答:
12mm
。按照截面积考虑,但是对于避雷针、引下线、接地有不同的要求,避雷针圆钢一般:1m以下直径12mm,1-2m16mm,烟囱上20mm。避雷带、网要求:圆钢不小于8mm,扁钢截面积不小于48mm2厚度4mm;引下线同避雷带规格;
接地圆钢不小于10mm,扁钢截面积不小
。防雷接地规范标准 1、部分设备必须接地焊接 建筑...
接地用镀锌扁铁40x4的最小充许
厚度
我不记的
接地扁铁
在
规范
中最小充许...
答:
根据GB50169-2006《电气装置安装工程
接地
装置施工及验收
规范
》第3.2.6条和表3.2.6-1中
规定
,采用扁钢做接地体时,在地上室内敷设时的最小
厚度
为3mm,在地上室外敷设时的最小厚度为4mm;在地下交流电流回路的最小厚度为4mm,在地下直流电流回路的最小厚度为6mm。
辅助
接地
的
扁铁
应不小于多少平方,多少
厚度
?
答:
160平方毫米。
厚度
不小于4亳米。
防雷接地
使用的镀锌扁钢下差值是多少?急!急!急!急!急!急!
答:
应该是截面积不小于100mm2
,只要是满足这个要求就可以了.例如:采用30mm扁钢,那么厚度为3.4mm的就可以满足要求了.30mm*4mm就更好了.不知道你问的是不是这个问题.
3x3的
扁铁
做
防雷接地
可以用吗,怎么做
答:
你所说的3*3的扁铁应该是30*3mm的扁钢吧 为了保证接地的效果,一般情况下采用40*4mm的热镀锌扁钢做接地
,具体如下:根据GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第四章第二节的要求:引下线应采用圆钢或扁钢制成,优先选用圆钢,其材料应符合以下要求:圆钢直径不小于8mm,扁钢截面不小于48mm2,厚度不...
接地扁铁
规格尺寸
规范要求
答:
1、
接地扁铁
的长度要符合
规定
。根据国标,接地扁铁的长度一般为2米或3米,这是为了方便在电气设备中的安装和使用。长度过长或过短都会影响接地效果,因此必须严格按照规定进行切割和加。2、接地扁铁的宽度和
厚度
也有严格的
要求
。根据国标,接地扁铁的宽度一般为30mm或40m,厚度一般为5mm或6mm。这样的尺寸...
防雷接地
能否用普通
扁铁
?
答:
防雷接地
引线可以用
扁铁
并需焊接可靠,入地端也可以采用较大体积扁铁,镀锌目的是防锈蚀耐用并易于导电,入地端严禁涂上油料,影响传导。
防雷接地
埋地部分采用什么材料
答:
钢管或圆钢;埋于土壤中的人工水平
接地
体 宜采用扁钢或圆钢。圆钢直径不应小于10mm;扁钢截面不应小于100 mm2,其
厚度
不应小于4mm;角钢厚度不应小于4mm;钢管壁厚不应小于3.5 mm。在腐蚀性较强的土壤中,应采取热镀锌等防腐措施或加大截面。接地线应与水平接地体的截面相同。
防雷接地
热度扁钢镀锌层
厚度
是多少
答:
锌层
厚度
85微米
钢管,圆钢,角钢,扁钢做人工
接地
体时的最小规格各是多少
答:
根据GB50057-2010《建筑物
防雷
设计
规范
》第5.4.1
接地
体的材料、结构和最小截面应符合表 5.4.1的
规定
:注:1、热镀锌层应光滑连贯、无焊剂斑点,镀锌层圆钢至少 22.7g/m2、扁钢至少32.4 g/m2 ;2、热镀锌之前螺纹应先加工好;3、不同截面的型钢,其截面不小于290 mm2,最小
厚度
3 mm,可采用...