是多少?要达到最佳效果得多少?
答:
风淋室风速标准,按相关规范(具体应该是洁净室规范,
可以在百度文库里找找看)规定是要>18M/S
,但是现在大部分厂家都是达得到,最好是能做到25M/S以上,能达到最佳效果;风淋室风速主要跟风淋室内部配置有关,包括:风机,过滤网等等,有些风淋室刚买来,风速能达到要求,但是过两个月,可能就明显变小,有可...
风淋室
的
风速
有多高?
答:
通常情况下,
风淋室的风速应达到20米/秒
,这个风速可以提供足够的冲洗力,有效地将尘埃和微生物从物体表面带走。有研究通过不同粒径的灰尘施加不同的风速,得出科学的结论:一般情况下风速和除尘效果是成正比例的,风速越高,除尘效果越明显。但是当风速达到20m/s后,除尘效果的增加变得非常缓慢。因此20...
风淋室
的
风速
多少最好?
答:
关于风淋室风速的标准是多少,有很大的争议,
目前公认的风速范围在22-28m/s效果为最佳
;风淋室风速低于20m/s 一般原因有:1.风淋室的过滤器阻力过大2.风淋室风机风量太小 ,风压太低
风淋室
的
风速
多少最好?
答:
风淋室
#
风速
#洁净
室规范
#风机 #过滤网 #风力等级表 #KLCFILTER
风淋
的技术参数
答:
单人双吹
风淋室
技术参数:外行尺寸:1220×1000×2050 (宽×深×高)净化区尺寸:790×920×1950(宽×深×高)过滤器净化效率:≥0.5um尘埃≥99.99%(钠焰法)喷口
风速
:≥27m/s以上方可达到除尘效果风淋时间:0~99sec可调循环风量:800~1000M3/h电 源:380V-50Hz或220V-50Hz最大功率:0....
什么是
风淋室
答:
首先说,无尘室内的
风淋室
,重要的功能就是除尘。洁净气流通过喷嘴以高 强度喷出,
风速
可达25-30m/s,再吹到人的身体表面将灰尘带走。之后脏空气通过底部的风机吸入,经过初效过滤器去除0.5μm以上的粗尘,再经过静压箱使风速均匀后,经过高 效过滤器过滤掉0.3μm以上的灰尘颗粒,效率可达到99.99%...
不同级别的无尘洁净室空调系统风管
风速
为多少合适?
答:
一、总风管为6--10米/秒;二、无送、回风口的文风管为6~8米/秒;三、有送、回风口的文风管为3~6米/秒。人员净化用室,宜包括雨具存放间、管理室、换鞋室、存外衣室、盥洗室、洁净工作服室和
风淋室
等。厕所、淋浴室、休息室等生活用室以及工作服清洗间和干燥间等其他用室,可根据需要...
风淋室
:我司车间正在装修改造,要增加风淋室这个产品,跪求高人指点:什么...
答:
喷嘴口
标准
直径Φ25mm 出风口处
风速
≥25~30m/s
风淋室
使用人数1-2人 过滤器过滤效率99.99%0.3μm 内形尺寸W×D×H(mm)1500×1000×2180 外形尺寸W×D×H800×930×1910 参考资料:www.gzccf.foodmate.net
风淋室
的规格尺寸有哪些?
答:
风淋室
外部尺寸一般宽度为1.3米,高度为2.2米,内尺寸为宽度0.8米,高度2米,正好适合一个人通过。两侧的喷嘴喷出经过滤的洁净气流,出风口到人的身上
风速
会有所减弱,但仍可达18m/s以上,相当于八、九级大风,仅需要吹淋20秒左右即可达到吹淋效果。如果做的过于宽敞,风速会减弱造成能源浪费,且...
单人双吹
风淋室
和四人双吹风淋室有什么区别?
答:
风淋室
外部尺寸一般宽度为1.3米,高度为2.2米,内尺寸为宽度0.8米,高度2米,正好适合一个人通过。两侧的喷嘴喷出经过滤的洁净气流,出风口到人的身上
风速
会有所减弱,但仍可达18m/s以上,相当于八、九级大风,仅需要吹淋20秒左右即可达到吹淋效果。如果做的过于宽敞,风速会减弱造成能源浪费,且...