风电场有功显示负
风电场
,因为没风出口
有功
功率是
负值
,无
功功
率2000kvar,此时功率因数...
答:
此时你们风场在下网有功,也就是在使用电网的电;无功功率2000kvar,
你们应该是投入了无功补偿设备,在向电网上网无功
。一直处于这种状况,就是一直发无功,肯定是要考核的,可以向低调申请将无功补偿设备运行方式改一下,或者停运无功补偿设备。
风电场有功
功率越下限是什么原因
答:
你指的是AGC情况下,
有功
功率越AGC指令上下限吧。一般
风电场
会把AGC指令上下限制设置为±1000kw左右,但是由于跟踪指令不及时,就会
出现
这种情况,建议 你找AGC厂家调整一下。
风力发电机组功率曲线不达标时的影响因素有哪些
答:
标准功率曲线是在标准的工况下,根据风电机组设计参数计算给出的风速与
有功
功率的关系曲线。标准功率曲线所对应的环境条件是:温度为15℃,1 个标准大气压(1013.3hPa),空气密度为1.225kg/m3。
风电场
的实际工况与标准功率曲线给定的环境条件之间存在很大的差异,这就决定了实际运行功率曲线与标准给定功率...
关于
风电场
无功补偿装置的问题
答:
这是有功不足电压降
!根本解决问题是增加原动力或减负荷。电源侧投入无功补偿装置无效,负荷侧投入合理的电容或可改善电压,有载调压开关调整可提高末端电压。展开全部
风力发电并网过程中存在那些电能质量问题?
答:
1、电压波动和闪变;2、电流谐波、间谐波和高频分量;3、电压跌落响应;4、
有功
和无
功功
率的测量;5、电网保护;6、电压不平衡度。国内目前严格符合标准的风力发电并网电能质量系统有致远电子的电能质量监测系统。不仅在电能质量监测装置的可靠性高,而且其后台软件监测系统已经非常成熟。
那么在
风电场
的内部,
有功
功率和无
功功
率对电网电压的影响是什么样的...
答:
无
功功
率的产生,只要是电感性的负载都要产生大小不等的无功功率,这个无功电流始终与电网输出的有用功率电流的方向相反,在电网中来回往返流传,抢占了有限的输送导线截面积,从而使导线发热损耗增大,降低了
有功
率的输出,使负载得不到最大的馈送功率,部分有功损耗在了线路之上,降低了有功率的有效...
在
风电场
的设计和运行中,下列表述哪些是错误的?()
答:
【答案】:B、D A项,《风电场接入电力系统技术规定》(GB/T 19963—2011)第5.1.3条规定,当
风电场有功
功率在总额定出力的20%以上时,对于场内有功出力超过额定容量的20%的所有风电机组,能够实现有功功率的连续平滑调节,并参与系统有功功率控制。B项,《风电场接入电力系统技术规定》(GB/T ...
在
风电场
的内部,
有功
功率和无
功功
率对电压的影响是怎样的
答:
无
功功
率会占用备的容量和导线的截面积,使无功损耗增加,降低设备的利用率。
大量
风电
机组脱网后,无功会过剩,电压会升高?
答:
风电机组可以发无功,但一般情况下风机发出的全是
有功
,
风电场
无功靠无功补偿系统来补偿,大量风机脱网有功突然减少,无功就会过剩,抬高系统电压。
风电
机组故障穿越功能
答:
1、低电压穿越功能描述 风电机组低电压穿越(LVRT-Low Voltage Ride Through)能力:指当端电压降低到一定值的情况下,风电机组不脱离电网而继续维持运行,甚至还可以为系统提供一定无功支持以帮助系统恢复电压的能力。**当电网故障或扰动引起
风电场
并网点的电压跌落时,在电压跌落的范围(20%-90%)内,...