排烟阀
实物接线图
答:
排烟防火阀
一般用单输入模块。一般这种防火阀直接与排烟机的控制箱连接,阀门关闭后输出触点信号给控制箱即可停风机 接线:取防火阀控制装置反馈常开端子(防火阀关闭时短路,打开时短路)与模块相连。
防火阀
分为哪几种?
答:
1、FDS:普通防火阀,用于在火灾时需隔断火源的通风管道上,且反馈信号。主要用于通风空调系统的干管及穿机房等的隔墙处,当管道内的烟气温度达到70℃时,易容部件熔断,关闭阀门并反馈信号。此反馈信号一般是用来就地关闭风机,不建议接入消防控制中心。2、FDSH:
排烟防火阀
,用于排烟系统中风管穿越机房、防火墙等...
防火阀
怎么接线?
答:
接线图如下:信号线、电源线接到输入输出模块上,然后从输入输出模块出来两根启动线接到防火阀的启动端上,再从模块上出来两根回答线接到防火阀的回答端上。
排烟防火阀
适用于通风、空调或排烟系统的管道上,选用阀门时应注意阀门的功能,如常开还是常闭、自动关闭开启、手动关闭开启、手动复位、讯号输出、远...
怎样识别
防火阀和排烟防火阀
?
答:
1、结构不同防火阀主要由阀体和执行机构组成。阀体由壳体、法兰、叶片及叶片联动机构等组成。执行机构由外壳、叶片调节机构、离合器、温度熔断器等组成。
排烟防火阀
作为消防部件一般安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭,并在一定时间内满足漏烟量和耐火完...
怎样识别
防火阀和排烟防火阀
?
答:
排烟防火阀
1、常闭型排烟防火阀(常闭,电讯号开启,280度熔断关闭,或手动关闭)一般应用于排烟系统中,可在排烟风机吸入口安装一个,火灾时由消控室控制开启,关闭时也可连锁关闭该排烟风机。2、
排烟阀
,同上述3,各个单位叫法不同,有的根据它的动作温度叫做排烟阀,有的根据它的用途性质叫做防火阀,...
谁有按
防火
分区独立设置的机械
排烟
系统的
图片
?
答:
机械排烟系统由防烟垂壁、排烟口、排烟道、
排烟阀
、
排烟防火阀
及排烟风机等组成。(1)排烟口 一般尽可能布置在防烟分区的中心,距最远点的水平距离不能超过30m。排烟口应设在顶棚或靠近顶棚的墙面上,且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间最小的水平距离小于15m。排烟口平时处于关闭状态,当火灾...
这三个哪个是
排烟阀
,哪个是
排烟防火阀
。
答:
防烟防火阀主要应用于通风和空调系统,防烟防火阀一般安装在通风系统和空调系统机房的防火分隔处,是70摄氏度防火阀,平时常开,当风管中烟气温度达到70度是自动关闭。控制方式为自动。
排烟防火阀
主要应用于机械排烟系统中,是280摄氏度防火阀,平时为常闭,火灾发生时受火灾自动报警联动信号自动开启,同时...
防火阀
的作用,什么是防火阀
答:
排烟阀
:1.
排烟防火阀
(常闭,电讯号开启,280度熔断关闭,或手动关闭)一般应用于排烟系统中,可在排烟风机吸入口安装一个,火灾时由消控室控制开启,关闭时也可连锁关闭该排烟风机。2.排烟阀,同上述3,各个单位叫法不同,有的根据它的动作温度叫做排烟阀,有的根据它的用途性质叫做防火阀,但是对于...
排烟防火阀
的接线图有吗?
答:
接线图如下:信号线、电源线接到输入输出模块上,然后从输入输出模块出来两根启动线接到防火阀的启动端上,再从模块上出来两根回答线接到防火阀的回答端上。
排烟防火阀
适用于通风、空调或排烟系统的管道上,选用阀门时应注意阀门的功能,如常开还是常闭、自动关闭开启、手动关闭开启、手动复位、讯号输出、远...
防火阀和排烟防火阀
有什么区别?
答:
主要区别在于:1、BECH是能远距离手动开启(距离≤6M) 排烟风机口通常不设BECH阀,应设MECH阀。二者都是280℃
排烟防火阀
(口)。2、BECH 常闭、电信号开启、远距离手动开启、输出开启电信号、手动复位 MECH 常闭、电信号开启、手动开启、输出开启电信号、手动复位。防火阀是一种记忆熔合金的温度控制,利用...