答:
1、计算测区平均
回弹值
,应从该测区的16个回弹值中剔除3个最大值和3个最小值,余下的10个回弹值按下式计算:10式中Rm—测区平均回弹值,精确至0.1;Ri—第i个测点的回弹值。2、非水平方向时按下式修正:RmRi110iRmRmRa式中Rm—非水平检测时测区的平均回弹值,精确至0.1;Ra—非水平状态...
C30
混凝土回弹强度
多少为合格
答:
举例说明,按JGJ/T23-2011附录B(注意区分泵送与
非泵送
的换算表),
强度换算值
如下:碳化深度0时 平均值≥32.8为合格 碳化深度1时 平均值≥33.4为合格 碳化深度2时 平均值≥34.2为合格 每测区平均值按5.0.1之要求,16个点去掉三个最大去掉三个最小,然后除以10
回弹
只针对构件侧面,上下面不...
c40
砼强度回弹值
多少为合格c40
混凝土回弹强度
对照表
答:
c40
混凝土回弹强度
对照表,下面就来一起看看吧。c40
砼强度回弹值
多少为合格混凝土C15、C20、C25、C30、C35、C40等等回弹标准值要根据回弹角度和碳化深度来决定。C40混凝土回弹值合理值7天—3514天—3928天—41上述结果按碳化深度1.0
非泵送混凝土
计,而且是点点对应值,要推定合格的话回弹值要加1-2个读数...
泵送与
非泵送混凝土回弹强度
推算为什么会不同?
答:
一般
泵送混凝土
的砂率较大,表面硬度会有所降低,
回弹
是根据表面硬度推断混凝土的
强度
,所以查表不同。这个我个人的理解,其实现在混凝土的组成和施工方式有很大的变化,这个解释应该是不合理的,现在塔吊混凝土施工时间长,钢筋更密集,其实砂率也要比较大才能保证施工性能,通过施工方式区分意义不大。以上仅供...
回弹法
中测区
混凝土强度换算表
里
回弹值
为36.5,碳化深度为0时,对应的...
答:
碳化深度修正、泵送
非泵送
修正。如果你回弹的是侧面、水平测试、碳化深度是0的话,混凝土的强度就是你查表得到的强度,
回弹值
为36.5的
混凝土强度
采用内插法得出。由全国统一测强表可知:回弹值为36.5的混凝土强度为34.6MPa。如果是泵送的话加4.5MPa得到39.1MPa.如果不是泵送的就是34.6MPa啦。
混凝土回弹值
怎么
换算
到设计
强度
答:
非水平方向时按下式修正:RmRi110iRmRmRa式中Rm—非水平检测时测区的平均
回弹值
,精确至0.1;Ra—非水平状态检测时的回弹修正值。利用回弹仪检测普通
混凝土
结构构件抗压
强度
的方法简称
回弹法
。由于混凝土的抗压强度与其表面硬度之间存在某种相关关系,而回弹仪的弹击锤被一定的弹力打击在混凝土表面上,其...
如果
混凝土回弹
仪
强度
是单数该如何查表,怎么计算求详细介绍
答:
混凝土回弹
仪
强度换算表
怎么计算?谢谢了 子如下:
泵送混凝土
设计C50 现场
回弹值
(这是其中一根,每根柱子只有1个测区)42 42 50 42 50 42 41 42 42 40 41 42 51 50 42 42 每层测了6根柱子,其余5根的数据也差不多。计算依据标准:《JGJ/T 23-2001
回弹法
检测混凝土抗压强度技术规程》去掉...
求
回弹
检测
混凝土强度
计算公式
答:
式中:Rm算值——测区平均
回弹值
,精确至0.1; Ri——第i个测点的回弹值。现代技术的数显回弹仪,将该计算方法嵌入数显回弹仪主机内,可自动计算出回弹值。回弹仪非水平方向检测
混凝土
浇筑侧面时,应按下列公式修正:式中:——非水平方向检测时测区的平均回弹值,精确至0.1;——非...
回弹
仪测
混凝土强度
c30
答:
非泵送混凝土
平均碳化深度为0,实测面积
混凝土强度
最小
换算值
应达到30MPa,平均
回弹值
(读数)应为34MPa。如果平均碳化深度为1.0,测区混凝土强度的最小换算值应达到30MPa,平均回弹值(读数)应在35.4MPa左右,所以你一定要熟悉《
回弹法
检测混凝土抗压强度技术规程》。像这样提问很难解决问题。
混凝土回弹
率怎么算
答:
式中:Rm算值——测区平均
回弹值
,精确至0.1; Ri——第i个测点的回弹值。现代技术的数显回弹仪,将该计算方法嵌入数显回弹仪主机内,可自动计算出回弹值。回弹仪非水平方向检测
混凝土
浇筑侧面时,应按下列公式修正:式中:——非水平方向检测时测区的平均回弹值,精确至0.1;——非...