11问答网
所有问题
当前搜索:
防爆波电缆井具体做法
人防
防爆波电缆井
,电缆怎么样通过
答:
电缆可以通过顶板引入和侧墙引入两种方式。
1、顶板引入:在顶盖式防爆波电缆井中,电缆从人防工程的上方的顶板进入
。这种方式适用于特定情况下,例如覆土厚度较薄或地形条件不适合侧墙进线。通过顶板引入时,需要确保电缆与井内其他设备和构件之间有足够的距离,采取必要的隔离措施以确保安全性。2、侧墙引入...
防爆波电缆井
套管预埋
答:
在人防防爆波电缆井,按照设计图纸要求预留预埋金属镀锌钢管,
待人防电缆沿金属镀锌钢管敷设完成后,两端注入环氧树脂进行封闭处理
,目的就是防止战时的冲击波沿电缆引入,保护人防战时设备及人身安全。防爆波电缆井的型式目前分为两种: 顶盖式(甲型) 和侧墙式(乙型)。顶盖式防爆波电缆井设在人防工程的...
防爆波电缆井
的防爆波电缆井的设置方式
答:
强电和弱电电缆直接由室外地下进出防空地下室时,应防止互相干扰, 需要分别设置强电、弱电
防爆波电缆井
,在室外宜紧靠围护结构外墙设置防爆波电缆井。
防爆电缆井
盖板
做法
答:
防爆电缆井盖板的做法主要是采用特殊材料和结构设计
,确保在极端情况下不会发生爆炸或引发火花,从而维护电缆井内部及周围环境的安全。防爆电缆井盖板的首要任务是选择适当的材料。通常,这些材料需要具有非导电性、耐腐蚀、高强度以及良好的耐热性能。例如,工程塑料、复合材料或特殊合金等常被用作防爆电缆井...
图集07fd02一29页,
防爆波电缆井
防护密闭这什做
答:
07FD02 防空地下室电气设备安装,29页
人防
防爆波电缆井
,电缆怎么样通过
答:
人防
防爆波电缆井
,电缆可以由顶板引入通过。顶盖式防爆波电缆井设在人防工程的上方, 电缆由顶板引入,侧墙式防爆波电缆井贴邻人防工程, 电缆由人防工程的侧墙引入。工程上可根据覆土厚度和地形条件来选择适合的型式,但尽可能采用侧墙式,即侧墙进线。因为冲击波的来向与进出人防工程套管的方向成90°...
人防
防爆波电缆井
预留套管怎么和室外连接
答:
人防
防爆波电缆井
预留套管和室外连接方法如下。1、防爆波电缆井预留线管。2、人防门、门框接地。3、暗敷线管密闭处理。4、防爆按钮(主要口部门旁必须设置)。
防爆井
是什么?
答:
工程上可根据覆土厚度和地形条件来选择适合的型式, 但尽可能采用侧墙式, 即侧墙进线。因为冲击波的来向与进出人防工程套管的方向成90°, 这样作用在套管上的冲击波被大大削弱了, 所以侧墙进线相对于顶板进线更安全。
防爆波电缆井
从功能上分为强电井和弱电井。两者在
做法
上是相同的, 但为了防止...
防爆波电缆井
是否可以出地面多少
答:
同室外地坪一样高度就行了,参照07FJ02第106页
人防
防爆波电缆井
什么时候穿电缆
答:
施工和装修阶段。人防
防爆波电缆井
在建筑物或地下设施的施工和装修阶段进行电缆穿线,在建筑物的结构基本完成之后进行安装,这样可以确保电缆井的位置和布局与建筑物的设计相匹配。