11问答网
所有问题
当前搜索:
风机盘管怎么接
风机盘管怎么
接线呢?
答:
一、风机盘管接线:
1、打开风机盘管的接线盒,找到黄红蓝黑四根接线;黄色:零线。红蓝黑三根线:高中低三速接线
,即为:风机盘管高速风量,中速风量,低速风量三根接线。2、风机盘管接线端子有5组,第一组接黄线,第二组不接线,第三组接红线,第四组接蓝线,第五组接黑线。风机盘管机组简称风机...
常见的空调
风机盘管
3种接线方式,干货
答:
红线为220V火线(L)直接接入温控器火线接口;蓝线为零线(N),盘管、二通阀、温控器串联
;绿、棕、黄、分别对应温控器接入风机盘管高中低档位;图中黑线为二通阀火线接入温控器“开”路接口;控制线为6色1.0平方的国标线。此类二通阀为常闭,断电自动关闭水路,通电水路打开,空调开始制冷;因此大家...
风机盘管
安装步骤、注意事项及常见问题解决
答:
步骤一:确定安装位置 首先需要确定
风机盘管
的安装位置,一般应该选择在室内空间较大的地方,比如客厅、办公室等。同时,还需要考虑到设备的通风、排水和电源等问题。步骤二:安装支架 安装支架是风机盘管安装的重要步骤,需要确保支架牢固可靠。一般情况下,支架需要固定在墙上或者天花板上。步骤三:安装管道...
风机盘管
温控器接法是
怎样
的?
答:
1、
无阀风机盘管接线原理 按照图示进行接线
,
1号线接零线、2号线接火线、3号线接高档、4号线接中档、5号线接低挡
。把每根线插入端口,用螺丝刀顺时针拧紧。2、两线制阀风机盘管接线原理 按照图示进行接线,1号线接零线、2号线接火线、3号线接高档、4号线接中档、5号线接低挡、6号线接开阀...
客房侧送风
风机盘管
接口安装步骤
答:
将客房侧送风的
风机盘管接
到侧送风口时,您可以按照以下步骤进行操作。确定安装位置首先,确定风机盘管的安装位置,并确保该位置与侧送风口对齐。这可以通过确保风机盘管的进气和出气口与侧送风口的连接口相对应来实现。粒清洁侧送风口在接口处的侧送风口,确保其干净、无障碍、无堵塞。如果有灰尘或污垢,请先...
风机盘管
安装图解—风机盘管该
如何
安装
答:
风机盘管
安装步骤 作为中央空调系统的末端装置,如果风机盘管的安装不到位,就会出现各种问题,诸如噪音大、效果差、风机盘管下方滴水等。所以,一定要请专业的安装公司来施工,对各个环节进行规范操作。一、机组吊装 卧式机组进行吊装,建议采用直径6-8MM全螺纹螺杆配合平垫圈、弹簧垫圈和螺母进行固定,吊装...
卧式暗装
风机盘管
机组
怎么
接线?
答:
首先,两根220V的电线,火线和零线,直接进入温控面板;地线连接
风机盘管
刀,零线连接风机盘管和电动阀的端子;高温控板的中低速线连接到风机盘管机组的相应端子上;温控盘的一个开阀线(常闭阀)与阀门连接,阀门的另一个端子接零位。电路的接线已经完成。接线图如下:...
中央空调
风机盘管
电机出来4根线
怎么接
?有30多台,只要中...
答:
风盘是三档变速的,即有一根是零线,三根是火线。接线如图所示 中央空调系统由冷热源系统和空气调节系统组成。采用液体汽化制冷的原理为空气调节系统提供所需冷量,用以抵消室内环境的冷负荷;制热系统为空气调节系统提供用以抵消室内环境热负荷的热量。制冷系统是中央空调系统至关重要的部分,其采用种类、...
风机盘管怎么
安装?
答:
2.根据施工图确定吊杆生根位置,生根一般采用膨胀螺栓。3.按
风机盘管
不同的型号、重量,选取相应规格的吊杆。4.减振吊架的安装应符合设计要求。风机盘管安装要求1.卧式风机盘管安装的高度、位置应正确,吊杆与盘管连接应用双螺母紧固找平,并在螺母上加3㎜厚的橡胶垫。2.吊装盘管应坡向水盘排水口。3....
中央空调室内的
风机盘管
线
怎么接
?到开关又怎么穿?穿几根
答:
风机盘管
上是四根线,高中低各一条。温控器开关上需要:火线 零线 高中低各一条 合计五根线,电阀门各一条。把风机盘管的电机零线与电源零线相接。把风机的高中低三档线与调速开关里面的“高中低”三个接线端相接。 把火线(相线)与调速开关里面的“相线”端连接。