11问答网
所有问题
当前搜索:
零序电流保护原理接线图
求
零序电流
互感器的
接线图
,谢谢!
答:
零序电流
互感器的
接线
方式为可在三相线路上各装一个电流互感器,或让三相导线一起穿过一零序电流互感器,也可在中性线N上安装一个零序电流互感器,利用其来检测三相的电流矢量和。零序电流互感器的作用是当电路中发生触电或漏电故障时,保护动作,切断电源。
10KV零序互感器出线电缆接地线怎么
接线
,能起
零序保护
?
答:
零序电流
互感器与电缆线路配合使用时,电缆的接地线不能穿过零序电流互感器,否则会造成相互抵消的情况,出现零序电流测量错误。根据零序电流的计算方法:I0(相量)=Ia(相量)+Ib(相量)+Ic(相量),正确
接线
如下图,其中紫色的接地线不允许穿过零序电流互感器:但在实际中,由于安装位置的关系,零...
零序电流
互感器
接线原理
是什么?
答:
开口三角形接法
原理图
及解释具体如下:在电力系统中,开口三角形接法是一种常见的
接线
方式,主要用于测量
零序电流
。这种接法可以简单理解为将三个绕组的首尾相接,形成一个开口的三角形。开口三角形接法也被称为不平衡接线,它是一种三相三线制接线方式。1、三相电流被引导到三个相互连接的绕组上 在这...
火线经过漏电开关,零线不经开关直接接上,为什么漏电开关跳闸?
答:
此图是漏电
保护
器
原理图
,
电流
通过开关进入磁环,因两条线电流相等产生的磁通相互抵消,所从磁环二次线圈不会感应出电动势,保护电路不动作。你接入一根火线,二次线圈产生感应电动势最大,所以保护电路动作。漏电保护器工作原理图
什么是
零序电流保护
?
答:
问题一:什么是
零序保护
零序保护就是利用
零序电流
使继电器动作来指示接地故障线路的一种保护。 对于架空线路,一般采用由三个电流互感器接成零序电流滤过器的
接线
方式,三相电流互感器的二次电流相量相加后流入继电器。当三相对称运行时,流入继电器的电流等于零,只有当不对称运行时(如发生单相接地)零序电流才流过继电器...
零序
互感器接地线不穿过零序互感器的危害?
答:
原理
:
零序电流保护
的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零。在线路与设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零。因此,零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中...
漏电
保护
器
接线图
,谁有?
答:
漏电
保护
器
接线
如图:上端是电源端,接电源。下端是负荷侧,接负载。接线注意:对于1p+N漏电断路器,N极没有过载保护特性即没流脱扣功能。如果电源侧接反,当关掉开关后,火线仍然带电,因为1P+N只断开火线,不断开零线。如果漏电保护器输入输出接反,会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而...
电流
互感器的实物
接线图
,附三相四线电表
答:
三相四线制系统特点是:电源变压器中性点接地,
保护
零线(PE)与工作零线(N)共用(简称PEN)。适用于三相负荷基本平衡场合,如果三相负荷不平衡,则PEN线中有不平衡
电流
,再加一些负荷设备引起的谐波电流也会注入PEN,从而中性线N带电,且极有可能高于50V,它不但使设备机壳带电,对人身造成不安全,而且还...
零序电流保护
的
接线图
中,三个电流互感器的极性如图所示,其接线是否正 ...
答:
接线不正确。B、C相接反了!如安此
图接线
,正常运行时
保护
装置会动作。
建筑电气设计|漏电
保护
开关的工作
原理
及使用中的注意事项
答:
是当发生触电时使三相不平衡漏电流的相位、幅值产生的突然变化,以此为动作信号,但也有死区。电流型漏电
保护
器 是以电路中
零序电流
的一部分(通常称为残余电流)作为动作信号,且多以电子元件作为中间机构,灵敏度高,功能齐全,因此这种保护装置得到越来越广泛的应用。断路器和漏电开关如何
接线
实物图 漏电...