11问答网
所有问题
当前搜索:
除尘风管的最小风速
湿式
除尘风速
应多少米
答:
进风管一般常规取值为15~18m/s,出风管一般取值为12~15m/s,然而根据现场实际测定,风管内的风速很少高于12m/s
,这就说明我们的设计取值有误。在实际工作中,我们还是主要根据气体性质,其次看烟道材质而定。铁质风管速度可以高一点。有的其他材质的风管就不能达到这么高,如耐火泥材质的风管风速...
哪位大师知道风机盘管送
风管风速
取多少米没秒比较合理?
答:
风管机风管风速一般为5-8m/s
,主要是考虑静音要求,楼上的15m/s是用来除尘的吧,风速高可以有效的携带粉尘
除尘风管最小
气流流速表上的速度是严格要求不能小于它吗?
答:
对于大颗粒及大密度的粉尘,一般风速要高于
最小风速
,这样
除尘
系统运行才流畅,不会造成除尘管网积灰及容易堵塞的情况,当然风速也不能过高,这样会增大系统阻力,使风机运行功率加大,能耗增加;对于粉尘粒径小,密度小、粉尘量又不大的情况,风速可以小一些……...
木材加工系统
除尘
器主
风管风速
应大于20m/s,风管内不应出现超过厚度1mm...
答:
如果感觉粉尘堆积有不太好。在管道粉尘聚集地方可以用木棒轻轻敲打,然后开启系统直接吸附到
除尘
器内。
求助:关于
除尘
设备管道风量、风机选型等计算公式或者小软件?
答:
3、按洞内允许最低风速计算
Q3=60×V×S=60×0.15×70.72=636.48m3/min
式中V---洞内允许最小风速,本工程开挖时取值0.15m/s S---开挖断面积,70.72m2 60---min和s换算常数 4、 按稀释内燃机废气计算风量 考虑在洞内设备有:挖掘机(数量0台);装载机 (1台);渣车 (2台);其...
加压风机
风速
怎么算?
答:
即:30000=3600*0.36*v 也就是,v=23.15m/s 如果是普通通风的话,你的
风速
明显偏大,管道风速一般不宜超过12m/s,也就是你的
风管
截面积还得增大一倍,建议用1000*800的比较好!因为你的风机全压才350Pa,很明显,风机不可能是用来
除尘
用的,因为除尘用的风机,风速那么大的话,全压至少1500Pa...
除尘
器的
风管风速
如何确定?
答:
除尘
器的
风管风速
可以通过以下步骤进行确定:确定所需的气体流量:根据风量需求计算所需的气体流量或设计气体流量。计算截面积:根据气体流量和管道内流速的要求,计算所需的管道截面积。确定管道直径:通过选择适当的管道直径,将计算出的截面积与所选的管道直径相匹配。确定风速:根据公式 Q(空气流量,m3...
知道了生活的真相却依然热爱生活知道了
答:
2、3600——小时(h)和秒(s)的换算常数。3、不知道你的系统是用来做什么的!如果是通风(消防排风、送风,油烟排风),主
风管风速
一般取8~12m/s,支管风速一般取6~8m/s;如果是空调管道,主风管风速一般取6~10m/s,支管风速一般取4~6m/s;如果是
除尘
,就得考虑颗粒或粉尘的比重,一般主...
排烟系统主
风管风速最
大是多少
答:
1. 排烟系统主
风管的风速
应符合国家建筑设计防火规范的要求。对于金属管道,风速不应超过每秒20米;对于非金属管道(通常是混凝土风井),风速不应超过每秒15米。2. 排烟口或送风口
的最
低风速计算方法如下:首先,将每小时的总风量(立方米)除以3600,再除以风管的横截面积(平方米),得出的结果即为...
采暖通风与空气调节设计规范的作品目录
答:
联锁与信号显示第三节自动调节与控制第四节制冷装置的自动保护与控制第八章消声与隔振第一节一般规定第二节消声与隔声第三节隔振附录一名词解释附录二室外气象参数附录三室外计算温度的简化统计方法附录四夏季太阳总辐射照度附录五夏季透过标准窗玻璃的太阳辐射照度附录六夏季空气调节大气透明度分布图附录七...