答:
- 风管长边为630-1000mm时,
支架
间距≤2.5m;- 风管长边为1000mm—1500mm时,支架间距应≤1.5m;- 风管长边≥1500mm时,支架间距≤1m;- 风管垂直吊装时,支架间距均应≤2.4m。5. 风管长度>10m时,应设置防止风管摆动的加固
防晃
支撑,单根直管至少应有2个加固点,每个系统不应小于1个。6...
管道支架、
吊架
、
防晃支架的
安装要求
答:
管道支架、
吊架的
安装位置管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。配水支管上吊架的设置配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。
防晃支架
的设置当管道...
什么是固定
支架和防晃支架
?
答:
1、固定支架 固定支架指与管道相互之间不能产生相对位移,将管道固定在确定的位置上,使管道只能在两个固定支架之间胀缩,以保证各分支管路位置一定的支架。2、
防晃支架
防晃支架是为了防止喷头喷水时管道沿管线方向晃动,而设置的支架。
固定
支架和防晃支架有什么区别
?
答:
消防上:固定支架和防晃支架没什么
区别
。暖通上,固定支架比防晃支架严格。消防上只有在供水主管上才用到横向固定支架,系统侧都是
防晃支架和支吊架
。实际上,供水主管上才用到横向固定支架也是防晃支架。消防上讨论固定支架只有横向固定支架,而且在地震裂度7度及以上讨论,而且只在供水主管上。配水干管...
什么是
防晃支架
答:
防晃支架
是为了防止喷头喷水时管道沿管线方向晃动,而设置的支架。 应在下列部位设置防晃支架: 1.配水管的中点(管径在50mm及以下时可不设)。2.配水干管及配水管、配水支管的长度超过15米(包括管径为50mm的配水管及配水支管),每15米长度内最少设一个(≤40mm的管段可不算在...
消防安装:
防晃支架的
重要性与设置要求
答:
根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》管网及系统组件安装5:1:8条款,
防晃支架的
安装有着严格的要求。固定管道管道必须固定牢固,支架或
吊架
之间的距离也有明确规定,不可超过表5.1.8的规定。支架、吊架、防晃支架的型式、材质、加工尺寸及焊接质量等都需要符合设计要求和国家现行有关标准的规定,这样才能确保安全。
什么是
防晃支架
答:
5.1.8管道支架、
吊架
、
防晃支架的
安装要求第5条:当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架的间距不宜大于15m;当管道改变方向时,应增设防晃支架。 sunxiaolong08 | 发布于2013-05-23 举报| 评论 6 3 道支架、吊架均之间的距离均不宜小于300mm;与...
防晃支架
答:
综上所述,防晃支架是管道系统稳定运行的关键组成部分,它在多个建筑规范中都占据重要地位,尤其是在涉及气体灭火、消防给水、自动喷水、通风空调和电气工程的场合,
防晃支架的
安装和使用至关重要。确保每个细节的精确执行,是保障系统正常功能、降低潜在风险的关键步骤。
为什么要在管道支架设
防晃支架
呢?
答:
消防安装中要求喷淋管末端设置防晃支架有依据,《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 5 管网及系统组件安装 5.1.8 管道支架、
吊架
、
防晃支架的
安装应符合下列要求:1、管道应固定牢固;管道支架或吊架之间的距离不应大于表5.1.8的规定。 检查数量:抽查20%,且不得少于5处。 检查方法:尺量检查...
什么是
防晃支架
实物
答:
防晃支架
由钢材、铝材、不锈钢等材料制成,具有很高的强度和稳定性。设计和安装需要根据具体的使用场景和要求进行定制,以确保其能够有效地承受外部力量的影响,并保护设备的安全运行。在工业领域、建筑工程、索道运输等领域,防晃支架是非常重要的安全设备,可以有效地减少设备损坏和人员伤亡的风险,保障生产...