防火阀安装要求
有哪些?
答:
上规范规定:
排烟系统竖向穿越防火分区时垂直风管应设置在管井内,且与垂直风管连接的水平风管应设置280℃排烟防火阀
。但是,对水平穿越防火分区的,没要求安装防火阀,只是对风管的耐火极限有要求:当水平穿越两个及两个以上防火分区或排烟管道在走道的吊顶内时,其管道的耐火极限不应小于1.5h;
防火阀安装
注意事项
答:
e安装后应对防火阀清扫检查,阀体内不得有杂物,并进行操作试验,确保阀体正常工作
。f安装防火阀后的施工过程中,要注意
不得使阀体、操作装置等受到损伤、变形
,以免影响其工作性能。g当设计防火阀为吊顶安装或靠近墙体安装时,要保证防火阀周围贸有足够空间。(2)防火阀小知识及维护管理:a机械部分应作...
防火阀
怎么
安装
,安装在什么地方?
答:
4. 防火阀应安装在紧靠墙或楼板的风管管段中,防火分区隔墙两侧的防火阀距墙表面不应大于200mm
,防火阀两侧各2.0m范围内的管道及其绝热材料应采用不燃材料。5.
防火阀应单独设支吊架
,以防止发生火灾时管道变形影响其性能。6. 防火阀的熔断片应装在朝向火灾危险性较大的一侧。
常开
防火阀
怎样接线?
答:
安装要求:
1、 防火阀可与通风机、排烟风机联锁。2、阀门的操作机构一侧应有不小于200mm 的净空间以利检修
。3、
安装阀门前必须检查阀门的操作机构是否完好
,动作是否灵活有效。4、
防火阀应安装在紧靠墙或楼板的风管管段中
,防火分区隔墙两侧的防火阀距墙表面不应大于200mm,防火阀两侧各2.0m范围内的...
下列关于
排烟防火阀安装要求
,不正确是( )。
答:
1)型号、规格及安装方向、位置应符合设计要求。2
)阀门应顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧
排烟防火阀
距墙端面不应大于200mm。3)手动和电动装置应灵活、可靠,阀门关闭严密。4)应设独立支、吊架,当风管采用不燃材料防火隔热时,阀门安装处应有明显标识。检查数量:各系统按不小于30%检查。
防火阀安装
注意事项
答:
1、安装前必须
检查防火阀外观质量、控制性能和阀门动作
,确认正常后配钻法兰连接孔。2、
安装时防火阀的方向位置应正确
,熔断器(易熔片)应先于叶片轴接触热气流(即位于叶片的迎风侧)。自重式防火阀要注意叶片的上下方向气流方向标志,不得倒置。
3、防火阀应牢靠地固定在设定的位置上
,确保当发生火灾时...
防火阀
是
安装
在什么位置的?
答:
在有
防火要求
的通风空调系统管道上。
防火阀
的设置 (1)为了阻止火灾时火势和有毒高温烟气通过风管蔓延扩大,在通风、空调系统的风管上需设置防火阀。(2)厨房、浴室和厕所等的排风管道与竖井连接时也应采取相应措施防止火势沿着排风管在各楼层间蔓延。厨房、浴室和厕所等的排风管道与竖井相连时,若...
防火阀
原理和
安装
高度
答:
防火阀安装
在风管上,一般是梁底以下,也就是层高减1米左右。风口,模块安装高度2.5米左右70度防火阀用在空调送风、通风系统管道上;平时常开,发生火灾时关闭,联锁风机,使风机关闭;280度防火阀用在排烟系统管道上,平时常开,发生火灾时排烟,当烟气温度达到280度时,防火阀关闭,联锁风机关闭;280...
防火阀安装
资质
要求
答:
防火阀安装
资质
要求
具有防爆电气设备安装、修理施工资质。根据查询相关公开信息显示:防火阀安装需要具有防爆电气设备安装、修理施工资质,防火阀安装需要持有证书的人员才能够进行相关项目的操作。
防火阀安装
在墙体内如何封堵?
答:
防火阀不能安装在墙内。1、
防火阀安装
在距墙200mm以内。2、风管穿墙,墙内不允许有接头。建议:调整长短管段安装位置,使风管在墙体内无连接,风阀距离墙体不超过200mm。
规范要求
阀门安装在便于操作的位置,在墙体内封堵后就无法操作,若不封堵,则有不符合
防火要求
。
1