11问答网
所有问题
当前搜索:
预应力钢筋检查数量
预应力钢筋
进场应按规范进行哪些
检验
答:
预应力筋进场时,应对其质量证明文件、包装、标志和规格进行检验,
并应符合下列规定:(1)钢丝检验每批重量不得大于60t;从每批钢丝中先抽查5%
,且不少于5盘,进行形状、尺寸和表面质量检查,检查不合格,则将该批钢丝全数检查。从检查合格的钢丝中抽查5%,且不少于3盘,在每盘钢丝的两端取样进行抗拉强...
钢筋检验
(取样)标准
答:
同种规格型号、批次(号)每60t取样一次,不足60t仍取样一次。对于8MM、14、18、25、32的,总共60吨
,做了一次试验。 现在又拉来了50吨,不足60t仍取样一次。钢筋的检验首先要检查钢筋的标牌号及质量证明书;其次要做外观检查,从每批钢筋中抽取5% ,检查其表面不得有裂纹、创伤和叠层,钢筋表面...
现场施工各类
钢筋
接头的抽样
检测
按照规范有没有具体要求。
答:
⑤热轧钢筋焊点,应作抗剪试验,试件数量3件
;冷拔低碳钢丝焊点,应作抗剪试验及对较小的钢筋作拉伸试验,试件数量为3件。冷轧带肋钢筋焊点除作剪切试验外,尚应对纵向和横向冷轧带肋钢筋作拉伸试验,试件应各位一件。剪切试件纵筋长度应大于或等于290mm,横筋长度应大于或等于50mm;拉伸试件纵筋长度...
预应力
桩要多少根作一个
检验
批?
答:
预应力桩检测数量在同一条件下不应少于3 根,且不宜少于总桩数的1%
;当工程桩总数在50 根以内时,不应少于2 根。混凝土桩的桩身完整性检测的抽检数量应符合下列规定:柱下三桩或三桩以下的承台抽检桩数不得少于1 根。设计等级为甲级,或地质条件复杂。成桩质量可靠性较低的灌注桩,抽检数量不应少...
现浇梁
预应力
夹片多少为一个
检验
批
答:
夹片应以不超过1000套作为一个验收批
。夹片进场时,除应按出厂证明文件核对其性能类别、型号、规格及数量外,尚应按下列规定进行验收:1、外观检查应从
每批中抽取10%的夹片且不少于10套
,检查其外观和尺寸,如有一套表面有裂缝纹或超过产品标准及设计图纸规定尺寸的允许偏差,则应另取双倍数量的夹片...
建筑
钢筋
的取样标准
答:
则只须
检验
下列必检项目:拉伸(屈服点、抗拉强度、延伸率);弯曲 低碳钢热轧圆盘条: 1.执行标准:GB/T 701-19972.验收批次:每批应由同厂、同炉号、同级别、同规格、同生产工艺,同一时间,进入同一施工现场,每批重量不大于60T的
钢筋
组成;每批取样
数量
为3根。3....
先张法
预应力
混凝土管桩
检验
批怎样划分
答:
型式
检验
每三千根桩为一个检验批次,抽检不分多少根为批次,抽检每次抽4根为一检验批次,送检为一次2-4根分规格型号,混凝土强度检验为每一百立方做三组试块待检,不足一百立方的按一批次。具体可按国标先张法
预应力
混凝土管桩gb13476-2009执行。按批量,抗弯试验,时间六个月,
数量
为单种型号三十万...
进场
钢筋检验
批
数量
到底是60T还是30T
答:
进场
钢筋检验
批
数量
是60T。按GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》规定,钢筋的进场检验,应按照现行国家标准《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》GB1499、《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》GB1499.2规定的组批规则、取样数量和方法进行检验。钢筋应按批进行检查和验收,每批由同一...
钢筋
取样长度
答:
1)冷轧带肋
钢筋
的力学性能和工艺性能应逐盘
检验
,从每盘任一端截去500mm以后,取两个试样,拉伸试样长500mm,冷弯试样长400mm。2)尺寸、重量:测量钢筋重量偏差,试样应从不同根钢筋上截取,
数量
不少于5支,每支试样长度不小于500mm,尺寸逐支测量。3)、逐盘或逐捆做1个拉伸试样,牌号CRB550每...
检验
批量标准值是180吨
答:
亲亲i你好,很高兴为您解答,是指对货、物进行
检查
验收的批次
数量
的标准数值。
钢筋
送检代表批量是60吨。代表批量是60吨,但每次进场若大于60吨,就按60吨一批次送检。若小于60吨,也要按一批次送检。它的代表批量就是这次的进量。钢筋的取样是:同种规格型号、批次(号)每60t取样一次,不...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
预应力钢绞线的检测批量
预应力筋的检查数量为
预应力钢筋抽检数量
预应力筋进场检验数量要求
张拉预应力钢筋总批数怎么看
预应力钢丝检验批数量
预应力筋外观质量最小数量
混凝土预制bim应用四个阶段
钢绞线抽检要求