机
①排烟风机可采用离心式或轴流排烟风机(满足280℃时连续工作30min的要求),排烟风机人口处应设置280℃能自动关闭的排烟防火阀,该阀应与排烟风机连锁,当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转。②排烟风机宜设置在排烟系统的顶部,烟气出口宜朝上,并应高于加压送风机和补风机的进风口,两者...
1
2
3
4
5
6
7
8
涓嬩竴椤
其他人还搜
排烟风机吊装新规范最新消息
轴流排烟风机吊装规范
吊装消防排烟风机安装规范
吊装风机安装规范与标准
吊装风机支架安装规范
风机吊装规范要求标准
吊装风机安装高度要求标准
新规范排烟风机不应设软连接
建筑暖通风机吊装规范最新