11问答网
所有问题
当前搜索:
雨水收集系统怎么计算
如何
根据降雨量推求
雨水收集
池的大小?
答:
雨水收集
利用工程的降雨设计重现期一般按1-2年计。雨水径流总量的
计算
公式如下:W =10Ψchy F 式中:W——雨水设计径流总量(m³);Ψc——雨量径流系数,径流时取0.9(屋面);hy——设计降雨厚度(mm);F ——汇水面积(hm²)。设计收集量(收集池)=径流总量 - 弃流总量 弃...
建设
雨水收集系统
需要注意哪些问题
答:
首先要根据当地的降雨量测算出需控制利用的
雨水
径流总量,
计算
公式如下 w=10(Ψc-Ψo)hdF 式中:w-硬化面雨水径流总量(m³);Ψc-硬化面雨量径流系数,按表1取值;Ψo-控制径流峰值所对应的径流系数,应符合当地规划控制要求;hd-两年重现期内最大日降雨厚度(mm);F-硬化面汇水面积(hm...
年
雨水收集
量
如何计算
答:
首先如果你全收集,
那么我可以这么算 汇水面*径流系数*年折减系数(年折减系数是一些不产流的雨水还包括雪水等)
,如果你是地面收集还要减去蒸发量,如果你是地下贮存,可以不考虑蒸发。另外你有没有出气弃流?如果有你要抛出弃流量。另外你是不是部分收集?南方很多地区雨水量大,不可能全部收集,那么就要...
急!急!急!初期
雨水收集
池
计算
方法?
答:
需要40000*0.15=6000立方米
收集
池。
温室用
雨水收集系统
造价是多少啊?
答:
1、不是按降雨量
计算
,是按照使用量计算。2、您5公顷的温室,预计用水量在30m³/天。雨水一般收集5~7天的用水量,即约为200m³。3、故得出,您需要建造200m³的蓄水池。
雨水收集
面积 1、雨水收集优先收集屋顶雨水,因为污染特别小。2、其次收集道路和绿地等雨水。造价 目前雨水收集...
鸿业市政管线
怎么
统计
雨水收集
管的工程量
答:
首先需要确定需要统计的
雨水收集
管的范围,包括哪些区域、路段或建筑物等。2、测量和
计算
:对范围内的雨水收集管进行测量和计算,包括管道的长度、直径、材质等参数,以及管道的布置和连接方式等。3、收集数据:收集相关的数据,包括设计图纸、施工记录、验收报告等,以确认管道的数量、规格和施工方式等。
雨水
斗和雨水管是
怎么计算
工程量的
答:
雨水
斗按照“个”
计算
,直接根据
系统
图和屋面平面图上就可以数出来多少个。雨水管按照延长米计算,根据系统图和平面图计算,按照楼层的高度,按照系统图上楼层高度标识加,出墙的距离。有说明到检查井,则按照到检查井量距离,如果未说明,一般为出外墙1.5M,水平管道的距离,采用比例尺在平面图中计量的...
小编告诉你
怎样
进行落水管
计算
答:
雨水
立管承担最大集水区域面积表 雨水管内径 100mm 150mm 200mm 外排水明管 150㎡ 400㎡ 800㎡ 内排水明管 120㎡ 300㎡ 600㎡ 内排水暗管 100㎡ 200㎡ 400㎡ 屋面汇水面积
计算
规则 a.屋面汇水面积应按屋面的水平投影面积计算 b.高出屋面的侧墙的汇水面积计算 ⑴.一面侧墙 按侧墙面积50%...
雨水收集系统
蓄水池确定?
答:
1按水量设计 W=10*径流系数*设计降雨量*服务面积 但实际上,还有一个弃流系数,还有一个季节折减系数(你不可能保证百分百
收集
)至于设计雨量最好要根据本地雨量确定 小雨自然全部收集,大雨肯定要产生溢流,这是必然 2就是根据蓄水量设计 两者 不要混 W=QT Q用量 T时间 一般来说 回用时间 T<...
必须进入事故废水
收集系统
的
雨水
汇水面积
怎么算的
答:
事故储存设施总有效容积: V总= (V1+ V2- V3)max + V4+ V5 注:(V1+ V2- V3)max是指对
收集系统
范围内不同罐组或装置分别
计算
V1+ V2- V3,取其中最大值。 V1--收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。 注:储存相同物料的罐组按一个最大储罐计,装置物料量按存留最大...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
雨水收集系统收集水量计算方法
雨水收集系统收集水量
雨水收集系统有什么用
雨水收集计算案例
初期雨水收集池计算
雨水收集池容积计算
初期雨水收集池计算公式
雨水量怎么计算
初期雨水收集池容积计算