11问答网
所有问题
当前搜索:
非框架梁箍筋的加密区范围
抗震结构
非框架梁箍筋加密区
的确定
答:
根据抗震等级的不同,箍筋加密区设置的规定也不同。一般来说,
对于钢筋混凝土框架的柱子的端部和每层梁的两端都要进行加密
。抗震等级为一级时,加密区长度为2倍的梁高和500mm取大值,抗震等级为二~四级时,加密区长度为1.5倍的梁高和500mm取大值。柱子加密区长度应取柱截面长边尺寸(或圆形截面直径...
不是
框架梁
,就是单一的梁两端端部有没有
箍筋加密区
啊? 加密倍数多少...
答:
有抗震要求必须设箍筋加密区。
非箍筋加密区间距20cm、一般加密间距10cm、根据设计要求也有5cm
。是否设箍筋加密区这些取决于设计要求。施工单位无权决定和改变。
框架柱与
非框架梁
处框架柱
箍筋
要
加密
吗
答:
关于
框架
柱
箍筋的加密区
的规定如下:1、首层框架柱箍筋的加密区有三个,分别为:下部的箍筋加密区长度取H/3,上部取Max(500,柱长边尺寸,H/6);梁节点
范围
内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内也需要加密。2、首层以上框架柱箍筋加密区分别为:上、下部的箍筋加密区长度均取Max(500,...
箍筋的加密区
和
非
加密区的
范围怎么
确定?
答:
框架柱中箍筋加密区应是柱两端在高度等于矩形截面长边尺寸或园柱截面直径、柱净高的1/6、500mm三者中的最大值范围内
。框架梁中箍筋加密区应是一级框架梁端2倍梁高范围内和二-四级框架梁端1.5倍梁高范围内,箍筋应当加密,且加密区长度不应小于500mm,其第一个箍筋应设置在距离节点边缘50mm以内;对...
什么是
箍筋加密区
,什么是
非加密区
?
梁的加密区范围
是多少?
答:
一层)柱子的根部应取1/3的高度。箍筋加密区以外的就是
非加密区
2、梁箍筋
加密范围
:加密范围从柱边开始,一级抗震等级的
框架梁箍筋
加密长度为2倍的梁高,二、三、四级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为1.5倍的梁高,而且加密区间总长均要满足大于500mm,如果不满足大于500mm,按500mm长度进行加密。
非抗震
框架梁
和柱的
箍筋
在集中标注中为Φ8@100/200,请问梁和柱
加密区
...
答:
非抗震
框架梁的箍筋
在集中标注中为Φ8@100/200,梁
加密区箍筋加密
数量由设计标注,见11G101-1第85页 非抗震框架柱的箍筋标注为Φ8@100/200,柱加密区长度为纵筋连接
区范围
,见11G101-1第66页
非框架
柱纵向连接区长度见11G101-1第63页
钢筋加密区
与
非
加密区如何区分
答:
1、加密区有梁
的加密区
和柱的加密区。2、梁的加密去指的是距离梁支座1/3梁跨的
范围
内。3、柱的加密区指的是距离梁柱交接处1/3柱高的范围内。之所以有加密区是因为在
箍筋加密
的范围内,梁柱的剪力比较大,需要
加密箍筋
。箍筋加密,一般是为了抗剪切力,一般在
框架梁
两头,柱子的两头,主梁承担支梁...
三级抗震
框架梁
和框架柱子
箍筋加密区
与
非加密区
是怎样规定的
答:
《混凝土结构设计规范》 GB 50010-2010(2015版)3
梁
端
箍筋的加密区
长度、箍筋最大间距和箍筋最小直径,应按表 11. 3. 6-2 采用;当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于 2% 时,表中箍筋最小直径应增大 2rnm。11. 4. 14
框架
柱的箍筋加密区长度,应取柱截面长边尺寸(或圆形截面直径)、柱净高的 1...
7度抗震设防的
框架梁箍筋加密区
与
非加密区
的区分是怎样的?
答:
框架梁端
箍筋加密区
的长度与抗震等级有关,而抗震等级除了与抗震设防烈度有关外,还与抗震设防类别、结构类型、房屋高度等有关。抗震等级为一级时,
框架梁加密区
长度为max(2h,500mm),二、三、四级时为max(1.5h,500mm),具体可见2010版《建筑抗震设计规范》表6.3.3。
钢筋加密区
怎么表示
答:
A8-100(4)/150(2),表示
箍筋
为Ⅰ级
钢筋
,直径φ8,
加密区
间距为100,四肢箍,非加密区间距为150,两肢箍。 需要注意的是此处表示间距不是用"@",而是用"-"。 当抗震结构中的
非框架梁
及非抗震结构中的各类梁采用不同的箍筋间距及肢数时,也用斜线"/"将其分隔开来。注写时,先注写梁支座...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
梁的箍筋加密区长度如何确定
非抗震梁箍筋加密区范围
暗梁箍筋加密区与非加密区
拉筋和箍筋的区别图片
框架梁元宝筋设置要求
什么是拉筋什么是箍筋图片
加密区和非加密区的范围
吊钩梁套什么定额
加密区间和非加密区间是哪