答:
1.1相邻互锁帘板串接后转动灵活,摆动±900不允许脱落,对具有防烟性能的重叠形帘板串接后,摆动±900不允许脱落。1.2帘板两端挡板或防窜机构装配要牢固,装配成
卷帘
后,帘板窜动量不得大于2mm。1.3帘板要平直,帘板直线度每米不得大于1.5mm,全长直线度不得超过0.12%。1.4帘板装配成卷帘...
谁有
防火卷帘
门
施工验收规范
答:
1.工程中所用材料以及安装过程都必须满足要求;2.门窗框与墙体洞口连接牢固可靠;3.门窗框和洞口墙体之间的塞缝材料
施工
质量要求:发泡剂要施打饱满且连续。4.门窗上框料要有滴水线条,下方框料要有排水槽和泄水结构。5.做好工序间交接
验收和
成品保护,避免交叉污染和成品破坏。6.所有门窗在安装完毕后...
防火卷帘
门消防
验收规范
要求是什么
答:
吗?对封堵又有什么要求吗!想要国 ...
答:
防火卷帘
门的供电电源应为消防电源;供电和控制导线截面积、绝缘电阻、线路敷设和保护管材质应符合
规范
要求。防火卷帘门供电装置的过电流保护整定值应符合设计要求。二、防火卷帘门控制器 防火卷帘门上面安装有防火卷帘门控制器控制防火卷帘门进行上、下、停等动作。还要在两侧(人员无法操作侧除外)分别设置...
防火卷帘
消防
验收规范
有哪些?
答:
一是
防火卷帘
按照现行国家
标准
GB7633《门和卷帘的耐火试验方法》进行耐火试验,包括背火面温升在内的各项判定条件判定;二是同样按照GB7633进行耐火试验,根据该标准中关于无隔热保护层的铁皮卷帘免测背火面温升的规定和产品标准《钢质防火卷帘通用技术条件》(GB14102-93)的要求,只以距背火面一定距离的...
防火卷帘
门有没有具体的
施工及验收规范
?
答:
防火卷帘
门防火材质有防火卷帘布及金属防火卷帘门,在
施工
中要根据防火分区的位置定位,要求卷帘门卷轴上方到结构顶板间不能留有间隙的,启动控制时间上有急停的延迟时间,以便方便逃生,在消防中控控制联动,在消防系统
验收
时会验收的
防火卷帘
门
规范
介绍
答:
帘
板的
规范
1、帘板的两端的挡板和防防止窜动的装配需要安装牢固,装配成型之后记得帘板的窜动不能大于2米。2、帘板一定要安装平直不能倾斜,不允许有任何的空洞和缝隙存在,一样要完全贴合,毕竟这是
防火
的设备。3、一定要有防烟的性能,内外接触成的弧度角要在300的范围以内接触到地面。传动装置 ...
防火
门安装
规范标准
GB50877
答:
1、根据《
防火卷帘
、防火门、防火窗
施工及验收规范
》(GB50877-2014)5.2.9规定:防火卷帘、防护罩等与楼板、梁和墙、柱之间的空隙,应采用防火封堵材料等封堵,封堵部位的耐火极限不应低于防火卷帘的耐火极限。2、根据《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》(GB50877-2014)5.3.6 规定:防火...
...2014
防火卷帘
、防火门、防火窗
施工及验收规范
》
答:
本
规范
由住房和城乡建设部第291号公告发布,自2014年8月1日实施。 本规范适用于新建、扩建、改建工程中设置的
防火卷帘
、防火门、防火窗的
施工
、
验收
及维护管理。主要内容包括:总则、术语、基本规定、进场检验、安装、调试、验收、使用与维护等。【
标准
编号】 GB 50877-2014 【标准名称】 防火卷帘...
防火卷帘
门
验收规范及
标准
答:
《
防火卷帘
、防火门、防火窗
施工验收规范
》GB50877和《防火卷帘》GB14102是费普福防火卷帘验收的
规范和
标准。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
涓嬩竴椤
其他人还搜
地下车库防火卷帘规范
防火卷帘门最新规范
防火门验收规范gb50877-2014
防火门规范标准GB50877
防火卷帘验收规范最新标准
防火门防火窗施工及验收规范
防火门进场验收规范标准
防火卷帘门消防新规范
防火门的规范要求GB5087