11问答网
所有问题
当前搜索:
预应力梁起拱规范要求多少
谁有关于
预应力
箱
梁
的
起拱
度的资料?
答:
预应力梁可不起拱,但考虑重力作用下沉,
可起拱1-3/1000
。原则上起拱度为桥梁结构自重及1/2汽车荷载所产生的扰度。
桥梁要多大距离
起拱多少
答:
设计有规定时按设计进行,如没有具体规定,根据跨径按1.5―2cm设置,跨径大时取上限,反之取下限
;2、对于非预应力梁板有时可不设予拱度,如果考虑安装后的挠度变形时一般设正拱,因为非预应力梁板跨径较小,通常设0.5―1.5cm,同样是跨径大时取上限,反之取下限。 你所说的8m板可以不设,或者设1...
梁板
起拱
答:
1、GB50666-2011及GB50204-2002(2011版)规范上要求跨度不小于4m的梁、板的起拱1~3‰
,主要的是对模板的,目的是避免模架在混凝土拌合物重力下有少量压缩或支架结合变形,而不是构件拆模后还要求有的。2、GB50204-2002(2011版)规范要求的不是强条,而是一般项目,而且规范要求的是范围值,这个范围值...
梁起拱
的
规范
答:
设计有
要求
按设计,无要求大于4米,短向
起拱
,起拱高度0.1%-0.3%
跨度在4m及4m以上的
梁
模板为什么需要起拱?
起拱多少
答:
当设计无具体要求时,
起拱高度宜为跨度的1/1000~3/1000
。大跨度楼层或屋面梁、板在建造时,为改善视角错觉,也为了修正自重沉降而采取的提前增加跨中高度。这样做的好处就是对梁先施加一个向上的预应力,当梁在受力的时候可以向下的力相互抵消一部分,减轻梁的受力,保证结构的稳定。
梁起拱规范
规定是怎么样?
答:
梁起拱规范规定:1、对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;2、当设计无具体要求时,
起拱高度宜为跨度的1/1000~3/1000
。梁板模板在安装的时候要按照规定起拱,一般有两种做法:1、支设梁底模时,梁端的底模高度不变,梁中的底模要求在做支撑的时候,将支撑的长度按照...
...m的现浇钢筋混凝土
梁
、板,其模板应按设计
要求起拱
。
答:
【答案】:D 本题涉及的考点是现浇(
预应力
)混凝土水池施工要点。在现浇钢筋混凝土水池的施工中,对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计
要求起拱
;设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的1/10003/1000。
梁起拱
高度
答:
对于跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土
梁
、板,其模板要按设计
要求起拱
;当设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的0.1%-0.3%,起拱是为了防止梁在浇筑过程中模板下垂过大(挠度过大),是梁达到水平的作用。大跨混凝土结构在荷载作用下会发生挠曲变形;模板在施工荷载作用下也会挠曲变形。为减少这些变形对使用...
“
梁起拱规范
”有哪些?
答:
施工
规范要求
:对跨度不小于4m 的现浇钢筋混凝土
梁
、板,其模板应按设计要求
起拱
;当设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的 1/1000~3/1000。这是为了减小视觉上梁板因自重和上部荷载导致的下挠,当然也考虑了一定的施工模板因素。跨度过大的梁如果在满足承载力的前提下不考虑挠度的话,梁的挠度会很大,...
梁起拱多少
合适
答:
当设计无具体要求时,
起拱
高度宜为跨度的0.1%-0.3%!施工
规范要求
:对跨度不小于4m 的现浇钢筋混凝土
梁
、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的 1/1000~3/1000。这是为了减小视觉上梁板因自重和上部荷载导致的下挠,当然也考虑了一定的施工模板因素。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
先张法梁起拱要求
大跨度预应力梁起拱位置
超24米的钢梁起拱要求规范
预应力梁板需要起拱吗
梁板模板起拱规范要求
混凝土梁板起拱规范
梁起拱的施工规范
预制箱梁上拱值规定值
t梁张拉起拱度范围