11问答网
所有问题
当前搜索:
防火阀或排烟防火阀应具备
安装
排烟防火阀
的质量要求是什么?
答:
这应该引起施工方注意,注意以下设备要求:1。
阀门操作机侧面应有350mm的净空间,以方便维护
。2。 消防阀和排烟阀应严格按照图纸构造,支架和吊架应独立设置,以防止高温下空气管变形,影响阀的功能。3。 防火阀与防火墙(或楼板)之间的风道应由δ≥1。 ...
排烟
系统
防火阀
有什么要求?
答:
排烟风机口通常不设BECH阀,应设MECH阀
。BECH 常闭、电信号开启、远距离手动开启、输出开启电信号、手动复位;MECH 常闭、电信号开启、手动开启、输出开启电信号、手动复位。
防火阀
和
排烟阀
(排烟口)必须符合消防产品标准的规定,其中消防产品都有哪...
答:
上述部位的防火阀,平时常开,当火灾中其温度达到70℃时,则自动关闭。
防火阀应靠近防火分隔处设置,且应单独设支、吊架
。当防火阀暗装时,应在安装部位设置检修口。4.1.2 厨房、浴室、厕所等的垂直排风管道,当没有采取防止回流的措施时,则必须在支管上设置防火阀。公共建筑厨房,由于油烟温度较高...
防火阀、
排烟阀
、
排烟防火阀
是什么 有哪些区别
答:
排烟防火阀的耐火性能要求更高,需要在一定时间内满足耐火稳定性、耐火完整性和隔热性要求
。防火阀、排烟阀、排烟防火阀的启闭方式略有不同。
防火阀
二维码信息咋写
答:
70℃时自动关闭,防止火灾烟气蔓延。通常情况下,防火阀不会应用在排烟系统中。
防火阀一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成
。防火阀基本功能要求:阀门应具备复位功能,其操作应方便、灵活、可靠。防火阀或排烟防火阀应具备温感器控制方式,使其自动关闭。
下列关于
排烟防火阀
安装要求,不正确是( )。
答:
【答案】:B 教材P358
排烟防火阀
安装应符合下列规定:1)型号、规格及安装方向、位置应符合设计要求。2)阀门应顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧排烟防火阀距墙端面不应大于200mm。3)手动和电动装置应灵活、可靠,阀门关闭严密。4)应设独立支、吊架,当风管采用不燃材料防火隔热时,阀门安装处应有...
防火阀和
排烟防火阀
有什么区别?
答:
1、距离不同:BECH是能远距离手动开启(距离≤6M); 排烟风机口通常不设BECH阀,应设MECH阀。二者都是280℃
排烟防火阀
。2、BECH 常闭、电信号开启、远距离手动开启、输出开启电信号、手动复位;MECH 常闭、电信号开启、手动开启、输出开启电信号、手动复位。3、当烟气温度达到280℃时,人已基本疏散完毕...
防火阀和
排烟防火阀
的区别是什么
答:
1、防火阀:防火阀主要是装在中央空调的送风口,在温度达到70度的时候,防火阀就会被熔断,这样就可以阻止着火房间里的火和烟雾通过中央空调传送到别的房间里,引发更大的安全隐患。2、
排烟防火阀
:防火阀是保证没有着火的房间里的人员安全的,而排烟防火阀则是保证着火了的房间里的人员安全的,在房间...
(2016真题)关于防火阀和
排烟防火阀
在建筑通风和排烟系统中的设置要求...
答:
排烟防火阀
是安装在排烟系统管道上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到280%时自动关闭,在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起阻火隔烟作用的阀门。 通风、空调系统的风管,在以下部位应设置公称动作温度为70℃的防火阀:(1)穿越防火分区处。(2)穿越通风、空调机房的房间隔墙和楼板...
排烟防火阀
接线图?
答:
接线图如下:信号线、电源线接到输入输出模块上,然后从输入输出模块出来两根启动线接到防火阀的启动端上,再从模块上出来两根回答线接到防火阀的回答端上。
排烟防火阀
适用于通风、空调
或排烟
系统的管道上,选用阀门时应注意阀门的功能,如常开还是常闭、自动关闭开启、手动关闭开启、手动复位、讯号输出、远...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
怎样识别防火阀和排烟防火阀
识别防火阀排烟防火阀
防火阀排烟防火阀外观区别
防火阀和排烟防火阀图片
排烟管道哪些部位应设置排烟防火阀
排烟管道应设置排烟防火阀的部位有
排烟管道下列部位应设置排烟防火阀
排烟防火阀应设置在哪里
排烟防火阀的特点