请教一下
答:
消防
喷淋隐形
喷头和正常的消防
喷淋喷头安装
方法是一样的,使用工具安装到水管支管上就可以,但对其设置和放置位置以及喷水轨迹是有要求的,具体要求如下:1、当喷头安装时有房梁,高的家具或者墙壁等障碍时,将情况规定如下图,其中1为喷头安装墙面,3为障碍物,2为喷头安装位置;2、当喷头为直立喷头或者...
隐蔽式喷淋头
如何
安装
拜托。
答:
安装
时将喷嘴螺纹拧入外盖,然后将其拧入安装管,并使用专用扳手伸入外盖,并将喷嘴拧紧到管道上。拧紧时,注意不要碰到玻璃球和喷嘴的防溅板;不可能拉动喷嘴的支撑臂,否则喷嘴会变形并泄漏。最后,将内盖拧入外盖(应特别注意:因为内盖和底盖是用低温易熔合金焊接而成的,低温易熔合金焊接强度低,...
消防
喷淋隐形喷头
如何
安装
请教一下
答:
消防
喷淋
系统的
隐形喷头安装
需要遵循特定的规范以确保其有效性。以下是安装过程中应考虑的几个关键点:1. 安装位置规划:当喷头周围存在梁、高家具或墙壁等障碍物时,需根据具体情况进行调整。规定中明确指出,喷头应安装在无障碍物的墙面(标记为1)上,同时避开障碍物(标记为3),确保喷头安装位置(标...
消防
喷淋隐形喷头
如何
安装
请教一下
答:
和正常消防
喷淋喷头安装
方法都是一样的,使用工具安装到支管上就行。但对其设置和放置位置是有要求的。喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于1 50mm。当在梁...
隐形喷淋头
的工作原理,总觉得喷洒的范围不大
答:
2、安装:将接头套在自来水龙头上,
喷头安装
在适当的地方或握在手中,把"吸热管"插入准备好的热水里,打开自来水龙头,喷头就会流出混合好的温水,安装注意以下事项:(1)水龙头目前有六分龙头和四分龙头,六分直径在18-19毫米,四分直径在15-16毫米,另外还有新式的面盆水龙头和水嘴处带四分外...
烦请告知消防
隐蔽式喷淋头
详细尺寸
答:
可调式距管道接口54mm+_5mm宽直径88mm、螺纹式距管道接口58mm+_5mm宽直径84mm
消防
喷淋头
的
隐蔽式喷淋
答:
隐蔽式喷淋
适用于高档酒店、住宅、剧院等需要保证天花平整整洁效果的地方。隐蔽式喷淋的盖子是用易熔金属焊接在螺纹上的,熔化点是57度。因此在发生火灾时,温度上升先使盖子脱落,温度再上升至68度时(一般的
喷淋头
),玻璃管爆裂,水流喷出。因此
隐蔽式喷头
最忌讳的是盖子上沾上涂料和油漆,这样的话会...
侧喷喷淋头有
隐蔽式喷淋头
吗?也就是边墙型的喷淋头有没有隐蔽式的...
答:
边墙型
喷淋头
目前没有隐蔽式的。
隐蔽式喷头
在装饰盖因高温跌落后,溅水盘在重力作用下,自动下掉,伸出到吊顶下方,从而不影响布水。而边墙型喷头如果做成隐蔽式的话,溅水盘是无法外露,从而不能正常喷水。所以边墙型喷头没有隐蔽式。
隐蔽式喷淋头
盖板多少°C掉
答:
隐蔽式喷淋头
盖板在温度达到57°C时会脱落。这种喷淋头的盖子通常由易熔金属制成,其熔点正是57度。一旦发生火灾,盖子会在温度升至57°C时脱落,随后如果温度继续上升至68°C,喷淋头内的玻璃管会爆裂,从而使水流喷射出来。需要注意的是,隐蔽式喷淋头的盖子若沾染涂料或油漆,可能会导致其无法正常...
商场内某店铺内,消防
喷淋
的
安装
布置,有分上喷淋和下喷淋的说法吗?数量...
答:
有的。不过具体到店铺内都是跟商场一体的。说白了这套东西是商场能投入运营的先决条件。一个商场或者一个物业小区有一套
喷淋
泵。上喷就是出水后是往上喷的。下喷...呵呵。场合不一样。主要是看他
安装
高度距离顶的高度。其实这些在设计图纸上就有。你要做设计么???
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
隐蔽式消防喷头新规
下喷淋头与吊顶怎么量尺寸
隐蔽喷淋头的安装方法
格栅吊顶喷淋头安装图片
暗装花洒预埋安装尺寸图
隐藏式喷淋头工作原理图
暗藏式花洒安装细节图
喷雾管子怎么安装图片
酒店侧喷淋头安装图片