和纵差保护的区别
答:
作用对象和保护原理的不同。1、作用对象:
零序差动保护
主要针对电力系统中的三相不平衡故障,而纵差保护主要针对电力系统中的相间短路故障。2、保护原理:零序差动保护是基于比较电流差值的原理进行工作,而纵差保护则是基于比较相间电流的原理进行工作。
零序差动保护
的原理是什么?
答:
1、分相电流差动保护装置中一般都配置
零序差动保护
,目的是为了提高保护装置的耐过渡电阻能力。2、经分析表明,零序差动保护并不比故障分量差动保护的灵敏度高,并且其整定需躲过外部三相短路时的不平衡电流。零序电流差动保护对整个保护装置的灵敏度和动作速度均没有实质性的提高。关键词:零序电流差动...
零序
电流
差动保护
与分相电流差动保护有何区别?
答:
分相电流
差动保护
是保护通过通讯通道把一端的带有时标的电流信息数据传送到另一端,比较两端的电流的大小与相位,以此判断出是正常运行、区内故障还是区外故障。
零序
电流差动保护是换流变主保护,换流变压器网侧发生单相接地故障时,在换流变差动保护灵敏度不够的情况下使用。在绕组变压器的两侧均装设...
变压器为何要配置
零序差动保护
?它有何优缺点?
答:
如果故障点在K1处,当第一时限跳开2号主变后,
零序
过流
保护
第二时限跳本变压器,切除故障。零序互跳保护显而易见的缺点是:①有选择性切除故障的概率只有50%;②母线故障时没有选择性,会扩大停电范围;③ 零序过流保护时间整定必须和主变相间保护配合,对保护整定配合不利;④必须在2台变压器同时停运...
零序差动保护
校验灵敏度系数采用什么方式
答:
零序差动保护
校验灵敏度系数采用正常运行方式。1、真实性:采用正常运行方式可以更真实地反映系统在正常运行状态下零序电流的大小和变化情况,对于评估零序差动保护的灵敏度系数更加准确。2、安全性:采用正常运行方式可以避免在系统异常情况下进行测试可能带来的安全隐患。
差动保护
和
零序保护
作用是什么?
答:
变压器
差动保护
变压器主保护按循环电流原理装设 主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生各种相间短路故障同时也用来保护变压器单相匝间短路故障 绕组变压器两侧均装设电流互感器其二次侧按循环电流法接线即两侧电流互感器同级性端都朝向母线侧则同级性端子相连并两接线之间并联接入电流继电器...
变压器为何要配置
零序差动保护
?它有何优缺点?
答:
变压器
差动保护
的范围是构成变压器差动保护的电流互感器之间的电气设备、以及连接这些设备的导线。由于差动保护对保护区外故障不会动作,因此差动保护不需要与保护区外相邻元件保护在动作值和动作时限上相互配合,所以在区内故障时,可以瞬时动作。变压器差动保护和
零序
电流保护区别用途不一样。差动保护的...
为什么
零序差动保护
又叫做限制性接地保护?理由是什么?
答:
限制性接地保护,现场称之为
零序差动保护
,其基本原理是通过比较两侧电流互感器之零序电流的大小和方向,即以零序电流差来作为保护起动的判据,进而实现对所取用电流信号的两侧电流互感器之间的区域的接地保护。明白?
零序差动保护
的整定必须躲过()。
答:
零序差动保护
的整定必须躲过()。负荷电流 外部三相短路时产生的不平衡电流(正确答案)励磁涌流产生的零序不平衡电流(正确答案)
分相差动和
零序差动
区别
答:
区别为:1、分相差动。分相电流差动保护装置中一般都配置
零序差动保护
,目的是为了提高保护装置的耐过渡电阻能力。2、零序差动。Y侧二次接成三角形,内部短路所产生的零序电流将被滤去,而纵差保护根本不能反映零序电流,所以在要求纵差保护的同时也能够反映变压器内部接地短路即必须增设零序差动保护。