11问答网
所有问题
当前搜索:
防雷接地镀锌圆钢是多大的
请问200平方米的房屋
防雷接地
极需要几根?用立柱钢筋作引下线时,接地...
答:
200平米的建筑,需要做四处防雷引上.接地极在基础下做地埋,
围绕基础做环绕接地用2.5米的50MM角钢做垂直接地.用12MM镀锌圆钢或40MM的扁钢做水平
接地.与构造筑焊接柱子钢筋直径超过20MM的可以焊接两根就可以了.20MM一下的就需要焊接4根
防雷
工程的防雷工程
接地
答:
根据《中国
防雷
行业市场前瞻与投资战略规划分析报告前瞻》分析,防雷工程
接地
要注意以下3个方面:一、防直击雷措施安装要求:1、在建筑物屋面
避雷
带的安装:避雷带应该采用Φ12热
镀锌圆钢
,避雷带的支持卡高度应为20cm,两支持卡的间距应不大于1.2m。避雷带与避雷装置的搭接长度应为12mm。建筑物伸缩缝处避...
屋面暗敷设的
避雷
带用
圆钢
直径不小于多少
答:
避雷带采用暗敷其圆钢直径不应小于10mm,扁钢截面不应小于80mm
。根据《建筑物防雷设计规范》第4.2.2条规定, 引下线应沿建筑物外墙明敷,并经最短路径接地;建筑艺术要求较高者可暗敷,但其圆钢直径不应小于10mm,扁钢截面不应小于80mm。
一般的
接地
线才用什么材料?什么规格的?
答:
接地引下线一般是10mm的镀锌圆钢
,接地网采用40*4镀锌扁钢。接地线就是直接连接地球的线,也可以称为安全回路线,危险时它就把高压直接转嫁给地球,算是一根生命线。在电力系统中接地线: 是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按部颁规定,接地线必须是 25mm^2 以上...
如何确定
避雷
针的高度, 保护范围? 两针或多针联防范围如何确定?_百度...
答:
对于单点保护,
一般采用Φ10-18的热镀锌圆钢
,或是水管,专业的避雷针,架设于保护点(面)的上方,高度的计算方法,按GB50057-90(2000版)规定的“滚球法”计算。对于大楼的保护,常规的方法,是用Φ10-12热镀锌圆钢,沿女儿墙一周布设。如果大楼的面积过大,则需要在楼面布设避网,与避雷带一起...
钢管,
圆钢
,角钢,扁钢做人工
接地
体时的最小规格各是多少
答:
根据GB50057-2010《建筑物
防雷
设计规范》第5.4.1
接地
体的材料、结构和最小截面应符合表 5.4.1的规定:注:1、热
镀锌
层应光滑连贯、无焊剂斑点,镀锌层
圆钢
至少 22.7g/m2、扁钢至少32.4 g/m2 ;2、热镀锌之前螺纹应先加工好;3、不同截面的型钢,其截面不小于290 mm2,最小厚度3 mm,可采用...
避雷
引下线用什么好
答:
【
避雷
引下线用材】是将避雷针接收的雷电流引向接地装置的导体,按照材料可以分为:
镀锌接地
引下线和镀铜接地引下线、铜材引下线(此引下线成本高,一般不采用)、超绝缘引下线。1、镀锌引下线常用的有
镀锌圆钢
(直径8mm以上)、镀锌扁钢(3*30mm或4*40mm),建议采用镀锌圆钢。2、镀铜引下线常用...
关于
防雷的
问题
答:
地面
接地
体可采用Φ50的
镀锌圆钢
2米,地面四角方向各埋地2-4根,接地体间距5米,之间用40*4的扁钢链接,在用扁钢与建筑结构钢筋焊接。既然做了直击雷防护,那么感应雷防护就是必须的了。室内配电系统做好三级电源防雷,经由室外进入室内的电话线、网线、有线电视等线路入户端再加装相应防雷器。
防雷是
个...
防雷接地
施工的工艺是怎样的
答:
16、
避雷
网钢筋的安装应顺直,钢筋无弯曲现象,平直度每2米检查段允许偏差3/1000,全长不大于10mm。钢筋及附件均为热
镀锌
件,钢筋规格符合设计要求,固定牢固。避雷支持件固定牢固,间距均匀,直线部分间距不大于1m,支持件根部表面平整,观感好,
圆钢
直径不得小于8mm。17、避雷线必须调直后方可进行敷设...
防雷圆钢
用什么材料
答:
一般采用
镀锌圆钢
或镀铜圆钢 作接闪带、网时规范要求不小于8mm,但因现在材料通常会小于国标,因此一般用大一个规格的材料 作
避雷
针、引下线、
接地
等按GB50057-2010中的要求选型
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
防雷接地12的圆钢与钢筋焊接长度
避雷带镀锌圆钢用多粗的
接地能用镀锌圆钢
镀锌带钢国家标准
防雷镀锌圆钢国标
防雷接地圆钢直径要求
建筑防雷接地圆钢的直径
防雷热镀锌圆钢规格尺寸
防雷圆钢直径