11问答网
所有问题
当前搜索:
防火分区的划分原则面积
防火分区的划分面积
答:
1、高层民用建筑:一、二级防火分区的最大允许建筑面积为1500平方米
。2、单、多层民用建筑:一、二级防火分区的最大允许建筑面积为2500平方米。三级(允许建筑高度或层数5层)为1200平方米。四级(允许建筑高度或层数2层)为600平方米。3、地下室或半地下建筑(室):一级防火分区的最大允许建筑面积为5...
防火分区的面积
大小怎么确定
答:
1. 高层民用建筑:一级和二级防火分区的最大允许建筑面积为1500平方米
。2. 单层和多层民用建筑:一级和二级防火分区的最大允许建筑面积为2500平方米。对于三级防火分区(允许建筑高度或层数至5层),其最大允许建筑面积为1200平方米。而对于四级防火分区(允许建筑高度或层数至2层),其最大允许建筑面积...
厂房
防火分区
占地
面积
多少合适?
答:
1、甲类一二级厂房
甲类一级厂房的防火分区最大允许占地面积4000㎡,多层的3000平方米;甲类二级厂房的防火分区最大允许占地面积3000㎡
,多层的2000㎡。2、乙类一级厂房不限层数,单层的防火分区最大允许占地面积5000㎡,多层的4000㎡,高层的2000㎡;乙类二级厂房最多允许6层,单层厂房的4000㎡,多层的30...
防火分区
最大允许
面积
表
答:
4. 耐火等级为三级的单、多层民用建筑,允许建筑高度或层数为5层,防火分区的最大允许建筑面积为1200㎡
。5. 耐火等级为四级的单、多层民用建筑,允许建筑高度或层数为2层,防火分区的最大允许建筑面积为600㎡。6. 当裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时,裙房的防火分区可按照单、多层建筑的要求来确定。
防火分区的划分面积
答:
1. 在单、多层民用建筑中,一级信二级防火分区的最大允许建筑面积为2500平方米
。2. 三级防火分区允许建筑高度或层数为5层,最大允许建筑面积为1200平方米。3. 四级防火分区允许建筑高度或层数为2层,最大允许建筑面积为600平方米。4. 防火分区通过防亮穗火墙、楼板、防火门或防火卷帘等构件进行划分,...
防火分区的面积
是如何规定的?
答:
一类建筑:1000㎡ 二类建筑:1500㎡ 地下室: 500㎡ 高层建筑内的商业营业厅,展览厅当设有火灾自动报警和自动灭火系统且用不燃烧,难燃烧材料装修时,地上部分允许最大防火分区面积为4000㎡;地下部分防火分区允许的最大建筑面积为2000㎡。高层的裙房最大防火面积不应大于2500㎡!参考《
高层民用建筑
设计...
一级、二级民用建筑
防火分区的面积
是多少?
答:
一、二级单、多层民用建筑防火分区的面积不得大于
2500平方米
(对于剧场的观众厅、体育馆,防火分区的最大允许建筑面积可适当增加)。一级地下室或半地下建筑防火分区的面积不得大于500平方米(设备用房的防火分区最大允许建筑面积不应大于1000平方米)。防火分区是指用各种防火材料(如:防火墙、防火门等)...
仓库
防火分区怎么
算
面积
的
答:
面积
:甲4332;乙54243半;丙多642、单一不限单二翻倍单三1.5、高折半;丁戊单多一二不限。甲乙禁地下,丙5丁戊1。2、仓库的
防火分区
图:3、层数记忆口诀:甲应单;甲乙不地下;乙三级丙2三丁戊四,必须单;丙2丁戊一和二,层数随便;乙类134,一二级,三层就到顶;其余乙,丙1项,五层才...
防火分区的划分面积
防火分区怎么划分面积
答:
1.
高层民用建筑的防火分区最大允许建筑面积为1500平方米
,适用于一级和二级分区。2. 单层和多层民用建筑的防火分区最大允许建筑面积为2500平方米,适用于一级和二级分区。对于三级分区(允许建筑高度或层数至5层),该面积降至1200平方米;四级分区(允许建筑高度或层数至2层)则限制在600平方米。3. ...
防火分区
最大
面积怎么
规定?
答:
- 一类建筑:1000㎡ - 二类建筑:1500㎡ - 地下室:500㎡ 4. 高层建筑内的商业营业厅、展览厅,若设有火灾自动报警和自动灭火系统,且使用不燃烧或难燃烧材料装修,地上部分允许的最大
防火分区面积
可至4000㎡;地下部分允许的最大防火分区面积为2000㎡。5. 高层的裙房最大防火分区面积不应超过2500㎡...