11问答网
所有问题
当前搜索:
风电地埋电缆是多大的线
风电
行业用什么
电缆
答:
风力发电
移动用、固定敷设用耐扭耐寒阻燃软
电缆
!
小型24v600W的
风力发电
系统
电线
用太阳能的电线可以吗?还是用普通的铜...
答:
如果发电机 足瓦数,电流还是很大的,就是普通国标铜线即可
。 铜线粗细最好是4平方 国标铜线。如果远太阳能的,只要够粗,也可以。估计以前太阳能板最多50w-100W, 你这个电机是以前多倍。推测太阳能线最多1.5平方 。不够。
地线一般使用的线缆规格
是多大的
?
答:
一般情况下,
地线一般使用16平方毫米,25平方毫米,35平方毫米等规格的线缆
,它们都具有较好的电导率,并且可以承载一定的电流负载。在选择地线的线缆规格时,需要考虑多个因素,比如说需要承载的电流负载、电源的类型、地线的接线点等等。如果地线的电流负载较大,那就需要选择相应规格的线缆来进行承载,以保...
风力发电
机要用多长的
电线
最合适
答:
这要根据你的负荷来决定导线大小的 如果300kva发电机满负载运转,可以承受240kw左右负载,
你的线就不能低于185铜线,240铝线
,而且都是明敷,穿管的话,就要升级了
地埋电缆
型号
答:
地埋电缆
基本要求 电缆敷设前后必须用500伏兆欧表测量绝缘电阻,一般不低于10兆欧。电缆芯线应采用圆套管连接,套管一般分为铜套管和铝套管,铜芯电缆用铜套管压接,铜套管为含铜99.9%以上的铜管制成,壁厚不小于1mm,长度是套管直径的8—10倍。铝芯电缆用铝套管压接,铝套管的含铝应不小于99.6%...
地埋电缆
都
有多大
平方
答:
地埋线
,即把适用于农村地下直埋,供交流50赫、额定电压500伏以下或直流1000伏及以下的电气设备和照明等使用线路用的导线,叫做“农村地埋低压电力线路”,简称“地埋线”。二、地下直埋电缆线路的标准 1、地下直埋电缆线路应采用铠状电缆。
电缆的
埋设深度应由地面至电缆外皮不小于0.7m;电缆外皮至地下建筑...
风电
项目
电缆
用量
答:
1842米。
风电
项目是指新能源工程,该工程
电缆
用量是1842米。电缆,是由几根或几组导线绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘。
240平方
风力发电
机的
电缆
切断以后怎么连接
答:
找一根2M~5M长左右的同样的240
电缆
(当然长度根据电缆损耗的长度而定),通常情况下,电缆敷设完毕后,不会在电缆沟道或槽架内留下什么余量,所以说电缆被外力损坏,通常都不够长了,所以要准备一段同样规格的电缆作为连接使用。然后是备足用来制作中间接头的的终端头,可以说是铜管。开始接线:1、校对...
风电
塔筒到变压器用何种
电缆
答:
2~2.5MW塔筒到变压器有380V和690V两个电压,380V那个电流很小,用4*35平或4*50平的铠装低压
电缆
即可,690V那个可以用4条3*195平或3*250平铠装电缆并联连接,如果是1.5MW机,电缆应该可以再小一点,仅供参考
110千瓦电机,供电线路250米,
地埋
,应选
多大
规格三相四线铜芯
电缆
?
答:
380v的三相异步电动机,额定电流在200安左右,选择70平方的国标铜线,计算:0.017/70*200*250=电压降12伏左右。选择50平方的国标铜线,计算0.017/50*200*250=电压降17左右。偏细些。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
风力发电用多粗的电缆
风力发电电缆线怎么放
风力发电机最简单三个步骤
风电地埋风机电缆地埋工艺
风力发电维修需要什么电缆
风力发电电缆型号有哪些
风力发电海底电缆型号规格
风电项目用什么电缆
风电场重要电缆接头有哪些