防水套管预埋怎么做隐蔽记录
地下室
防水套管隐蔽
资料
如何做
?
答:
隐检项目填写:采暖管道或是排水管道套管;
隐检部位填写:套管所在标高、轴线的位置;材料填写:套管所使用的材质;隐检内容填写:套管安装的位置、标高、固定方法、防腐处理等
;检查意见填写:经检查:上述项目均符合设计及施工规范要求,可以进行下部施工。
地下
防水隐蔽
工程验收
记录
应包括那些内容?
答:
砼结构上通常有防水套管、预埋铁件、电气管线、给排水管线需隐蔽,
在砼浇筑封模板前要对其进行隐蔽验收,首先验收其原材料是否有合格证
,是否有见证送检,只有合格材料才允许使用;然后要检查套管,铁件要加所用材料规格及加工是否符合设计设计要求。水电管线埋没位置要根据使用特点检查其是否合理,能否满足要...
给排水工程要做哪些
隐蔽
验收
记录
?
答:
1.直埋于地下或结构中,暗敷设于沟槽内、管井、不进入顶内的给水、排水、雨水、采暖、消防管道和相关设备
,以及有防水要求的套管:检查管材、管件、阀门、设备的材质与型号、安装位置、标高、坡度;防水套管的定位及尺寸;管道连接做法及质量;附件使用,支架固定,以及是否已按照设计要求及施工规范规定完成...
隐蔽
工程
防水
验收标准是什么?
答:
砼结构上通常有防水套管、预埋铁件、电气管线、给排水管线需隐蔽,
在砼浇筑封模板前要对其进行隐蔽验收,首先验收其原材料是否有合格证
,是否有见证送检,只有合格材料才允许使用;然后要检查套管,铁件要加所用材料规格及加工是否符合设计设计要求;再次要核对其放置的标高、轴线等具体位置是否准确无误;并...
隐蔽
工程验收工作的内容及流程讲解?
答:
混凝土结构上通常有
防水套管
、
预埋
铁件、电气管线和给排水管线等需要
隐蔽
,混凝土浇筑封模板前要对其进行隐蔽验收。首先,验收其原材料是否合格,只有合格材料才允许使用。然后,检查套、铁件等所用材料的规格及加工质量是否符合设计要求。接着,要核对其放置的标高、轴线等位置是否准确无误,并检查其固定方法...
刚性
防水套管
、柔性防水套管用
做隐蔽
验收
记录
么?
答:
管道安装
隐蔽
验收
记录
,表挌用的是《工程施工检验批质量验收记录(通用表)》,需相关(建设单位)监理单位、施工单位等人员签章
建筑结构中:
隐蔽
工程检查
记录
有哪些?
答:
1)直埋于地下或结构中,暗敷设于沟槽、管井、不进人吊顶内的给水、排水、雨水、采暖、消防管道和相关设备,以及有防水要求的套管:检查管材、管件、阀门、设备的材质与型号、安装位置、标高、坡度;
防水套管
的定位及尺寸;管道连接作法及质量;附件使用,支架固定,以及是否已按照设计要求及施工规范规定完成...
隐蔽
工程控制方法?
答:
(3)对钢筋保护层按设计要求验收。(4)对验收中存在不合要求的要发监理整改通知单,直至完全合格后方可在《
隐蔽
验收
记录
表》上签字同意进行砼浇筑。4.砼结构上
预埋
管、预埋铁件及水电管线的隐蔽验收。砼结构上通常有
防水套管
、预埋铁件、电气管线、给排水管线需隐蔽,在砼浇筑封模板前要对其进行隐蔽验收,...
给排水工程需做哪些
隐蔽
验收
记录
答:
1.直埋于地下或结构中,暗敷设于沟槽内、管井、不进入顶内的给水、排水、雨水、采暖、消防管道和相关设备,以及有防水要求的套管:检查管材、管件、阀门、设备的材质与型号、安装位置、标高、坡度;
防水套管
的定位及尺寸;管道连接做法及质量;附件使用,支架固定,以及是否已按照设计要求及施工规范规定完成...
简述
隐蔽
工程验收程序?
答:
(4)验收有不合格时,在《
隐蔽
验收
记录
表》上签字同意混凝土浇筑前,发出监理整改通知单,直至全部合格。4、混凝土结构中
预埋
管道、预埋铁件、水电管道的隐蔽验收。混凝土结构中通常有
防水套管
、预埋铁件、电气管道、给排水管道等需要隐蔽的部位。混凝土浇筑和封模前,应进行隐蔽验收。首先,原材料是否合格...