防雷接地与等电位联结
卫生间局部
等电位
焊接时四周无梁怎麽办
答:
卫生间局部等电位焊接时四周无梁,采用镀锌扁钢来焊接
接地
网。 局部等电位箱一般用在住户的卫生间内作
等电位连接
用,局部等电位箱的
地线
必须与接地网焊接成一体。 引下线指的是“
避雷
引下线”,一般利用建筑物构造柱内两根大于16的钢筋引上到屋顶的避雷带,其下部与基础的地梁(也就是
防雷
的接地极)...
防雷接地
工程中需要注意哪些问题
答:
如无该
接地
装置时,应增设接地装置。(2)易燃物大量集中的露天,应采取适当的防雷措施。(3)在一般情况下,从配电盘引出线路宜穿钢管并装设
避雷
器或空气间隙。在线路接近接闪器的一端,还应将钢管
和防雷
装置相连。(4)严禁在独立避雷针、避雷线的支柱上悬挂通信线、广播线及低压架空线。
谁知道
接地
电阻值是多少
答:
1、独立的
防雷
保护
接地
电阻应小于等于10Ω;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4Ω;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4Ω;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4Ω;5、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1Ω。装
地线
时,不能用自来水管作为接地线,如果是卫生间,应采用
等电位联结
,或者...
基础
防雷接地
如何施工
答:
接地
极施工时,桩内的钢筋与地梁的钢筋采用不小于∮10圆钢搭接,宜采用双面焊,焊缝长度6d,单面焊接焊接长度12d。柱与梁、梁与梁、柱与挡土墙地梁之间应用圆钢焊接连接,焊接必须采用双面焊,以保证总
等电位连接地
可靠性和安全性。(地梁钢筋采用螺纹连接时,螺纹连接处必须用10圆钢作跨接焊)钢筋弯曲...
总
等电位接地
端子箱,局部等电位接地端子箱,有何区别?两者如何
连接
_百度...
答:
可以用铜导线做
接地
。只是造价高,另外可靠性和牢固性不如扁钢,一般不采用铜导线做接地。连接一般是采用压接线鼻子后用螺栓螺母固定的。功用
等电位联结
端子箱是适用于一般工业与民用建筑物电气装置,为了防止间接触电和防接地系统故障引起的爆炸和火灾而做的等电位联结,可以有效预防建筑物
防雷
系统故障和...
卫生间等离子
电位
两头怎么
连接
答:
辅助
等电位连接
是将导电部分间用导线连通,使各电位相等。在连通时,有机械保护可用2.5平方毫米的铜线,或者4平方毫米铝线,如果没有机械保护,则必须用4平方毫米的铜线。将扁铁焊接卫生间一圈, 进等电位箱,所有的外漏金属
接地
。注意,所有的镀锌扁铁都是事先预埋好的。污水管最好也做等电位连接,可接...
等电位连接
的网络
答:
在这种情况下,设备之间的所有线路和电缆当无屏蔽时宜按星形结构与各
等电位连接
线平行敷设,以免产生感应环路。用于限制从线路传导来的过电压的电涌保护器,其引线的连接点应使加到被保护设备上的电涌电压最小。当采用M型等电位连接网络时,一系统的各金属组件不应与共用
接地
系统各组件绝缘。M型等电位连接...
什么是
等电位联结
端子箱,桥架里的扁铁要不要
和
端子箱连接呢,请高手帮忙...
答:
—建筑物金属结构;——如果设置有人工
接地
,也包括其接地极引线。住宅楼做总
等电位联结
后,可防止TN系统电源线路中的PE和PEN线传导引入故障电压导致电击事故,同时可减少电位差、电弧、电火花发生的机率,避免接地故障引起的电气火灾事故和人身电击事故;同时也是
防雷
安全所必需。因此,在建筑物的每一电源进...
浅析三级
防雷
建筑物设计施工中的问题?
答:
将
接地
装置与地下进出建筑物的各种金属管道连接起来,实行总
等电位联结
。综上所述,在实行一栋建筑一个总带电位联结、一个共用接地体的措施后,在楼顶部应将
避雷
带针与伸出屋面的金属管道金属物体连接起来,在每层内的建筑物内应实行辅助等电位联结,即引下线在经过各个楼层时,将它与该楼层内的钢筋、金属构架全部联结...
等电位
箱套什么定额
答:
等电位联结
端子箱是适用于一般工业与民用建筑物电气装置,为了防止间接触电和防
接地
系统故障引起的爆炸和火灾而做的等电位联结,可以有效预防建筑物
防雷
系统故障和电子信息设备过电压带来的损坏事故的干扰。接地(earthing)接地指电力系统和电气装置的中性点、电气设备的外露导电部分和装置外导电部分经由导体与大地...