隔离变压器对地为什么有电压
变压器
是
隔离
的,
为什么
副边的两个端子
对地
都可以拿万用表量出来
电压
啊...
答:
当原边通入交流电压后,在副边就会感应出交流电势
。您说的这种隔离变压器它的原理和普通变压器的原理是一样的.都是利用电磁感应原理.隔离变压器一般是指1:1的变压器.由于副边不和地相连.所以副边任一根线与地之间没有电位差.使用安全.常用作维修电源.隔离变压器不全是1:1变压器.控制变压器和电子管设备...
为什么隔离变压器
输出端零线
对地有电压
答:
由于UPS内置有电容,输出产生较高的零地电压,增加隔离变压器,
由于隔离变压器对地线是完全隔离的,所以零地电压无法释放
。输出零线跟地线还是带有一定电压的。虽说这种电压不会电人,但对一些电子设备影响极大。必须在隔离变压器的输出端进行零地端接,零地电压问题才能彻底解决。当然,由于隔离变压器输出端进...
变压器
输出端零线
对地为何有电压
?
答:
隔离变压器输出端零线对地有电压的原因:1:一个很重要的作用就是保护人身安全!隔离危险电压
;2:隔离变压器就是要隔断变压器一次侧和二次侧之间的电气联系。如果一次、二次的零线都去接地,那不就是两个零线又接在一起了?失去了隔离的初衷。所以,隔离变压器的副边不应接地,原边及铁芯、外壳应接地...
...
隔离变压器
,二次220V单相
对地有
100V左右是
为什么
?
答:
还是隔离并是安全的,尽管二次侧没接地,
但变压器及其引线对地是有一定的电容量关系的,同时也存在相互感应关系
,所以,用电笔测试时,二根线均有近百伏电压显示,若用电压表测量就不足10V的。
380V
隔离变压器
次级
对地有电压
是
什么
原因?
答:
隔离变压器次级对地有电压可能是由于以下原因:1. 负载不平衡:当隔离变压器的负载不平衡时
,其次级电路中的中性点可能会移位,导致其对地电位出现不同的电压值。2. 漏电电流:如果隔离变压器的绝缘出现问题,可能会产生漏电电流,从而使得次级电路中的中性点对地电位发生变化。3. 地线故障:如果隔离变压器...
3相
隔离变压器
输出端零线与接地有90.3V的
电压
?
答:
在理想情况下,3相
隔离变压器
输出端的零线与接地之间的
电压
应该是0V。但是,如果输出端零线与接地之间存在90.3V的电压,可能存在以下几种情况:1. 可能存在接地故障:当接地系统存在故障时,接地电阻会增加,从而导致接地电势升高。这可能会导致输出端零线与接地之间存在电压。2. 可能存在漏电流:如果输出...
单项
隔离变压器
输出与地线之间有很高的
电压
答:
这是正常状态,它是由
变压器
绕组间、绕组与铁心间的分布电容感应而来的
电压
,阻抗很高,因此电流基本为0。如果不想被它困扰,请在PE上接上安全地线。
问题:三相
隔离变压器
外接地线跟输出端的零线接一起
有电压
,是
怎么回事
呀...
答:
外接地线跟输出端的零线接一起
有电压
其原因可能是:1、外接地线没有接地(大地)或接地电阻过大 2、
隔离变压器
初、次极线圈间有轻微漏电 接地不良或严重漏电会对人体有伤害甚至发生危险 解决办法:1、将初次极接地端相连良好接地(如接在自来水管上)2、如是漏电需进行z绝缘处理 ...
为什么隔离变压器
输出端零线
对地有电压
?
答:
既然是
隔离变压器
,基本上输出端的两根线都可以作为零线。也可以接地,也可以不接地。只要中间某一点接地也行。关键看你后面的用电部分在哪里接地了!
220伏
隔离变压
后
对地电压
440伏
答:
1、
隔离变压器
漏电。2、次级线圈存在感应电,由初次级绕组的分布电容传导而来,这个440V
电压
不能提供任何电流,只要手一摸上电压就降为零了。把初级线圈、次级线圈线头对调,都会改变感应电压数值。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10