11问答网
所有问题
当前搜索:
静载试验规范多少合格
静载试验
一般加载到
多少
?
答:
单桩抗压试验,沉降量在60mm-80mm以下,超过即认为承载力不合格;一般试验结果在30mm到50mm之间最常见
,具体和成桩工艺、地质环境、桩身质量、持力层均有较大关系,但无明显规律。以单桩竖向抗压为例,以下是终止加载条件:1、某级荷载作用下,桩顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的5倍,且桩顶总沉...
静载试验规范合格
以单桩竖向抗压为例
答:
一般情况下直径800mm以上的桩被称为中小型桩,沉降在40mm以下都属于正常
。大于800mm的桩称为大型桩,沉降不能大于直径D的0.05倍。桩基静载试验分抗压静载和抗拔静载,以抗压静载为例,一个小时为一级,一共分十级加载,沉降量超过40mm为不合格,本级加载后沉降量大于前级5倍为不合格。静载试验规...
静载试验
要求是啥
答:
静载要求:试验效率应在0.8-1.05范围之内
,动载试验效率=1。静载试验采用接近于竖向抗压桩的实际工作条件的试验方法,确定单桩竖向(抗压)极限承载力,作为设计依据,或对工程桩的承载力进行抽样检验和评价。当埋设有桩底反力和桩身应力、应变测量元件时,尚可直接测定桩周各土层的极限侧阻力和极限端...
关于桩基
静载试验
的问题有哪些?
答:
答:按照JGJ106-2014《建筑基桩检测技术
规范
》来说,单桩抗压
试验
,沉降量在60mm-80mm以下,超过即认为承载力不
合格
;一般试验结果在30mm到50mm之间最常见,具体和成桩工艺、地质环境、桩身质量、持力层均有较大关系,但无明显规律。2、灌注桩
多少
天做
静载
答:JGJ106-2014《建筑基桩检测技术规范》要求...
桥梁
静载试验
效率一般情况下不宜小于( )。
答:
【答案】:C 对于验收性荷载效率实验,
荷载效率ηq宜介于0.85~1.05之间。对于鉴定性荷载实验,荷载效率ηq宜介于0.95~1.05之间
。
起重机
静载试验
要求
答:
起重机的
静载试验
应符合下列规定。停放位置起重机应停放在厂房柱子处。小车位置将小车停在起重机的主梁跨中或有效悬臂处,无冲击地起升额定起重量1.25倍的荷载距地面100~200mm处,悬吊停留10min后,应无失稳现象。检测要求卸载后,起重机的金属结构应无裂纹、焊缝开裂、油漆起皱、连接松动和影响起重机性能...
静载试验
要求抽检
多少
根桩?
答:
灌注桩承载力检测时根据基桩检测技术
规范
规定是不少于3根且不宜少于1%;当工程桩总数在50根以内时,不应少于2根。一、当设计有要求或满足下列条件之一时,施工前应采用
静载试验
确定单桩竖向抗压承载力特征值。1、设计等级为甲级、乙级的桩基。2、地质条件复杂、桩施工质量可靠性低。3、本地区采用的新...
桩基
静载试验
要求
答:
桩基检测
规范
的要求如下:1、为设计提供依据的试验桩检测数量应满足设计要求,且在同一条件下不应少于3根;当预计工程桩总数小于50根时,检测数量不应少于2根。2、为设计提供依据的试样数量不计入验收检测的抽检总数。3、地基基础设计等级为甲级和乙级的桩基,应采用单桩竖向抗压
静载试验
进行承载力验收...
管桩
静载试验
沉降
规范
要求不能超过
多少
毫米
答:
管桩
静载试验
沉降
规范
要求不能超过40毫米。在确定单桩极限承载力方面,它是目前最为准确、可靠的检验方法,作为判定某种动载检验方法是否成熟,均以静载试验成果的对比误差大小为依据。因此,每种地基基础设计处理规范都把单桩静载试验列入首要位置。
静载试验
是多久
答:
桩基
静载试验
分抗压静载和抗拔静载,以抗压静载为例,一个小时为一级 ,一共分十级加载,沉降量超过40mm为不
合格
,本级加载后沉降量大于前级5倍为不合格。一般
标准
是两天,分13级,一级两小时。