11问答网
所有问题
当前搜索:
静电接地点不多于两个
化工储罐的
静电接地
数量应该有几处
答:
化工储罐的静电接地数量应该根据具体情况而定,一般来说,
至少应该有两处静电接地
。这是因为化工储罐内存储的化学物质具有易燃、易爆等危险性质,静电可能会在操作过程中产生,如果没有及时接地,就会引发火灾、爆炸等严重事故。静电接地的作用是将储罐内的静电荷释放到地面上,避免静电积聚,从而减少火灾、...
...站中常要求:压力容器与放空立管都要
2点
防
静电接地
,想问下有这方面...
答:
你好,有很多规范都进行了规定,我给你找了一个标准:SH3097-2000《石油化工
静电接地
设计规范》4.1.1 固定设备(塔、容器、机泵、换热器、过滤器等)的外壳,应进行静电接地。若为覆土设备一般可不做静电接地。4.1.2 直径大于或等于2.5m及容积大于或等于50m3的设备,其
接地点不
应少于两处,接...
防
静电
台垫为什么不可以两处
接地
呢?只能一处接地。
答:
防
静电
台垫没有确定必须单
点接地
,也有可以双点接地的,各有各的优点和缺点。一般单点接地,一是成本,二是电路理论上双点回路。
为什么允许一点
接地
,不允许两点接地
答:
允许一点接地的意思是对于很多情况下,对干扰的一种作用较好,但前提是对于某些干扰频率来说的;另外,单
点接地
可以抑制两地电位差导致的干扰。但这不是绝对的 某些情况,在高频的某些干扰,必须是两点接地才是最好的呢。因此,不存在绝对的不容许 ...
防
静电接地
答:
在所有的防静电供应商供应的接地线中均串联了一个1兆欧的电阻,目的是静电在泄放时不会因电流过大而伤人或是击穿ESD器件,设备接地不能同
静电接地不
做处理的情况下接入同一
接地点
,静电接地需要专业的防静电供应商来完成,不是简单的接入大地,一般采用单独设计接地装置或是将大地接地串联电阻的方式,但...
露天装设的有爆炸危险的金属贮罐和工艺装置,必须接地,
接地点不
应...
答:
【答案】:A 答案解析:露天装设的有爆炸危险的金属贮罐和工艺装置,当其壁厚不小于4mm时,一般不再装设接闪噐,但必须接地,
接地点不
应少于两处。
加油站防雷防
静电
应急预案
答:
2
. 防感应雷和防
静电
- 油罐和输油管道的防感应雷、静电:确保接地可靠,每个金属油罐的
接地点
应不少于两点,输油管道的始、末端和拐弯、分支处应分别接地。- 电源、信号线路的防感应雷:在配电房电源开关的进线端安装防爆型电源避雷器,电源线由配电房到加油机线段应套钢管埋地。3. 接地装置 - 避雷...
电气外壳必须有
两个
明显的
接地点
,有没有人那个规范或者手册上有写...
答:
金属电缆桥架及其支架全长,与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接不小于2 处,使整个桥架为一个电气通路。《电缆桥架线槽安装规范工艺施工图集》电气柜组也有这样的要求。电动机等通常就一个
接地点
。也可能你那个设备比较特殊,比较大,所以要求必须有
两个
明显的接地点。
...的地(三相电的地)可以接在一起吗? 还是需要
2个接地点
。
答:
可以并且应该接在一起的,特别是现在等电位连接,所有的
接地
如建筑钢筋、接地体、设备接地、管道全部连接在一起的。不需要
2个
接点。
十万立方储油罐防雷
接地点不
少于几处接地
答:
两处。钢油罐顶板厚度<4mm时,应装防直击雷设施,当顶板厚度≥4mm,可不装防直击雷设施,防雷的要求规定,金属油罐必须作环形接地,其
接地点不
应少于两处,其间弧形距离不宜>30m,接地体距罐壁应不小于3m。防雷接地指为防止雷电电气系统和设备,以及高架金属设施和建、构筑物造成的危害,当雷击防雷...