风管长宽比规范要求
风管高宽比
1:10在哪本
规范
提出
答:
《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》。根据国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015,
矩形风管长、短边之比不应超过10
。通风、空调系统的风管宜采用圆形、扁圆形或长、短边之比不宜大于4的矩形截面。
通风、空气调节系统
风管
,当采用矩形风管时,其长边与短边之比不宜大于...
答:
【答案】:B 参见《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》6.7.1风管尺寸应符合下列规定:1风管的截面尺寸宜按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》的规定执行;
2矩形风管长、短边之比不应超过10
。
矩形截面的通风、空调
风管
,其长度比不宜大于( )。
答:
《民用建筑供暖通风与空气调节设计
规范
》(GB 50736—2012)第6.1.1条规定,通风、空调系统的
风管
,宜采用圆形、扁圆形或长、短边之比不宜大于4的矩形截面。
风管
尺寸长短边的比
答:
相同截面积时,长宽比为1:3的矩形风管周长比螺旋风管的周长长40%
,用材省;同理而言,由于螺旋风管周长短,保温用材也可相应减少。按截面形状,风管可分为圆形风管,矩形风管,扁圆风管等多种,其中圆形风管阻力最小但高度尺寸最大,制作复杂。所以应用以矩形风管为主;按材质,风管可分为金属...
通风管道安装
规范
答:
而根据国家标准,
通风管道的规格在40厘米以下的,其吊架的距离不得大于4米
,如果通风管道规格是在40厘米以上的,其吊架的距离不得大于3米。3、通风管道尺寸要测量好通风管道尺寸要计算好,其方法就是风管的横截面积乘以风管的风速再乘以3600,计算出来的结构就是通风管道的尺寸了,其中风管的风速最好不...
国家对家用空调
风管
长度有什么规定?就是连接主机和送风机的管子长度有何...
答:
(1)按照
规范要求
,严格控制每种无法兰接头使用范围,如“s”、“c”形插条使用范围是矩形
风管
长边不大于630mm,立咬口不大于lOOmm。立咬口90度贴角宽度要和立咬口高度相一致,90度应准确,接口合口连接翻边时顺序逐件敲合,并背后垫以方铁,使翻边立面平整,90度线平直。 (2) 严格按风管尺寸公差要求。如对口错...
风管
变薄多少保证截面积不变
答:
排烟风管风速不大于20m/s,知道风管尺寸怎么来的了,然后我们来了解下风管的安装尺寸怎么来的,一般风管的高x宽以高度为主,因为风管体型庞大,对其他专业与安装高度都有明确
要求
,而且从美观角度跟实用角度一般高宽比是1:2到1:4(300mm以下风管除外),但
风管的高宽比
不能大于1:10。
风机盘管出风口的
长宽
比例是多少!
答:
其实在散流器之后是不应该有
风管
的,你说的应该是散流器之前,一般距离够的话直接用软连接把风管跟散流器连起来就行了;如果距离较大就得加一节风管了,这种情况是较多的,因为多数有吊顶的房间风管都是要比吊顶高度高一些。一般分体空调就是家里常见的那种才有室外机和室内机之说。
请问地下室防排烟
风管的高宽比
大可以到多少?会议室空调风管的呢?
视频时间 1:10
商业一般
风管
是多高?
答:
基本的:1.吊顶区域不能大于吊顶高度到梁之间的净距离 2.无吊顶区域
风管
一般不低于2.5m(要留出走廊通道来)3.风管一般宽度大于高度(美观) 4.
长宽比
不能大于1:10 复杂点的:1.吊顶区域各专业配合时风管一般都贴吊顶,因为由于风管的大小会影响其他专业打吊架 2.无吊顶区域风管高度一般在3....
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
风管高宽比规范
风管长和宽比例多少
风管长宽定义
风管的长宽比例有什么要求
成品风管尺寸要求规范
排烟风管宽高比规范要求
风管截面长宽比要求
风管送检尺寸规范
排风管道高宽比例是多少