雨水检查井规范要求
雨水检查井
护墩
规范要求
答:
1、塑料检查井系统里,
雨水收集口的形式、数量和布置,应按汇水面积所产生的流量、雨水收集口的泄水能力和道路形式确定
。2、塑料检查井雨水收集口和雨水连接管流量应为雨水管渠设计重现期计算流量的1.5至3.倍。3、塑料检查井雨水收集口间距宜为25至5米。
请问
检查井
距建筑外墙的距离是多少呢?
规范
上有说吗?
答:
排出管有室外排水管连接处的检查井,井中心距建筑物外墙不小于3m
。排出管一般铺设在地下室或地下,排出管与室外排水管连接处设置检查井,一般检查井中心至建筑物外墙的距离不小于3m,不大于10m。《室外排水设计规范(2011年版)》(GB50014—2006)第4.13.3条规定:排水管道与其他地下管线(或构筑物)水平...
请问下消防登高面上设置
雨污水检查井
,需要满足什么样的条件?
答:
1、有足够坡度2、出户管入井高度高于主管
。室外排水规范规定:雨水井管顶平接条件下水流转角不应小于90度,就是不能逆流,但是注释中说明,当标高落差大于0.3m时,可不限制角度。
雨水检查井
多少米一个
答:
雨水口沿街道布置间距宜为20m~40m。雨水口连接管长度不宜超过25m
。 雨水、污水检查井,
直线23~25米一个,弯段15~19米
,电缆通讯35 若以60米间距考虑布置雨水井,每120米布置雨水井3个,雨水口5个,DN300雨水管56米;若以40米间距考虑布置雨水井,每120米布置雨水井4个,雨水口4个,DN300雨水管8...
我想问下小区里的
雨水检查井
多远合适?谢谢了。
答:
应设检查居住小区内直线管段上检查井的最大距离可按表4.5.3确定
。检查井最大间距:管径200-400 最大距离为30M 4.5.7 雨水口的数量应根据雨水口形式、布置位置、汇集流量和雨水口的泄水能力计算确定。4.5.8 雨水口沿街道布置间距宜为20m~40m。
雨水口连接管长度不宜超过25m
。
市政给水管道,
检查井
一般间距是多少
答:
检查井
用在建筑小区(居住区、公共建筑区、厂区等)范围内埋地塑料排水管道外径不大于800mm、埋设深度不大于6m,设在排水管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处等。为了便于定期检查、清洁和疏通或下井操作检查用的塑料一体注塑而成或者砖砌成的井状构筑物。为了适应各种排水状况,塑料检查井同时...
室外
雨水井
井盖标高如何控制
答:
有关室外
雨水井
井盖标高的规定:1、《室外排水设计
规范
》(GB50014-2006)第4.4.7条规定:位于路面上的井盖,宜与路面持平;位于绿化带内的井盖,不应低于地面。2、《室外排水设计规范》(GB50014-2006)条文说明第4.4.7条关于
检查井
的规定。在道路以外的检查井,尤其在绿化带时,为防止地面径流水...
室外给排水
雨水井
和污水井多远的距离布置一个井?
答:
,在不影响街坊接户管的前提下 ,宜按表 5.4.4 的规定取值。无法实施机械养护的区域 ,
检查井
的间距不宜大于 40m。二、 室外
雨污水
采用分流制,检查井间距应遵守
规范
GB50014-2021第5.4.4条,一般来说,
雨水
管径较大,污水管径较小。三、引用的国家规范如下:
雨水井
尺寸
标准
答:
盖板式
雨水检查井
规格是直径为1000mm的圆形砖砌井。一、圆形砼检查井的产品规格 1、井室底板:700、1000、1200、1500。2、井室:700*1000、1000*1000、12001000、1200*1300、1500*1000、1500*1530、(内径*高度)。3、收口盖板:1000*700、1200*700、1500*700。4、井圈:700*260(内径*高度)。...
室外排水管道
检查井
距离
答:
适用范围 建筑小区(居住区、公共建筑区、厂区等)、城乡市政、工业园区、旧城改造等范围内埋地排水管道外径不大于1200mm、埋设深度不大于8m的塑料排水
检查井
工程的设计、施工和维护保养。一般土质、软土土质、季节性冻土土质和湿陷性黄土土质条件下的塑料排水检查井施工;抗震设防裂度为9度及9度以下的地区...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
雨水检查井尺寸的确定
雨水检查井井筒高度规范
雨水检查井深度确定有规范吗
雨污水检查井砌筑规范
雨水管道井设计规范要求
排水井的设置规范标准
检查井施工及验收规范
雨水井和雨水检查井区别
预制雨水检查井规范