11问答网
所有问题
当前搜索:
防火封堵图集06d105
防火封堵图集06d105
有更新吗
答:
没有更新,
06D105
电缆
防火
阻燃设计与施工,还有效。
防火封堵图集06d105
p17
答:
密封胶具有防火密封功能的液态防火材料。阻火包带用防火材料制成的柔性可缠绕卷曲的带状产品,缠绕在塑料管道外表面,并用钢带包覆或其它适当方式固定,遇火后膨胀挤压软化的管道,封堵塑料管道因燃烧或软化而留下的孔洞。产品历史:30多年前,3M开始研发
防火封堵
材料,利用其热膨胀、吸热、烧蚀及绝热等核心...
防火封堵
施工
图集
是哪个?
答:
06D105
电缆
防火
阻燃设计与施工 请采纳
桥架
防火封堵
规范
答:
5.2.3有机
防火
堵料与其它防火材料配合
封堵
时,有机防火堵料应高于隔板20mm,呈几何形状。5.2.4电缆预留孔和电缆保护管两端口应用有机防火堵料封堵严密。堵料嵌入管口的深度不小于50mm。5.3无机防火堵料施工,应符合下列要求:5.3.1施工前整理电缆,根据需封堵孔洞的大小,严格按产品说明的要求进行...
用纸
封堵
线缆间隙对吗?
答:
电气盘、仪表盘、保护盘、柜等处的线缆孔、洞均应该根据实地条件采用阻燃包、有机堵料、无机堵料、阻燃槽盒、硬硅钙板(防火板)防火堵料【堵料选用参考(
06D105
电缆防火阻燃与施工) 52-59页】等材料进行封堵,盘、柜、表下
防火封堵
可参考06D105 -45、-46、-47页进行操作。你提出施工单位用纸封堵...
桥架与配电箱怎样连接
答:
1、桥架开槽,接上尺寸相当的横向桥架或三通,通到配电箱;2、桥架开孔,两边用螺复母紧固住电管,电管进入配电箱;3、桥架或三通,管路,进入配电箱,一定制紧固、护口、跨界底线。配电箱:配电箱是按电气接线要求将开知关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,...
桥架
防火封堵
规范都有哪些?
答:
06D105
《电力设备典型消防规程》DL 5027-2015《电力系统电缆防火指南》2. 一般规定 2.1从事电缆
防火封堵
设计、施工单位、必须具有相应的设计、施工资质。2.2现场施工必须符合电力系统安全、文明施工的要求。3. 电缆封堵部位 3.1凡穿越墙壁、防烟分区、楼板和电缆沟道而进入控制室、开关室、电容器室、...
其他人还搜
防火封堵材料应具有哪些性能
06D105图集免费下载
22s521图集电子版
嵌入式消防箱背后处理
强弱电井防火封堵图片
防火封堵做法图集06d105
配电箱顶部封堵图片
防火封堵国标图集
建筑防火封堵做法图集